Добрый день, уважаемые форумчане.
Сломал голову с методикой учета по схеме подключения 3 ВКТ-7.
В отопительный период снимаем показания по отоплению и гвс по ТВ-1, Qо- тепловая энергия полная, Qг- тепловая энергия в трубопроводе 3.
Qо-Qг=отопление.
ТВ-2 -ГВС, является контрольным, теплотраспортная не берет его в расчет, так как врезка труб после основных измерителей, хотя расход теплоносителя и теплоэнергии показывает точнее (диаметр трубопровода меньше).
В проэкте узла учета прописано: "В отопительный период данные тепловычислителя считывают по двум вводам- ТВ-1 (отопление) и ТВ-2 (циркуляционное ГВС), В летний период тепловычислителя считывают по ТВ-2 (ГВС)".
Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Кстати кто куда выставляет разницу по ТВ-2 между Qо- тепловая энергия полная (ГВС) и Qг- теплоэнергия в воде, которая слилась с крана?
 
3 раза прочитал и всё равно понимаю смутно.
Как у вас считают ГВС в отопительный период? Если не по ТВ-2, то расчетным методом?
Вам ГВС выставляют по однокомпонентному тарифу (за кубы) или по двухкомпонентному (кубы и энергия)?
Вы выставляете по одно или двух компонентному тарифу конечным потребителям?
 
Пример: Показания по ТВ-1 Qо=139,5 Гкал, Qг=21 Гкал, V1-V2=538 м3 объем теплоносителя. В счет-фактуре- компонент на теплоэнергию в воде- 29 Гкал, отопление- 110,5 Гкал.
При этом по показаниям по ТВ-2 Qо=38 Гкал, Qг=19 Гкал.
 
Каким образом они получают 29 Гкал? Расчетным?
А летом этот расчетный способ не используют, а берут по счетчику?
 
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.
 
Цитата
andreyka пишет:

Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Вам на "форум теплопункта".
Там авторы изделия ВКТ7 обитают.Незлые.Отзывчивые.

Вкратце.
Qo и Qг это тепло по подающей и обратной трубе. Тут просто. Формула есть в коневодстве на прибор.
Но вот Qо и Qг там годится только для ЗАКРЫТОЙ схемы ГВС и отопления - когда тепло уходит на нагрев холодной воды и возвращается без потерь.
Если схема открытая и есть слив теплоносителя по ТВ-1 и ТВ-2 то это тепло в слитом теплоносителе вообще не считается теплосчетчиком.
Хотя масса успешно и честно считается и по ней можно рассчитать тепло в горячей воде.
Обычно Qг вообще не принимают в расчет в отчетах. Годится только для контроля работы ТВ.

Добавлено спустя 9 minutes 51 second:
Цитата
andreyka пишет:
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.

Это у вас четырехтрубка с теплообменником на ГВС?
Это вам еще повезло.
Если есть теплообменник и двухтрубная сеть в городе то чтобы нагревать воду теплоноситель можно только сбрасывать.
Потому как работает только одна из подводящих труб, а вторая в ремонте.
Куб ГВС получается под 400 рублей.
 
У нас двухтрубная система. Отопление с теплообменником, а ГВС открытого типа. В мануале написано: ТВ-1- зимний режим (отопление, ГВС), ТВ-2- круглогодичное горячее водоснабжение- зимой циркуляционное, летом тупиковое с подающего или обратного трубопровода.
В этом году на лето оставили циркуляцию. В отопительный период РСО берет в расчет только показания на вводе ТВ-1, Qо и объем воды, который умножают на 0,06, получившиеся Гкал на ГВС вычитают из Qо, оставшееся=отопление. В летний тоже по ТВ-1 Qо и объем.
 
Цитата
andreyka пишет:
У нас двухтрубная система. Отопление с теплообменником, а ГВС открытого типа. В мануале написано: ТВ-1- зимний режим (отопление, ГВС), ТВ-2- круглогодичное горячее водоснабжение- зимой циркуляционное, летом тупиковое с подающего или обратного трубопровода.
Дом высотный?
Для чего теплообменник на отопление?
У меня подобная система есть на одном доме, но там 25 этажей к +4000 к уровню окружающей планировки.

Цитата
andreyka пишет:
В этом году на лето оставили циркуляцию. В отопительный период РСО берет в расчет только показания на вводе ТВ-1, Qо и объем воды, который умножают на 0,06, получившиеся Гкал на ГВС вычитают из Qо, оставшееся=отопление. В летний тоже по ТВ-1 Qо и объем.
Ну так то правильно.
У нас летом всё еще без циркуляции.
Теплосчетчик не может правильно посчитать какое тепло ушло на слитую воду.
 
Цитата
grossinginer пишет:
Для чего теплообменник на отопление?
Да не бывает такого - человек просто напутал. Обычная двухтрубная открытая система, как я понял с двумя вводами - один общий ТВ-1, а второй на ГВС ТВ-2.

Почему берут объём ГВС по ТВ-1 мне не понятно - там плюс в объёме воды может доходить до неприличных размеров. Не может вода слитая с отопления считаться в ОДН на ГВС.
По идее должны всегда брать по ТВ-2.

При этом ТВ-2 это полноценный учет ГВС - на каком основании расчет тепловой энергии на отопление идет расчетным методом (с использованием 0.06)?
Должны брать тепловую энегию с ТВ-1 и вычитать тепловую энергию по ТВ-2 - без каких либо расчетов. Это вообще дикость имея ОДПУ использовать расчетный метод и скорее всего это незаконно.
 
В дом заходит одна труба подача, одна обратка (ТВ-1). В доме на отопление замкнутый контур обогревается теплообменником, вода зашла в дом, нагрела теплообменник и ушла, но до теплообменника еще пошла на расход ГВС (ТВ-2). ТВ-2 в расчет не берут, им без разницы, что у нас там после основного ввода. У нас в отопительный период разница в показаниях по кубам между ТВ-1 и ТВ-2 составляет от 25 до 80 кубов в месяц(среднемесячнй объем 350-450 кубов). По ТВ-1 постоянно идет превышение, по ОДН. Только летом сходится. Пытался доказать, что это не правильно и нужно брать показания по ГВС по ТВ-2, ссылаются на погрешности в счетчиках, "заказывайте проект, переделывайте врезку ТВ-2(ГВС) до основного ввода. А то что превышение по ОДН ваши проблемы, куда хотите, туда девайте.
 
Ребята.кто нибудь готовит паспорт горовностр теплоподачи.у нас подписывает теплосеть,волоканал,электросесть, и ростехнадзор.если есть образцы скинте пж.,и закконно ои это и есть ли в этом надобность
 
Не ужели паспорт готовности подачи тепла не у кого не готовится?
 
Готовим Акт готовности к отопительному сезону.
Такой акт был всегда, но т.к его форма устанавливается субъектом, то за последние 15 лет многие поменяли и теперь они не унифицированные.
В Акт готовности вкладываем Акт сезонного осмотра и Акт проверки от ТС (выдаётся после промывки).

Вот это слово:
Цитата
франклин пишет:
горовностр
идентифицировать как готовность мне не удалось. Потому и не ответил не поняв о чем идет речь.
 
у нас такой
 
Спс писал с телефона

Добавлено спустя 4 minutes 19 seconds:
Это у нас тс тоже дает ,но че то у нас требуют паспорт готовности к отопительному сезону,
Подписывает почему то водоканал,электросеть,газсервис,и ростехнадзор,зачем
Это и у вас это практикуется?
 
В каждом субъекте свои правила. Открываете свой закон по подготовке к отопительному сезону и смотрите правила там прописанные. Остальные хотелки шлёте лесом.
Закон например такой:
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo ... --177.html
 
Тоже столкнуля с ВКТ-7.
Не могу найти ни где информацию.

В дом входит 4 трубы. 2- отопление и 2 ГВС.

Прибор обнуляли ровно 2 месяца назад. сейчас показания следующие
ТВ2 (ГВС) Итоги.
V1 - 1658.66 м3
V2 - 1207,47 м3
Mr - 435,5т - (потребление за 2 месяца)
Qo - 43.931 Гкал
Qr - 17.445 Гкал

Как я считаю: (Qo-Qr)/(V1-V2)= Q на 1м3
(43.931-17.445)/(1658.66-1207.47)=26.486/451.19=0,0587

Как считает УК и РСО я понять не могу, ответа они не дают.
При этом цены на 80-90% выше рассчитанных мной.

У меня вопрос только по Qr - правильно ли я его отнимаю? Если Qo+Qr то цена на 25-30% выше выставленной УК, если только Qo то цена выше на 25-30%.

При этом на подогрев одного 1м3 тратится энергии достаточной для подогрева на 100-110 градусов.

Понятно что энергия рассеивается в доме и идет на обогрев дома, и то что много воруют тоже понятно. Не понятно как считает УК и как действительно нужно считать.
Кроме того я не согласен с тем что те кто много потребляют горячей воды и за расход тепла по дому платят много, а те кто ворует не платят ни за что. При этом ОДН у нас очень маленький и до верхней границы не дотягивает.
 
Помогла тех служба Теплокома.
Qr в моем случае это то что ушло на нагрев ушедшей на ГВС воды. Qr входит в Qo.

Но в зависимости от настроек ВКТ-7 это может меняться.

И получается что цена куба горячей воды исходя из показаний УУТЭ должна быть 72 рубля а не 204р.
А ОДН должен быть не 0,7р./м2 а 5,7р./м2.

Если так считать то глядишь и воровать меньше будут.
 
Цитата
grossinginer пишет:
Цитата
andreyka пишет:

Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Вам на "форум теплопункта".
Там авторы изделия ВКТ7 обитают.Незлые.Отзывчивые.

Вкратце.
Qo и Qг это тепло по подающей и обратной трубе. Тут просто. Формула есть в коневодстве на прибор.
Но вот Qо и Qг там годится только для ЗАКРЫТОЙ схемы ГВС и отопления - когда тепло уходит на нагрев холодной воды и возвращается без потерь.
Если схема открытая и есть слив теплоносителя по ТВ-1 и ТВ-2 то это тепло в слитом теплоносителе вообще не считается теплосчетчиком.
Хотя масса успешно и честно считается и по ней можно рассчитать тепло в горячей воде.
Обычно Qг вообще не принимают в расчет в отчетах. Годится только для контроля работы ТВ.
Хороший вариант установить теплосчетчик ТСК-5 описание сайта.
Добавлено спустя 9 minutes 51 second:
Цитата
andreyka пишет:
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.

Это у вас четырехтрубка с теплообменником на ГВС?
Это вам еще повезло.
Если есть теплообменник и двухтрубная сеть в городе то чтобы нагревать воду теплоноситель можно только сбрасывать.
Потому как работает только одна из подводящих труб, а вторая в ремонте.
Куб ГВС получается под 400 рублей.

какой посоветуете установить теплосчетчик?
Стоит ставить ТСК-5 или ТВ-7 лучше?
 
Цитата
andreyka написал:
Добрый день, уважаемые форумчане.Сломал голову с методикой учета по схеме подключения 3 ВКТ-7. В отопительный период снимаем показания по отоплению и гвс по ТВ-1, Qо- тепловая энергия полная, Qг- тепловая энергия в трубопроводе 3. Qо-Qг=отопление.ТВ-2 -ГВС, является контрольным, теплотраспортная не берет его в расчет, так как врезка труб после основных измерителей, хотя расход теплоносителя и теплоэнергии показывает точнее (диаметр трубопровода меньше). Советую заказать на сайте индивидуальный тепловой пункт в Теплоком-Сервис Москва - индивидуальный тепловой пункт или ИТП дает отличные результаты! В проэкте узла учета прописано: "В отопительный период данные тепловычислителя считывают по двум вводам- ТВ-1 (отопление) и ТВ-2 (циркуляционное ГВС), В летний период тепловычислителя считывают по ТВ-2 (ГВС)".Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.Кстати кто куда выставляет разницу по ТВ-2 между Qо- тепловая энергия полная (ГВС) и Qг- теплоэнергия в воде, которая слилась с крана?

как решили вопрос?
 
Цитата
Индивидуальный Тепловой Пункт написал:
как решили вопрос?
Коллега andreyka последний раз отметился на форуме 2,5 года назад.
#1
0 0
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сломал голову с методикой учета по схеме подключения 3 ВКТ-7.
В отопительный период снимаем показания по отоплению и гвс по ТВ-1, Qо- тепловая энергия полная, Qг- тепловая энергия в трубопроводе 3.
Qо-Qг=отопление.
ТВ-2 -ГВС, является контрольным, теплотраспортная не берет его в расчет, так как врезка труб после основных измерителей, хотя расход теплоносителя и теплоэнергии показывает точнее (диаметр трубопровода меньше).
В проэкте узла учета прописано: "В отопительный период данные тепловычислителя считывают по двум вводам- ТВ-1 (отопление) и ТВ-2 (циркуляционное ГВС), В летний период тепловычислителя считывают по ТВ-2 (ГВС)".
Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Кстати кто куда выставляет разницу по ТВ-2 между Qо- тепловая энергия полная (ГВС) и Qг- теплоэнергия в воде, которая слилась с крана?
#2
0 0
3 раза прочитал и всё равно понимаю смутно.
Как у вас считают ГВС в отопительный период? Если не по ТВ-2, то расчетным методом?
Вам ГВС выставляют по однокомпонентному тарифу (за кубы) или по двухкомпонентному (кубы и энергия)?
Вы выставляете по одно или двух компонентному тарифу конечным потребителям?
#3
0 0
Пример: Показания по ТВ-1 Qо=139,5 Гкал, Qг=21 Гкал, V1-V2=538 м3 объем теплоносителя. В счет-фактуре- компонент на теплоэнергию в воде- 29 Гкал, отопление- 110,5 Гкал.
При этом по показаниям по ТВ-2 Qо=38 Гкал, Qг=19 Гкал.
#4
0 0
Каким образом они получают 29 Гкал? Расчетным?
А летом этот расчетный способ не используют, а берут по счетчику?
#5
0 0
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.
#6
0 0
Цитата
andreyka пишет:

Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Вам на "форум теплопункта".
Там авторы изделия ВКТ7 обитают.Незлые.Отзывчивые.

Вкратце.
Qo и Qг это тепло по подающей и обратной трубе. Тут просто. Формула есть в коневодстве на прибор.
Но вот Qо и Qг там годится только для ЗАКРЫТОЙ схемы ГВС и отопления - когда тепло уходит на нагрев холодной воды и возвращается без потерь.
Если схема открытая и есть слив теплоносителя по ТВ-1 и ТВ-2 то это тепло в слитом теплоносителе вообще не считается теплосчетчиком.
Хотя масса успешно и честно считается и по ней можно рассчитать тепло в горячей воде.
Обычно Qг вообще не принимают в расчет в отчетах. Годится только для контроля работы ТВ.

Добавлено спустя 9 minutes 51 second:
Цитата
andreyka пишет:
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.

Это у вас четырехтрубка с теплообменником на ГВС?
Это вам еще повезло.
Если есть теплообменник и двухтрубная сеть в городе то чтобы нагревать воду теплоноситель можно только сбрасывать.
Потому как работает только одна из подводящих труб, а вторая в ремонте.
Куб ГВС получается под 400 рублей.
#7
0 0
У нас двухтрубная система. Отопление с теплообменником, а ГВС открытого типа. В мануале написано: ТВ-1- зимний режим (отопление, ГВС), ТВ-2- круглогодичное горячее водоснабжение- зимой циркуляционное, летом тупиковое с подающего или обратного трубопровода.
В этом году на лето оставили циркуляцию. В отопительный период РСО берет в расчет только показания на вводе ТВ-1, Qо и объем воды, который умножают на 0,06, получившиеся Гкал на ГВС вычитают из Qо, оставшееся=отопление. В летний тоже по ТВ-1 Qо и объем.
#8
0 0
Цитата
andreyka пишет:
У нас двухтрубная система. Отопление с теплообменником, а ГВС открытого типа. В мануале написано: ТВ-1- зимний режим (отопление, ГВС), ТВ-2- круглогодичное горячее водоснабжение- зимой циркуляционное, летом тупиковое с подающего или обратного трубопровода.
Дом высотный?
Для чего теплообменник на отопление?
У меня подобная система есть на одном доме, но там 25 этажей к +4000 к уровню окружающей планировки.

Цитата
andreyka пишет:
В этом году на лето оставили циркуляцию. В отопительный период РСО берет в расчет только показания на вводе ТВ-1, Qо и объем воды, который умножают на 0,06, получившиеся Гкал на ГВС вычитают из Qо, оставшееся=отопление. В летний тоже по ТВ-1 Qо и объем.
Ну так то правильно.
У нас летом всё еще без циркуляции.
Теплосчетчик не может правильно посчитать какое тепло ушло на слитую воду.
#9
0 0
Цитата
grossinginer пишет:
Для чего теплообменник на отопление?
Да не бывает такого - человек просто напутал. Обычная двухтрубная открытая система, как я понял с двумя вводами - один общий ТВ-1, а второй на ГВС ТВ-2.

Почему берут объём ГВС по ТВ-1 мне не понятно - там плюс в объёме воды может доходить до неприличных размеров. Не может вода слитая с отопления считаться в ОДН на ГВС.
По идее должны всегда брать по ТВ-2.

При этом ТВ-2 это полноценный учет ГВС - на каком основании расчет тепловой энергии на отопление идет расчетным методом (с использованием 0.06)?
Должны брать тепловую энегию с ТВ-1 и вычитать тепловую энергию по ТВ-2 - без каких либо расчетов. Это вообще дикость имея ОДПУ использовать расчетный метод и скорее всего это незаконно.
#10
0 0
В дом заходит одна труба подача, одна обратка (ТВ-1). В доме на отопление замкнутый контур обогревается теплообменником, вода зашла в дом, нагрела теплообменник и ушла, но до теплообменника еще пошла на расход ГВС (ТВ-2). ТВ-2 в расчет не берут, им без разницы, что у нас там после основного ввода. У нас в отопительный период разница в показаниях по кубам между ТВ-1 и ТВ-2 составляет от 25 до 80 кубов в месяц(среднемесячнй объем 350-450 кубов). По ТВ-1 постоянно идет превышение, по ОДН. Только летом сходится. Пытался доказать, что это не правильно и нужно брать показания по ГВС по ТВ-2, ссылаются на погрешности в счетчиках, "заказывайте проект, переделывайте врезку ТВ-2(ГВС) до основного ввода. А то что превышение по ОДН ваши проблемы, куда хотите, туда девайте.
#11
0 0
Ребята.кто нибудь готовит паспорт горовностр теплоподачи.у нас подписывает теплосеть,волоканал,электросесть, и ростехнадзор.если есть образцы скинте пж.,и закконно ои это и есть ли в этом надобность
#12
0 0
Не ужели паспорт готовности подачи тепла не у кого не готовится?
#13
0 0
Готовим Акт готовности к отопительному сезону.
Такой акт был всегда, но т.к его форма устанавливается субъектом, то за последние 15 лет многие поменяли и теперь они не унифицированные.
В Акт готовности вкладываем Акт сезонного осмотра и Акт проверки от ТС (выдаётся после промывки).

Вот это слово:
Цитата
франклин пишет:
горовностр
идентифицировать как готовность мне не удалось. Потому и не ответил не поняв о чем идет речь.
#14
0 0
у нас такой
кедр 001.jpg (288.78 КБ)
#15
0 0
Спс писал с телефона

Добавлено спустя 4 minutes 19 seconds:
Это у нас тс тоже дает ,но че то у нас требуют паспорт готовности к отопительному сезону,
Подписывает почему то водоканал,электросеть,газсервис,и ростехнадзор,зачем
Это и у вас это практикуется?
#16
0 0
В каждом субъекте свои правила. Открываете свой закон по подготовке к отопительному сезону и смотрите правила там прописанные. Остальные хотелки шлёте лесом.
Закон например такой:
http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo ... --177.html
#17
0 0
Тоже столкнуля с ВКТ-7.
Не могу найти ни где информацию.

В дом входит 4 трубы. 2- отопление и 2 ГВС.

Прибор обнуляли ровно 2 месяца назад. сейчас показания следующие
ТВ2 (ГВС) Итоги.
V1 - 1658.66 м3
V2 - 1207,47 м3
Mr - 435,5т - (потребление за 2 месяца)
Qo - 43.931 Гкал
Qr - 17.445 Гкал

Как я считаю: (Qo-Qr)/(V1-V2)= Q на 1м3
(43.931-17.445)/(1658.66-1207.47)=26.486/451.19=0,0587

Как считает УК и РСО я понять не могу, ответа они не дают.
При этом цены на 80-90% выше рассчитанных мной.

У меня вопрос только по Qr - правильно ли я его отнимаю? Если Qo+Qr то цена на 25-30% выше выставленной УК, если только Qo то цена выше на 25-30%.

При этом на подогрев одного 1м3 тратится энергии достаточной для подогрева на 100-110 градусов.

Понятно что энергия рассеивается в доме и идет на обогрев дома, и то что много воруют тоже понятно. Не понятно как считает УК и как действительно нужно считать.
Кроме того я не согласен с тем что те кто много потребляют горячей воды и за расход тепла по дому платят много, а те кто ворует не платят ни за что. При этом ОДН у нас очень маленький и до верхней границы не дотягивает.
#18
0 0
Помогла тех служба Теплокома.
Qr в моем случае это то что ушло на нагрев ушедшей на ГВС воды. Qr входит в Qo.

Но в зависимости от настроек ВКТ-7 это может меняться.

И получается что цена куба горячей воды исходя из показаний УУТЭ должна быть 72 рубля а не 204р.
А ОДН должен быть не 0,7р./м2 а 5,7р./м2.

Если так считать то глядишь и воровать меньше будут.
#19
0 0
Цитата
grossinginer пишет:
Цитата
andreyka пишет:

Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.
Вам на "форум теплопункта".
Там авторы изделия ВКТ7 обитают.Незлые.Отзывчивые.

Вкратце.
Qo и Qг это тепло по подающей и обратной трубе. Тут просто. Формула есть в коневодстве на прибор.
Но вот Qо и Qг там годится только для ЗАКРЫТОЙ схемы ГВС и отопления - когда тепло уходит на нагрев холодной воды и возвращается без потерь.
Если схема открытая и есть слив теплоносителя по ТВ-1 и ТВ-2 то это тепло в слитом теплоносителе вообще не считается теплосчетчиком.
Хотя масса успешно и честно считается и по ней можно рассчитать тепло в горячей воде.
Обычно Qг вообще не принимают в расчет в отчетах. Годится только для контроля работы ТВ.
Хороший вариант установить теплосчетчик ТСК-5 описание сайта.
Добавлено спустя 9 minutes 51 second:
Цитата
andreyka пишет:
Летом берут по прибору (например июль), по ТВ-1 Qо=19 Гкал.
При этом по Qг=10 Гкал, то есть если у нас тариф на подогрев воды не утвержден, то жителям выставлять полную стоимость с потерями на полотенцесушителях? Тогда стоимость 1 куба будет от 125 до 185р.

Это у вас четырехтрубка с теплообменником на ГВС?
Это вам еще повезло.
Если есть теплообменник и двухтрубная сеть в городе то чтобы нагревать воду теплоноситель можно только сбрасывать.
Потому как работает только одна из подводящих труб, а вторая в ремонте.
Куб ГВС получается под 400 рублей.

какой посоветуете установить теплосчетчик?
Стоит ставить ТСК-5 или ТВ-7 лучше?
#20
0 0
Цитата
andreyka написал:
Добрый день, уважаемые форумчане.Сломал голову с методикой учета по схеме подключения 3 ВКТ-7. В отопительный период снимаем показания по отоплению и гвс по ТВ-1, Qо- тепловая энергия полная, Qг- тепловая энергия в трубопроводе 3. Qо-Qг=отопление.ТВ-2 -ГВС, является контрольным, теплотраспортная не берет его в расчет, так как врезка труб после основных измерителей, хотя расход теплоносителя и теплоэнергии показывает точнее (диаметр трубопровода меньше). Советую заказать на сайте индивидуальный тепловой пункт в Теплоком-Сервис Москва - индивидуальный тепловой пункт или ИТП дает отличные результаты! В проэкте узла учета прописано: "В отопительный период данные тепловычислителя считывают по двум вводам- ТВ-1 (отопление) и ТВ-2 (циркуляционное ГВС), В летний период тепловычислителя считывают по ТВ-2 (ГВС)".Вопрос: почему нельзя ГВС считать по ТВ-2.Кстати кто куда выставляет разницу по ТВ-2 между Qо- тепловая энергия полная (ГВС) и Qг- теплоэнергия в воде, которая слилась с крана?

как решили вопрос?
#21
0 0
Цитата
Индивидуальный Тепловой Пункт написал:
как решили вопрос?
Коллега andreyka последний раз отметился на форуме 2,5 года назад.
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!