Регулирование температуры задвижкой
 
Можно ли регулировать температуру отопления в отопительный период в МКД приоткрывая/призакрывая задвижку на вводе? Есть ли указание в НПА, что такая задвижка должна быть опломбирована?
 
Можно то можно.Только надо ли УК крутить туда-сюда. Потом еще сальники потекут.
Для этого ставят автоматику.
 
мы для этого установили специальные балансировочные краны...
 
Насколько я знаю, балансировочными кранами или клапанами называют регулировочную арматуру, устанавливаемую на контурах (стояках) отопления для обеспечения проектного (или требуемого) расхода теплоносителя.
Интересовался этим вопросом для своего дома, мечтал о таких кранах, даже приценялся.
 
Цитата
sibuna написал:
Можно ли регулировать температуру отопления в отопительный период в МКД приоткрывая/призакрывая задвижку на вводе? Есть ли указание в НПА, что такая задвижка должна быть опломбирована?
Вопрос можно понять как "разрешено ли?", либо "будет ли эффективно".

На счет эффективности.

Сначала вопрос - зачем? У нас, например, главная проблема - это открытая система теплоснабжения с зависимым присоединением, без элеваторов и узлов подмеса. ГВС осуществляется той же водой, что и отопление, т.е., горячая вода и теплоноситель суть одно и то же. Поэтому, температурный график имеет нижнюю срезку на 60 градусах, и примерно половина отопительного периода у нас в домах "перетопы".

Другая проблема - не соответствие расхода теплоносителя требуемым для разных домов. Не стабильность и не соответствие перепада давлений на вводах в дома. "Расшайбирование" домов. Тут арматура на вводе может помочь, заменяя собой диафрагму или автоматический регулятор.

Однотрубные системы отопления требуют стабильного расхода теплоносителя. Только тогда - при соблюдении температурного графика! - можно обеспечить примерно одинаковую температуру воздуха во всех квартирах. При недостаточном расходе последние квартиры будут недотапливаться, при завышенном расходе - перетапливаться.

Уменьшая прокачку в теплые дни, я отдавал себе отчет, что первые квартиры как и раньше получат горячий теплоноситель, а последние могут жаловаться на снижение температуры. Но 60 градусов в батареях при +15 на улице - это не хорошо. Из двух зол выбирали меньшее.

И так далее.

На счет допустимости.

Мне обслуживающая организация запрещала, председатель правления ТСЖ, по науськиванию обслуживающей - тоже. Пугали, что Теплосети выставят штрафы, отдадут меня под суд и прочее. А я прикрывал! Экономились деньги собственников (и мои тоже), повышалась комфортность. Знаю, что некоторые председатели тоже прикрывали в своих домах - никого не посадили и не оштрафовали. Если государство построило такой микрорайон, если при капремонтах государству нужно было только узлы учета поставить, но не регуляторы?! Все это понимают и не включают "держиморду".

Управляющей организации это не нужно. УО на отоплении не зарабатывает ни копейки - деньги "транзитные". Жалобы от жителей? "А мы тут причем? Теплосети "жарят", конструкция отопления в вашем доме". Если же арматура потечет в результате того, что гиперактивный домоуправ ("хозяин", понимаешь ли!) постоянно её дергает - то придётся ремонтировать.

В ТСЖ будет другой расклад. Особенно, если оно нормальное, однодомное, а не псевдо-ТСЖ.
 

Отвечая на вопрос можно ли регулировать запорной арматурой поток жидкости или газа, следует дать нейтральный ответ. Теоретически это возможно. Практически – у запорных устройств другое предназначение. Если в паспорте задвижки написано Запорная то она может использоваться только как *вкл* - *выкл*. Если Запорно-регулирующая то можно. Также важно какой тип арматуры используется для регулировки протока, например шаровые задвижки при неполном открытии-закрытии очень быстро умирают и это просто дорого и нерационально.

 
Цитата
sibuna написал:
Можно ли регулировать температуру отопления в отопительный период в МКД приоткрывая/призакрывая задвижку на вводе? Есть ли указание в НПА, что такая задвижка должна быть опломбирована?
Коротко: нет. Задвижка - запорная, но не регулирующая арматура. На секундочку "прижать" частично расход можно. Но на секундочку и не точно. Задвижка имеет очень крутую (в отличие от регулирующего клапана) характеристику. Точная регулировка весьма затруднительна. А для конструкции - вредна. За регулирование задвижкой в нормальном хозяйстве наказывают. Если конечно по конструкции задвижка не является запорно-регулирующей - такие тоже бывают. Регулирование шаровой задвижкой - приближение её смерти ускоренными темпами.
 
Цитата
Ильич написал:
Задвижка имеет очень крутую (в отличие от регулирующего клапана) характеристику. Точная регулировка весьма затруднительна.
Это точно, поэтому если регулировать, то надо смотреть показания расхода на тепловычислителе.
Но и расход тоже нелинейно влияют на теплоотдачу системы.
 
У нас на узле учета стоят дисковые затворы, на которых имеется зубчатый сектор с какой-то оцифровкой, а на ручке фиксатор. Т.е., как я полагаю, это запорно-регулирующая арматура.

Регулируя расход (прокачку), я ориентировался на дисплей тепловычислителя. Нужно ждать минуту-две, чтобы установились показания. Также слышен звук дросселирования ("шип"), и при определенном навыке можно даже по нему регулировать! Температура обратки стабилизируется вообще примерно через полчаса.

Всё это, конечно же, не правильно. Временная мера. Сколько прослужит даже такой затвор, не потеряв способности хорошо перекрывать воду, если к регулировке прибегать постоянно? Наверно, кромки диска изнашиваются. Я это всё понимаю, поэтому злоупотреблять не стоит. Лучше держать их полностью открытыми.

Клиновые чугунные задвижки, конечно, не годятся для регулировки. У нас некоторыми вообще не пользуются больше 10 лет, а какие-то закрывают при помощи молотка, и только в случае крайней необходимости. "Щечки запали" - это, как я понимаю, про них.

P.S. Если температура обратки сильно отличается от температурного графика - при условии, что температура подачи соответствует погоде - это значит, что расход (прокачка) не соответствует проекту. Либо не соответствует фактической потребности дома в тепле - и проектное значение не годится, требует корректировки.

В старых домах, по мере замены собственниками окон на стеклопакеты, остеклении балконов и утеплении стен, общая потребность в тепле снижается, и проектное значение, указанное в договоре теплоснабжения, может оказаться завышенным. Установив это опытным путем, нужно скорректировать диаметр отверстия в дросселирующей шайбе, чтобы расход определяла она, а не арматура. Это всё, конечно же - при отсутствии автоматических регуляторов; тогда другой расклад.
 
Цитата
ДонКихот написал:
У нас на узле учета стоят дисковые затворы, на которых имеется зубчатый сектор с какой-то оцифровкой, а на ручке фиксатор. Т.е., как я полагаю, это запорно-регулирующая арматура.

Регулируя расход (прокачку), я ориентировался на дисплей тепловычислителя. Нужно ждать минуту-две, чтобы установились показания. Также слышен звук дросселирования ("шип"), и при определенном навыке можно даже по нему регулировать! Температура обратки стабилизируется вообще примерно через полчаса.

Всё это, конечно же, не правильно. Временная мера. Сколько прослужит даже такой затвор, не потеряв способности хорошо перекрывать воду, если к регулировке прибегать постоянно? Наверно, кромки диска изнашиваются. Я это всё понимаю, поэтому злоупотреблять не стоит. Лучше держать их полностью открытыми.

Клиновые чугунные задвижки, конечно, не годятся для регулировки. У нас некоторыми вообще не пользуются больше 10 лет, а какие-то закрывают при помощи молотка, и только в случае крайней необходимости. "Щечки запали" - это, как я понимаю, про них.

P.S. Если температура обратки сильно отличается от температурного графика - при условии, что температура подачи соответствует погоде - это значит, что расход (прокачка) не соответствует проекту. Либо не соответствует фактической потребности дома в тепле - и проектное значение не годится, требует корректировки.

В старых домах, по мере замены собственниками окон на стеклопакеты, остеклении балконов и утеплении стен, общая потребность в тепле снижается, и проектное значение, указанное в договоре теплоснабжения, может оказаться завышенным. Установив это опытным путем, нужно скорректировать диаметр отверстия в дросселирующей шайбе, чтобы расход определяла она, а не арматура. Это всё, конечно же - при отсутствии автоматических регуляторов; тогда другой расклад.
Если хороший затвор( только не китайские за 700 р), то можно регулировать, мы так и делаем. Сейчас появились и шаровые для регулирования. Да, нормальные УК , хоть деньги и транзитные , но тоже стремятся их сэкономить для жителей.
 
Цитата
nord-ural написал:
Да, нормальные УК , хоть деньги и транзитные , но тоже стремятся их сэкономить для жителей.
Не понимаю, зачем? Чтобы понравиться жителям? Вот это понимаю - бизнес, конкуренция (если есть).

Дело в том, что уменьшение прокачки против "нормальной" - при однотрубной системе! - неизбежно приводит к температурной разбалансировке: последние радиаторы будут заметно холоднее. Часто это сопровождается появлением хотя одной жалобы от тех же жителей, и нужно отбиваться, убеждать, производить замеры температуры в квартире жалобщика. Оно УК надо?

Может, для нормальных ТСЖ это естественно. Но только не для многодомных!
 
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
nord-ural написал:
Да, нормальные УК , хоть деньги и транзитные , но тоже стремятся их сэкономить для жителей.
Не понимаю, зачем? Чтобы понравиться жителям? Вот это понимаю - бизнес, конкуренция (если есть).

Дело в том, что уменьшение прокачки против "нормальной" - при однотрубной системе! - неизбежно приводит к температурной разбалансировке: последние радиаторы будут заметно холоднее. Часто это сопровождается появлением хотя одной жалобы от тех же жителей, и нужно отбиваться, убеждать, производить замеры температуры в квартире жалобщика. Оно УК надо?

Может, для нормальных ТСЖ это естественно. Но только не для многодомных!
Нашей УК- это интересно. Мы работаем всегда только с теми домами, где есть советы МКД или ТСЖ, ЖК, все такие работы согласовываем с ними, конечно, надо поджимать и стояки центральные или четверти. И вообще, кто из нас Дон Кихот ;)))???!
 
Цитата
nord-ural написал:
конечно, надо поджимать и стояки центральные или четверти.
Что Вы имеете ввиду?
 
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
nord-ural написал:
конечно, надо поджимать и стояки центральные или четверти.
Что Вы имеете ввиду?
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
 
Цитата
nord-ural написал:
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
Почему "ближние стояки никто не поджимает"? Гидравлику некоторые изучали. Однако осмелюсь спросить, кто такие "четверти"? Они четверти чего? Просто такого термина к стыду своему не слыхал применительно к трубам.
 
Цитата
nord-ural написал:
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
Вы это на самом деле производите - или это ваши размышления, мечты (как у меня :geek: )?

По поводу терминологии: лично мне всегда интересно, как что и где называют на "фольклоре" (сленге, диалекте, жаргоне...) - язык обогащает. "Крылевые" там, "прокачка".
У нас, например, подвальная разводка подъезда имеет форму буквы "Н" с вводом в центре. Если половинки есть, то почему бы не быть четвертям? :lol:
Но, скорее всего, имелось ввиду что-то другое.
 
Цитата
ДонКихот написал:
то почему бы не быть четвертям? Но, скорее всего, имелось ввиду что-то другое.
Четвертям - быть! Взглянем в Википедию:
Как мера объёма жидкостей четверть равнялась ¼ ведра. Известна с XVI—XVII веков. В 1885 году объём четверти определялся в 3,0748 литра. Использовалась при продаже главным образом вино-водочной продукции и делилась на 5 водочных или 4 винных бутылки.
По-видимому, можно предположить, что имелось в виду следующее: если принять четверть-другую, то можно регулировать всё, что угодно.
 
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
nord-ural написал:
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
Вы это на самом деле производите - или это ваши размышления, мечты (как у меня )?

По поводу терминологии: лично мне всегда интересно, как что и где называют на "фольклоре" (сленге, диалекте, жаргоне...) - язык обогащает. "Крылевые" там, "прокачка".
У нас, например, подвальная разводка подъезда имеет форму буквы "Н" с вводом в центре. Если половинки есть, то почему бы не быть четвертям?
Но, скорее всего, имелось ввиду что-то другое.
Конечно, всё делаем, там где действительно надо. Необходимо же изначально гидравлику выстроить. Четверти и крылья - устоявшееся название ;)
 
Цитата
nord-ural написал:
Четверти и крылья - устоявшееся название
Чего? Переведите, пожалуйста! И где они устоялись?
 
Цитата
nord-ural написал:
Конечно, всё делаем, там где действительно надо. Необходимо же изначально гидравлику выстроить. Четверти и крылья - устоявшееся название
Четверти так четверти!
Вы как регулируете гидравлику (в том числе, в четвертях), посредством чего? Что контролируете?
 
Вопрос четвертей так и не раскрыт.
Гидравлика регулируется балансировочниками.
 
Цитата
Леший написал:
Вопрос четвертей так и не раскрыт.
Гидравлика регулируется балансировочниками.
Чем угодно, предназначенным для регулирования. Только уж не задвижками.
 
Ну дайте же человеку ответить, не шугайте его! Может, что интересное узнаем! Видите - новичок! (не в кавычках, конечно :lol: )
#1
0 0
Можно ли регулировать температуру отопления в отопительный период в МКД приоткрывая/призакрывая задвижку на вводе? Есть ли указание в НПА, что такая задвижка должна быть опломбирована?
#2
0 0
Можно то можно.Только надо ли УК крутить туда-сюда. Потом еще сальники потекут.
Для этого ставят автоматику.
#3
0 0
мы для этого установили специальные балансировочные краны...
#4
0 0
Насколько я знаю, балансировочными кранами или клапанами называют регулировочную арматуру, устанавливаемую на контурах (стояках) отопления для обеспечения проектного (или требуемого) расхода теплоносителя.
Интересовался этим вопросом для своего дома, мечтал о таких кранах, даже приценялся.
#5
0 0
Цитата
sibuna написал:
Можно ли регулировать температуру отопления в отопительный период в МКД приоткрывая/призакрывая задвижку на вводе? Есть ли указание в НПА, что такая задвижка должна быть опломбирована?
Вопрос можно понять как "разрешено ли?", либо "будет ли эффективно".

На счет эффективности.

Сначала вопрос - зачем? У нас, например, главная проблема - это открытая система теплоснабжения с зависимым присоединением, без элеваторов и узлов подмеса. ГВС осуществляется той же водой, что и отопление, т.е., горячая вода и теплоноситель суть одно и то же. Поэтому, температурный график имеет нижнюю срезку на 60 градусах, и примерно половина отопительного периода у нас в домах "перетопы".

Другая проблема - не соответствие расхода теплоносителя требуемым для разных домов. Не стабильность и не соответствие перепада давлений на вводах в дома. "Расшайбирование" домов. Тут арматура на вводе может помочь, заменяя собой диафрагму или автоматический регулятор.

Однотрубные системы отопления требуют стабильного расхода теплоносителя. Только тогда - при соблюдении температурного графика! - можно обеспечить примерно одинаковую температуру воздуха во всех квартирах. При недостаточном расходе последние квартиры будут недотапливаться, при завышенном расходе - перетапливаться.

Уменьшая прокачку в теплые дни, я отдавал себе отчет, что первые квартиры как и раньше получат горячий теплоноситель, а последние могут жаловаться на снижение температуры. Но 60 градусов в батареях при +15 на улице - это не хорошо. Из двух зол выбирали меньшее.

И так далее.

На счет допустимости.

Мне обслуживающая организация запрещала, председатель правления ТСЖ, по науськиванию обслуживающей - тоже. Пугали, что Теплосети выставят штрафы, отдадут меня под суд и прочее. А я прикрывал! Экономились деньги собственников (и мои тоже), повышалась комфортность. Знаю, что некоторые председатели тоже прикрывали в своих домах - никого не посадили и не оштрафовали. Если государство построило такой микрорайон, если при капремонтах государству нужно было только узлы учета поставить, но не регуляторы?! Все это понимают и не включают "держиморду".

Управляющей организации это не нужно. УО на отоплении не зарабатывает ни копейки - деньги "транзитные". Жалобы от жителей? "А мы тут причем? Теплосети "жарят", конструкция отопления в вашем доме". Если же арматура потечет в результате того, что гиперактивный домоуправ ("хозяин", понимаешь ли!) постоянно её дергает - то придётся ремонтировать.

В ТСЖ будет другой расклад. Особенно, если оно нормальное, однодомное, а не псевдо-ТСЖ.
#6
0 0

Отвечая на вопрос можно ли регулировать запорной арматурой поток жидкости или газа, следует дать нейтральный ответ. Теоретически это возможно. Практически – у запорных устройств другое предназначение. Если в паспорте задвижки написано Запорная то она может использоваться только как *вкл* - *выкл*. Если Запорно-регулирующая то можно. Также важно какой тип арматуры используется для регулировки протока, например шаровые задвижки при неполном открытии-закрытии очень быстро умирают и это просто дорого и нерационально.

#7
0 0
Цитата
sibuna написал:
Можно ли регулировать температуру отопления в отопительный период в МКД приоткрывая/призакрывая задвижку на вводе? Есть ли указание в НПА, что такая задвижка должна быть опломбирована?
Коротко: нет. Задвижка - запорная, но не регулирующая арматура. На секундочку "прижать" частично расход можно. Но на секундочку и не точно. Задвижка имеет очень крутую (в отличие от регулирующего клапана) характеристику. Точная регулировка весьма затруднительна. А для конструкции - вредна. За регулирование задвижкой в нормальном хозяйстве наказывают. Если конечно по конструкции задвижка не является запорно-регулирующей - такие тоже бывают. Регулирование шаровой задвижкой - приближение её смерти ускоренными темпами.
#8
0 0
Цитата
Ильич написал:
Задвижка имеет очень крутую (в отличие от регулирующего клапана) характеристику. Точная регулировка весьма затруднительна.
Это точно, поэтому если регулировать, то надо смотреть показания расхода на тепловычислителе.
Но и расход тоже нелинейно влияют на теплоотдачу системы.
#9
0 0
У нас на узле учета стоят дисковые затворы, на которых имеется зубчатый сектор с какой-то оцифровкой, а на ручке фиксатор. Т.е., как я полагаю, это запорно-регулирующая арматура.

Регулируя расход (прокачку), я ориентировался на дисплей тепловычислителя. Нужно ждать минуту-две, чтобы установились показания. Также слышен звук дросселирования ("шип"), и при определенном навыке можно даже по нему регулировать! Температура обратки стабилизируется вообще примерно через полчаса.

Всё это, конечно же, не правильно. Временная мера. Сколько прослужит даже такой затвор, не потеряв способности хорошо перекрывать воду, если к регулировке прибегать постоянно? Наверно, кромки диска изнашиваются. Я это всё понимаю, поэтому злоупотреблять не стоит. Лучше держать их полностью открытыми.

Клиновые чугунные задвижки, конечно, не годятся для регулировки. У нас некоторыми вообще не пользуются больше 10 лет, а какие-то закрывают при помощи молотка, и только в случае крайней необходимости. "Щечки запали" - это, как я понимаю, про них.

P.S. Если температура обратки сильно отличается от температурного графика - при условии, что температура подачи соответствует погоде - это значит, что расход (прокачка) не соответствует проекту. Либо не соответствует фактической потребности дома в тепле - и проектное значение не годится, требует корректировки.

В старых домах, по мере замены собственниками окон на стеклопакеты, остеклении балконов и утеплении стен, общая потребность в тепле снижается, и проектное значение, указанное в договоре теплоснабжения, может оказаться завышенным. Установив это опытным путем, нужно скорректировать диаметр отверстия в дросселирующей шайбе, чтобы расход определяла она, а не арматура. Это всё, конечно же - при отсутствии автоматических регуляторов; тогда другой расклад.
#10
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
У нас на узле учета стоят дисковые затворы, на которых имеется зубчатый сектор с какой-то оцифровкой, а на ручке фиксатор. Т.е., как я полагаю, это запорно-регулирующая арматура.

Регулируя расход (прокачку), я ориентировался на дисплей тепловычислителя. Нужно ждать минуту-две, чтобы установились показания. Также слышен звук дросселирования ("шип"), и при определенном навыке можно даже по нему регулировать! Температура обратки стабилизируется вообще примерно через полчаса.

Всё это, конечно же, не правильно. Временная мера. Сколько прослужит даже такой затвор, не потеряв способности хорошо перекрывать воду, если к регулировке прибегать постоянно? Наверно, кромки диска изнашиваются. Я это всё понимаю, поэтому злоупотреблять не стоит. Лучше держать их полностью открытыми.

Клиновые чугунные задвижки, конечно, не годятся для регулировки. У нас некоторыми вообще не пользуются больше 10 лет, а какие-то закрывают при помощи молотка, и только в случае крайней необходимости. "Щечки запали" - это, как я понимаю, про них.

P.S. Если температура обратки сильно отличается от температурного графика - при условии, что температура подачи соответствует погоде - это значит, что расход (прокачка) не соответствует проекту. Либо не соответствует фактической потребности дома в тепле - и проектное значение не годится, требует корректировки.

В старых домах, по мере замены собственниками окон на стеклопакеты, остеклении балконов и утеплении стен, общая потребность в тепле снижается, и проектное значение, указанное в договоре теплоснабжения, может оказаться завышенным. Установив это опытным путем, нужно скорректировать диаметр отверстия в дросселирующей шайбе, чтобы расход определяла она, а не арматура. Это всё, конечно же - при отсутствии автоматических регуляторов; тогда другой расклад.
Если хороший затвор( только не китайские за 700 р), то можно регулировать, мы так и делаем. Сейчас появились и шаровые для регулирования. Да, нормальные УК , хоть деньги и транзитные , но тоже стремятся их сэкономить для жителей.
#11
0 0
Цитата
nord-ural написал:
Да, нормальные УК , хоть деньги и транзитные , но тоже стремятся их сэкономить для жителей.
Не понимаю, зачем? Чтобы понравиться жителям? Вот это понимаю - бизнес, конкуренция (если есть).

Дело в том, что уменьшение прокачки против "нормальной" - при однотрубной системе! - неизбежно приводит к температурной разбалансировке: последние радиаторы будут заметно холоднее. Часто это сопровождается появлением хотя одной жалобы от тех же жителей, и нужно отбиваться, убеждать, производить замеры температуры в квартире жалобщика. Оно УК надо?

Может, для нормальных ТСЖ это естественно. Но только не для многодомных!
#12
1 0
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
nord-ural написал:
Да, нормальные УК , хоть деньги и транзитные , но тоже стремятся их сэкономить для жителей.
Не понимаю, зачем? Чтобы понравиться жителям? Вот это понимаю - бизнес, конкуренция (если есть).

Дело в том, что уменьшение прокачки против "нормальной" - при однотрубной системе! - неизбежно приводит к температурной разбалансировке: последние радиаторы будут заметно холоднее. Часто это сопровождается появлением хотя одной жалобы от тех же жителей, и нужно отбиваться, убеждать, производить замеры температуры в квартире жалобщика. Оно УК надо?

Может, для нормальных ТСЖ это естественно. Но только не для многодомных!
Нашей УК- это интересно. Мы работаем всегда только с теми домами, где есть советы МКД или ТСЖ, ЖК, все такие работы согласовываем с ними, конечно, надо поджимать и стояки центральные или четверти. И вообще, кто из нас Дон Кихот ;)))???!
#13
0 0
Цитата
nord-ural написал:
конечно, надо поджимать и стояки центральные или четверти.
Что Вы имеете ввиду?
#14
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
nord-ural написал:
конечно, надо поджимать и стояки центральные или четверти.
Что Вы имеете ввиду?
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
#15
0 0
Цитата
nord-ural написал:
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
Почему "ближние стояки никто не поджимает"? Гидравлику некоторые изучали. Однако осмелюсь спросить, кто такие "четверти"? Они четверти чего? Просто такого термина к стыду своему не слыхал применительно к трубам.
#16
0 0
Цитата
nord-ural написал:
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
Вы это на самом деле производите - или это ваши размышления, мечты (как у меня :geek: )?

По поводу терминологии: лично мне всегда интересно, как что и где называют на "фольклоре" (сленге, диалекте, жаргоне...) - язык обогащает. "Крылевые" там, "прокачка".
У нас, например, подвальная разводка подъезда имеет форму буквы "Н" с вводом в центре. Если половинки есть, то почему бы не быть четвертям? :lol:
Но, скорее всего, имелось ввиду что-то другое.
#17
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
то почему бы не быть четвертям? Но, скорее всего, имелось ввиду что-то другое.
Четвертям - быть! Взглянем в Википедию:
Как мера объёма жидкостей четверть равнялась ¼ ведра. Известна с XVI—XVII веков. В 1885 году объём четверти определялся в 3,0748 литра. Использовалась при продаже главным образом вино-водочной продукции и делилась на 5 водочных или 4 винных бутылки.
По-видимому, можно предположить, что имелось в виду следующее: если принять четверть-другую, то можно регулировать всё, что угодно.
#18
0 0
Цитата
ДонКихот написал:
Цитата
nord-ural написал:
Стояки или четверти, что ближе к вводу можно поджать, что в принципе вообще никто не делает, гидравлику наладить в целом дома, а потом уже и сам дом регулировать.
Вы это на самом деле производите - или это ваши размышления, мечты (как у меня )?

По поводу терминологии: лично мне всегда интересно, как что и где называют на "фольклоре" (сленге, диалекте, жаргоне...) - язык обогащает. "Крылевые" там, "прокачка".
У нас, например, подвальная разводка подъезда имеет форму буквы "Н" с вводом в центре. Если половинки есть, то почему бы не быть четвертям?
Но, скорее всего, имелось ввиду что-то другое.
Конечно, всё делаем, там где действительно надо. Необходимо же изначально гидравлику выстроить. Четверти и крылья - устоявшееся название ;)
#19
0 0
Цитата
nord-ural написал:
Четверти и крылья - устоявшееся название
Чего? Переведите, пожалуйста! И где они устоялись?
#20
0 0
Цитата
nord-ural написал:
Конечно, всё делаем, там где действительно надо. Необходимо же изначально гидравлику выстроить. Четверти и крылья - устоявшееся название
Четверти так четверти!
Вы как регулируете гидравлику (в том числе, в четвертях), посредством чего? Что контролируете?
#21
0 0
Вопрос четвертей так и не раскрыт.
Гидравлика регулируется балансировочниками.
#22
0 0
Цитата
Леший написал:
Вопрос четвертей так и не раскрыт.
Гидравлика регулируется балансировочниками.
Чем угодно, предназначенным для регулирования. Только уж не задвижками.
#23
0 0
Ну дайте же человеку ответить, не шугайте его! Может, что интересное узнаем! Видите - новичок! (не в кавычках, конечно :lol: )