crm

До семинара в Сочи осталось

  • 9
  • 3
дня

Форум

ГлавнаяПромывка систем отопления - компрессора

Промывка систем отопления - компрессора

RSS
Промывка систем отопления - компрессора
 
klub В свете грубых нарушений лицензионных требований, интересует вопрос по промывке систем отопления а именно кто чем пользуется?
Химическую промывку отметаем в свете того что у кого алюминь у кого биметтал у кого чугун, на всех не подберешь состав, следовательно берем гидропневматику, и здесь интересует вопрос какой аналог зарубежного компрессора можно найти с ней и подешевле???
Нашли Эпульс - компрессор в районе 66 рублей стоит, Роттенберги отметаем так как дорого в районе 160 рублей, Буча - русский тоже дорогой вроде...
Поделитесь мнением, что лучше купить и кто чем пользуеться?
 
Гидропневмопромывка требуется после ремонта или при первом пуске сетей. Для подготовки к озп достаточно простой промывки. Ну или купить дешевый компрессор за 5 тысяч. Для промывки стояков по отдельности его производительности хватит.
 
Цитата
viking пишет:
Гидропневмопромывка требуется после ремонта или при первом пуске сетей. Для подготовки к озп достаточно простой промывки. Ну или купить дешевый компрессор за 5 тысяч. Для промывки стояков по отдельности его производительности хватит.

Спасибо что ответили, а отложения разве не появляются в системе отопления, просто я так понимаю обычным компрессором их не выдуешь, ладно если дома новые, а если трубам лет по 15 уже в любом случае скорость циркуляции потока воды не сможет сбить наросты и т.д. или не прав?
 
Дорогущий промывочный компрессор отличается от простого только наличием тройников и кранов. Ну может ещё автоматики. Смысл гидропневмопромывки в закачке воздуха с водой в трубопровод. Получается бурлящая смесь которая отрывает отложения за счёт микрогидроударов. Так смысл переплачивать? Надо просто подобрать простой компрессор нужной производительности.
 
тупо воздух в циркулирующую воду подаете? и получается та же гидропневматика?
а теплообменнники хим промывкой или разборкой и промывкой ктонить пользуется?

Отправлено спустя 40 секунды:
планируется отключение ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось
 
Цитата
talon пишет:
тупо воздух в циркулирующую воду подаете? и получается та же гидропневматика?
а теплообменнники хим промывкой или разборкой и промывкой ктонить пользуется?

Отправлено спустя 40 секунды:
планируется отключение ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось

я регулярно мою ПТО химией (каждый год).
в этом году достался ИТП в котором 14 лет не мыли. летом при Т1-70гр, Т2 на 40гр. могли держать только при Тгвс -45гр. промыли, все-ОК, Тгвс -60, при Т2-42.

По гидропневматике -все просто, но промывать лучше постоячно, на МКД бытового компрессора -маловато будет.опять-же трудозатраты на человека, который на подаче в стояк компрессор откр/закр. делает, очень полезная Приблуда будет, если энтот процесс автоматизировать т.е. поставить клапан на подачу воздуха с таймером, который воздух с компрессора каждые 5 сек. импульсом на 3 сек будет подавать...


не надо ничего разбирать из любопытства, если прокладки держат, то промывайте консервативно.
 
Цитата
talon пишет:


ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось


Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Это каждый год промываем химией. Один раз в 4 года - разбираем + замена, вышедших из строя, пласин.
 
Цитата
Sasha-kag пишет:
Цитата
talon пишет:


ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось


Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Это каждый год промываем химией. Один раз в 4 года - разбираем + замена, вышедших из строя, пласин.

Жесть какая...
Это-ж где такое? а с пластинами что у Вас? у меня по Москве -отродясь с ними ничего не случалось...
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
а с пластинами что у Вас?
Отложения. После химической промывки сверкают как у кота я...
А когда разбираем, то моем губкой с нейтральным моющим средством.
Пластины со стороны РСО чистые, а с нашей такие.
 
а промываете какой химией?
силит килклохером какойнибудь?

Отправлено спустя 14 минуты 57 секунды:
и вообще с разборкой какие подводные камни есть?
 
Цитата
talon пишет:
а промываете какой химией?
силит килклохером какойнибудь?

Отправлено спустя 14 минуты 57 секунды:
и вообще с разборкой какие подводные камни есть?

да, силит кальклозером.

с разборкой -от ПТО зависит.
Альфа лаваль -сам не разбирал, но говорят несложно, там на прокладках по краям ограничители есть, прокладка сдвинуться не может, клеить не надо.

СВЕП - там сложнее, прокладку надо фиксировать на пластине (вобщем то на обычный резиновый клей), надо подготовить "масленку" ну, веренее "клеечницу" -похожа на масленку грамм на 200-300 из которой торчит трубка (носик) с отв.д4-5мм, разбираете ПТО, очищаете щеточкой от остатков клея, резины, моете пластину щеточкой, протираете, кладете -главное -не перепутать порядок пластин и их стороны, начинаете собирать нанося клей тонкой струйкой на пластину (в место устанвоки прокладки), кладете прокладку, кладете другую пластину, клей, прокладка, пластина и так - пока пластины не закончаться.

главное: НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПЛАСТИНЫ (и их стороны) и кажется первые пластины и прокладки от краев -какие-то специальные (не как все остальные). В первый раз лучше сделать под чьим-то руководством.
 
Цитата
talon пишет:
а промываете какой химией?
«Thermagent Active», изготовленный на основе ортофосфорной кислоты с добавлением ингибитора коррозии. Прочитайте "Руководство по эксплуатации вашего теплообменника.

Цитата
talon пишет:
с разборкой какие подводные камни есть?
1. При сборке надо не пережать гайку соединения пластин. Для этого перед разборкой тщательно замерить размер стяжки пакета пластин, а при сборке - соблюсти этот размер.
2. В запасе иметь несколько уплотнителей и пластин, для замены вышедших из строя.
3. Перед разборкой смазать резьбы на шпильках и стяжных болтах графитовой смазкой или обработать ВД-шкой и "погонять" по ним гайки.
4. Перед разборкой проводим несмываемым маркером по рёбрам пластин по диагонали. При сборке это даст возможность не ошибиться с порядком сборки пластин.
 
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?
 
Цитата
talon пишет:
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).
 
Цитата
Upravlenec пишет:
klub В свете грубых нарушений лицензионных требований, интересует вопрос по промывке систем отопления а именно кто чем пользуется?
Химическую промывку отметаем в свете того что у кого алюминь у кого биметтал у кого чугун, на всех не подберешь состав, следовательно берем гидропневматику, и здесь интересует вопрос какой аналог зарубежного компрессора можно найти с ней и подешевле???
Нашли Эпульс - компрессор в районе 66 рублей стоит, Роттенберги отметаем так как дорого в районе 160 рублей, Буча - русский тоже дорогой вроде...
Поделитесь мнением, что лучше купить и кто чем пользуеться?
Установка для гидропневматической промывки «УГП-МИКС»
 
Цитата
о-хо-хо пишет:
Цитата
talon пишет:
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).
Самодельная установка. Пластиковый насос с нержавеющей крыльчаткой от вило, кусок полипропилена, пластиковый бак, несколько кранов. Стоимость копейки, гоняет жижу в любую сторону, переключение кранами. Промываю лимонкой или раствором едкого натра.
 
Цитата
viking пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
Цитата
talon пишет:
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).
Самодельная установка. Пластиковый насос с нержавеющей крыльчаткой от вило, кусок полипропилена, пластиковый бак, несколько кранов. Стоимость копейки, гоняет жижу в любую сторону, переключение кранами. Промываю лимонкой или раствором едкого натра.
Марку насоса не подскажете? спасибо
 
Цитата
talon пишет:

..Марку насоса не подскажете? спасибо


Ridgid DP24,
Впрочем Викинг прав, если отбросить в сторону понты, то собрать самодельный - запросто можно уложиться в 10 тр. единственная заморочка - скомпоновать на раме с колесиками.
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой лучше приобрести компрессор для промывки как 5 этажных панелек так и 9 этажного дома с 4 подъездами, какой лучше выбрать литраж и на какое давление ? Заранее спасибо.
 
У нас такой. Для промывки по одному стояку - достаточно.


Отправлено спустя 41 секунды:
Дом 10 этажей.
 
Добрый день. Проблема та же. Хочу приобрести оборудование для промывки системы отопления всего МКД (5-9 этажей), не по стоякам отдельно.

Помогите пожалуйста с выбором. Ridgid DP24 - 97 т.р. стоит. Кто нибудь нашел лучше вариант?
 
Добрый день. Форумчане, дайте, плиз, совет. Двухквартирный дом. непосредственная форма управления. Договор на содержание и ремонт ни с какой организацией не заключен. Живут "сами по себе" . Подключен к центральному отоплению. Договор теплоснабжения - публичный. За тепло оплачивают круглый год по нормативу. Тепловой узел отсутствует. В этом году от Администрации района поступило требование о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду и Акта промывки и опрессовке системы отопления. До этого года подобных требований не поступало. Что собственникам делать в этом случае? Кто должен (и должен ли) готовить этот паспорт готовности? Как провести промывку и опрессовку, если технически это невозможно (отсутствует место подключения)? И каковы возможные последствтия для собственников? Заранее благодарна за любой ответ.
 
Цитата
Цыганова Эльвира написал:
В этом году от Администрации района поступило требование о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду и Акта промывки и опрессовке системы отопления.
Поступило кому? Собственникам?
Так с них взять нечего.
 
Цитата
Волжский парень написал:
от Администрации района поступило требование о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду
1. Пост. Госстроя № 170 (приложение № 9);
2. № 190-ФЗ от 27.7.2010г. ст. 20;
3. Пр. Мин энергетики РФ от 12.3.13г. № 103.
Паспорт готовности к отопительному периоду выдаёт уполномоченный орган, образовавший комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду.
 
А что делать в случае если дом старый (двухэтажка) без элеватора, нужно ли промывать и каким образом?
 
Цитата
Юрий Бутарев написал:
А что делать в случае если дом старый (двухэтажка) без элеватора, нужно ли промывать и каким образом?
нужно, как и всякую СО. Гидропневматикой, если чудо автоматики на СО или чудо кранов на радиаторах не установлено.
#1
0 0
klub В свете грубых нарушений лицензионных требований, интересует вопрос по промывке систем отопления а именно кто чем пользуется?
Химическую промывку отметаем в свете того что у кого алюминь у кого биметтал у кого чугун, на всех не подберешь состав, следовательно берем гидропневматику, и здесь интересует вопрос какой аналог зарубежного компрессора можно найти с ней и подешевле???
Нашли Эпульс - компрессор в районе 66 рублей стоит, Роттенберги отметаем так как дорого в районе 160 рублей, Буча - русский тоже дорогой вроде...
Поделитесь мнением, что лучше купить и кто чем пользуеться?
#2
0 0
Гидропневмопромывка требуется после ремонта или при первом пуске сетей. Для подготовки к озп достаточно простой промывки. Ну или купить дешевый компрессор за 5 тысяч. Для промывки стояков по отдельности его производительности хватит.
#3
0 0
Цитата
viking пишет:
Гидропневмопромывка требуется после ремонта или при первом пуске сетей. Для подготовки к озп достаточно простой промывки. Ну или купить дешевый компрессор за 5 тысяч. Для промывки стояков по отдельности его производительности хватит.

Спасибо что ответили, а отложения разве не появляются в системе отопления, просто я так понимаю обычным компрессором их не выдуешь, ладно если дома новые, а если трубам лет по 15 уже в любом случае скорость циркуляции потока воды не сможет сбить наросты и т.д. или не прав?
#4
0 0
Дорогущий промывочный компрессор отличается от простого только наличием тройников и кранов. Ну может ещё автоматики. Смысл гидропневмопромывки в закачке воздуха с водой в трубопровод. Получается бурлящая смесь которая отрывает отложения за счёт микрогидроударов. Так смысл переплачивать? Надо просто подобрать простой компрессор нужной производительности.
#5
0 0
тупо воздух в циркулирующую воду подаете? и получается та же гидропневматика?
а теплообменнники хим промывкой или разборкой и промывкой ктонить пользуется?

Отправлено спустя 40 секунды:
планируется отключение ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось
#6
0 0
Цитата
talon пишет:
тупо воздух в циркулирующую воду подаете? и получается та же гидропневматика?
а теплообменнники хим промывкой или разборкой и промывкой ктонить пользуется?

Отправлено спустя 40 секунды:
планируется отключение ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось

я регулярно мою ПТО химией (каждый год).
в этом году достался ИТП в котором 14 лет не мыли. летом при Т1-70гр, Т2 на 40гр. могли держать только при Тгвс -45гр. промыли, все-ОК, Тгвс -60, при Т2-42.

По гидропневматике -все просто, но промывать лучше постоячно, на МКД бытового компрессора -маловато будет.опять-же трудозатраты на человека, который на подаче в стояк компрессор откр/закр. делает, очень полезная Приблуда будет, если энтот процесс автоматизировать т.е. поставить клапан на подачу воздуха с таймером, который воздух с компрессора каждые 5 сек. импульсом на 3 сек будет подавать...


не надо ничего разбирать из любопытства, если прокладки держат, то промывайте консервативно.
#7
0 0
Цитата
talon пишет:


ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось


Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Это каждый год промываем химией. Один раз в 4 года - разбираем + замена, вышедших из строя, пласин.
Screenshot_2.png (1.24 МБ)
#8
0 0
Цитата
Sasha-kag пишет:
Цитата
talon пишет:


ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось


Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Это каждый год промываем химией. Один раз в 4 года - разбираем + замена, вышедших из строя, пласин.

Жесть какая...
Это-ж где такое? а с пластинами что у Вас? у меня по Москве -отродясь с ними ничего не случалось...
#9
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
а с пластинами что у Вас?
Отложения. После химической промывки сверкают как у кота я...
А когда разбираем, то моем губкой с нейтральным моющим средством.
Пластины со стороны РСО чистые, а с нашей такие.
#10
0 0
а промываете какой химией?
силит килклохером какойнибудь?

Отправлено спустя 14 минуты 57 секунды:
и вообще с разборкой какие подводные камни есть?
#11
0 0
Цитата
talon пишет:
а промываете какой химией?
силит килклохером какойнибудь?

Отправлено спустя 14 минуты 57 секунды:
и вообще с разборкой какие подводные камни есть?

да, силит кальклозером.

с разборкой -от ПТО зависит.
Альфа лаваль -сам не разбирал, но говорят несложно, там на прокладках по краям ограничители есть, прокладка сдвинуться не может, клеить не надо.

СВЕП - там сложнее, прокладку надо фиксировать на пластине (вобщем то на обычный резиновый клей), надо подготовить "масленку" ну, веренее "клеечницу" -похожа на масленку грамм на 200-300 из которой торчит трубка (носик) с отв.д4-5мм, разбираете ПТО, очищаете щеточкой от остатков клея, резины, моете пластину щеточкой, протираете, кладете -главное -не перепутать порядок пластин и их стороны, начинаете собирать нанося клей тонкой струйкой на пластину (в место устанвоки прокладки), кладете прокладку, кладете другую пластину, клей, прокладка, пластина и так - пока пластины не закончаться.

главное: НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПЛАСТИНЫ (и их стороны) и кажется первые пластины и прокладки от краев -какие-то специальные (не как все остальные). В первый раз лучше сделать под чьим-то руководством.
#12
1 0
Цитата
talon пишет:
а промываете какой химией?
«Thermagent Active», изготовленный на основе ортофосфорной кислоты с добавлением ингибитора коррозии. Прочитайте "Руководство по эксплуатации вашего теплообменника.

Цитата
talon пишет:
с разборкой какие подводные камни есть?
1. При сборке надо не пережать гайку соединения пластин. Для этого перед разборкой тщательно замерить размер стяжки пакета пластин, а при сборке - соблюсти этот размер.
2. В запасе иметь несколько уплотнителей и пластин, для замены вышедших из строя.
3. Перед разборкой смазать резьбы на шпильках и стяжных болтах графитовой смазкой или обработать ВД-шкой и "погонять" по ним гайки.
4. Перед разборкой проводим несмываемым маркером по рёбрам пластин по диагонали. При сборке это даст возможность не ошибиться с порядком сборки пластин.
#13
0 0
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?
#14
0 0
Цитата
talon пишет:
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).
#15
0 0
Цитата
Upravlenec пишет:
klub В свете грубых нарушений лицензионных требований, интересует вопрос по промывке систем отопления а именно кто чем пользуется?
Химическую промывку отметаем в свете того что у кого алюминь у кого биметтал у кого чугун, на всех не подберешь состав, следовательно берем гидропневматику, и здесь интересует вопрос какой аналог зарубежного компрессора можно найти с ней и подешевле???
Нашли Эпульс - компрессор в районе 66 рублей стоит, Роттенберги отметаем так как дорого в районе 160 рублей, Буча - русский тоже дорогой вроде...
Поделитесь мнением, что лучше купить и кто чем пользуеться?
Установка для гидропневматической промывки «УГП-МИКС»
#16
0 0
Цитата
о-хо-хо пишет:
Цитата
talon пишет:
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).
Самодельная установка. Пластиковый насос с нержавеющей крыльчаткой от вило, кусок полипропилена, пластиковый бак, несколько кранов. Стоимость копейки, гоняет жижу в любую сторону, переключение кранами. Промываю лимонкой или раствором едкого натра.
#17
0 0
Цитата
viking пишет:
Цитата
о-хо-хо пишет:
Цитата
talon пишет:
так в итоге кто какую приблуду для промывки теплообменников использует? чем гоняете химию?
самоделошные или покупные?

у меня покупной RIDGIT на 30литров. реверсивный (может гонять в обе стороны).
Самодельная установка. Пластиковый насос с нержавеющей крыльчаткой от вило, кусок полипропилена, пластиковый бак, несколько кранов. Стоимость копейки, гоняет жижу в любую сторону, переключение кранами. Промываю лимонкой или раствором едкого натра.
Марку насоса не подскажете? спасибо
#18
0 0
Цитата
talon пишет:

..Марку насоса не подскажете? спасибо


Ridgid DP24,
Впрочем Викинг прав, если отбросить в сторону понты, то собрать самодельный - запросто можно уложиться в 10 тр. единственная заморочка - скомпоновать на раме с колесиками.
#19
0 0
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой лучше приобрести компрессор для промывки как 5 этажных панелек так и 9 этажного дома с 4 подъездами, какой лучше выбрать литраж и на какое давление ? Заранее спасибо.
#20
0 0
У нас такой. Для промывки по одному стояку - достаточно.


Отправлено спустя 41 секунды:
Дом 10 этажей.
#21
0 0
Добрый день. Проблема та же. Хочу приобрести оборудование для промывки системы отопления всего МКД (5-9 этажей), не по стоякам отдельно.

Помогите пожалуйста с выбором. Ridgid DP24 - 97 т.р. стоит. Кто нибудь нашел лучше вариант?
#22
0 0
Добрый день. Форумчане, дайте, плиз, совет. Двухквартирный дом. непосредственная форма управления. Договор на содержание и ремонт ни с какой организацией не заключен. Живут "сами по себе" . Подключен к центральному отоплению. Договор теплоснабжения - публичный. За тепло оплачивают круглый год по нормативу. Тепловой узел отсутствует. В этом году от Администрации района поступило требование о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду и Акта промывки и опрессовке системы отопления. До этого года подобных требований не поступало. Что собственникам делать в этом случае? Кто должен (и должен ли) готовить этот паспорт готовности? Как провести промывку и опрессовку, если технически это невозможно (отсутствует место подключения)? И каковы возможные последствтия для собственников? Заранее благодарна за любой ответ.
#23
0 0
Цитата
Цыганова Эльвира написал:
В этом году от Администрации района поступило требование о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду и Акта промывки и опрессовке системы отопления.
Поступило кому? Собственникам?
Так с них взять нечего.
#24
0 0
Цитата
Волжский парень написал:
от Администрации района поступило требование о предоставлении паспорта готовности к отопительному периоду
1. Пост. Госстроя № 170 (приложение № 9);
2. № 190-ФЗ от 27.7.2010г. ст. 20;
3. Пр. Мин энергетики РФ от 12.3.13г. № 103.
Паспорт готовности к отопительному периоду выдаёт уполномоченный орган, образовавший комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду.
#25
0 0
А что делать в случае если дом старый (двухэтажка) без элеватора, нужно ли промывать и каким образом?
#26
0 0
Цитата
Юрий Бутарев написал:
А что делать в случае если дом старый (двухэтажка) без элеватора, нужно ли промывать и каким образом?
нужно, как и всякую СО. Гидропневматикой, если чудо автоматики на СО или чудо кранов на радиаторах не установлено.
Сейчас на форуме: 1 пользователь
1 пользователь сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!