crm

До семинара в Сочи осталось

  • 9
  • 4
дня

Форум

ГлавнаяУстановка втрого ОДПУ тепловой энергии

Установка втрого ОДПУ тепловой энергии

RSS
Установка втрого ОДПУ тепловой энергии
 
МКД в 100 квартир и 8 подъездов. Вход в МКД для трубы отопления от котельной один. на входе в МКД ОДПУ. С 1- по 4 подъезд тропики, с 5- по 8 арктические льды. Собственники второй половины дома (замерзающие) требуют разделить магистраль на две (по одной на каждую половину МКД) и установить второй ОДПУ. Установить хотят решением общего собрания за счет средств собранных за обслуживание (у РСО цены на ОДПУ конские) и включить второй ОДПУ в состав ОИ. Денег на МКД предостаточно. Кто - нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
 
Нужно согласовывать с РСО схему, при которой ввод сразу раздваивается на две нитки, на входе каждой из которых - свой ПУ. Но при этом для дома и по правилам рассматриваться будет СУММА показаний этих ПУ, а они, в свою очередь, образуют совокупность, составляющую понятие ОДПУ. Платить все всё равно будут одинаково, а уж будет ли где-то теплее - другой вопрос.
 
Спасибо. Нашим замерзающим главное чтобы тепло было.
 
Цитата
КсенияА написал:
Нашим замерзающим главное чтобы тепло было
Так это решается не ПУ, а регулировкой: шайбы, балансировочные клапаны, голова, руки...
 
А что, так можно чтоли считать пол дома по одному ОДПУ, а вторую половину по другому? Не видел таких формул в 354пп.
Полностью согласен с Ильичем, это вопрос регулировки а не учета. Ставьте балансировочные клапана. Возможно насосик придется еще поставить.
У нас был случай, когда длинный дом, 7 подъездов, при строительстве запитали с торца дома, еще в советские времена. Трубы заходили с торца дома и шли через весь подвал, а прямо в них врезаны стояки. Никакого больше разделения на подъезды, на четверти и т.д., как в других аналогичных домах. Рацуху кто-то толкнул в советские времена. В результате первые от ввода 3-4 подъезда отапливались нормально, а остальные мерзли. Помогло только перенос ввода теплосети и ИТП примерно в середину дома. Схема получилась более симметричная. Плюс регулировка конечно же.
 
установка второго ОДПУ бессмысленна ко всему прочему и потому, что для жителей "замерзающих" стояков -ничего не изменится.

Количество тепла приходящее в дом останется прежним: какая разница считает один общий счетчик или надо складывать показания 2-х счетчиков, тепло-же рассчитывается на весь дом.

А, проблему надо решать не установкой счетчиков, а регулировкой системы отопления, и самое смешное, что по факту любые врезки и регуляторы которые снимут проблему с отоплением обойдутся дешевле счетчика.
 
Ну, , как бы, консенсус. Можно и закрыть вопрос.
#1
0 0
МКД в 100 квартир и 8 подъездов. Вход в МКД для трубы отопления от котельной один. на входе в МКД ОДПУ. С 1- по 4 подъезд тропики, с 5- по 8 арктические льды. Собственники второй половины дома (замерзающие) требуют разделить магистраль на две (по одной на каждую половину МКД) и установить второй ОДПУ. Установить хотят решением общего собрания за счет средств собранных за обслуживание (у РСО цены на ОДПУ конские) и включить второй ОДПУ в состав ОИ. Денег на МКД предостаточно. Кто - нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
#2
0 0
Нужно согласовывать с РСО схему, при которой ввод сразу раздваивается на две нитки, на входе каждой из которых - свой ПУ. Но при этом для дома и по правилам рассматриваться будет СУММА показаний этих ПУ, а они, в свою очередь, образуют совокупность, составляющую понятие ОДПУ. Платить все всё равно будут одинаково, а уж будет ли где-то теплее - другой вопрос.
#3
0 0
Спасибо. Нашим замерзающим главное чтобы тепло было.
#4
0 0
Цитата
КсенияА написал:
Нашим замерзающим главное чтобы тепло было
Так это решается не ПУ, а регулировкой: шайбы, балансировочные клапаны, голова, руки...
#5
1 0
А что, так можно чтоли считать пол дома по одному ОДПУ, а вторую половину по другому? Не видел таких формул в 354пп.
Полностью согласен с Ильичем, это вопрос регулировки а не учета. Ставьте балансировочные клапана. Возможно насосик придется еще поставить.
У нас был случай, когда длинный дом, 7 подъездов, при строительстве запитали с торца дома, еще в советские времена. Трубы заходили с торца дома и шли через весь подвал, а прямо в них врезаны стояки. Никакого больше разделения на подъезды, на четверти и т.д., как в других аналогичных домах. Рацуху кто-то толкнул в советские времена. В результате первые от ввода 3-4 подъезда отапливались нормально, а остальные мерзли. Помогло только перенос ввода теплосети и ИТП примерно в середину дома. Схема получилась более симметричная. Плюс регулировка конечно же.
#6
1 0
установка второго ОДПУ бессмысленна ко всему прочему и потому, что для жителей "замерзающих" стояков -ничего не изменится.

Количество тепла приходящее в дом останется прежним: какая разница считает один общий счетчик или надо складывать показания 2-х счетчиков, тепло-же рассчитывается на весь дом.

А, проблему надо решать не установкой счетчиков, а регулировкой системы отопления, и самое смешное, что по факту любые врезки и регуляторы которые снимут проблему с отоплением обойдутся дешевле счетчика.
#7
0 0
Ну, , как бы, консенсус. Можно и закрыть вопрос.
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!