Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, взяли дом в управление с 1 апреля 2022 г. Прямые договора Ранее дом был на непосредственном управление. На системе ХВС был установлен счетчик в 2014 году, мы его сняли и отвезли на поверку. Сегодня пришел ответ, что счетчик не пригоден. Как теперь нам быть? В тарифе расходы на одпу не заложены. Нужно теперь проводить собрание и принимать решение об установке одпу и повышение платы? Или же могут РСО его установить и выставить в своих платежах?
 
Вы о чём, коллега? Какой там ввод в дом, если он был на непосреде? Сколько квартир: 15? 20? Там нужен счётчик DN 20, цена которому 1.5 к₽ в базарный день. Вы с собранием или обсуждением с РСО больше набегаетесь. За потраченное время можно заработать в 10 раз больше.
Если Вы будете управлять домами с такими подходами, мой совет от чистого сердца: бросайте это дело. Вы ошиблись в выборе бизнеса.
 
Цитата
Ильич написал:
Вы о чём, коллега? Какой там ввод в дом, если он был на непосреде? Сколько квартир: 15? 20? Там нужен счётчик DN 20, цена которому 1.5 к₽ в базарный день. Вы с собранием или обсуждением с РСО больше набегаетесь. За потраченное время можно заработать в 10 раз больше.
Если Вы будете управлять
Цитата
Ильич написал:
счётчик
Цитата
Там стоит свм - 40, цена его 10 тыс. Ну если дом при начисление 29 тыс в мес собирает всего 15 тыс, для нас это проблема. И он в управлении пока один у нас. Бросать я не хочу, у нас не было никогда управляющей в поселке. Поэтому может и мои вопросы глупы, ну ведь для этого и создаються форумы, чтоб перенимать опыт.
 
Зачем там сороковка? Сколько квартир/жителей? В этом доме бывает расход 10...20 м³/ч? Вам там двадцатки - выше крыши. А может и много. Может и пятнашки хватить. Посчитайте:
http://slpl.ru/node/426. Счётчик подбирают не "по трубе", а по расходу! Как правило, счётчик по диаметру существенно меньше трубы.
Вот ещё: https://mgroen.ru/calculation
 
Цитата
Ильич написал:
Зачем там сороковка? Сколько квартир/жителей? В этом доме бывает расход 10...20 м³/ч? Вам там двадцатки - выше крыши. А может и много. Может и пятнашки хватить. Посчитайте:
http://slpl.ru/node/426 . Счётчик подбирают не "по трубе", а по расходу! Как правило, счётчик по диаметру существенно меньше трубы.
Вот ещё: https://mgroen.ru/calculation
40 квартир 5 этажей,газовые колонки
 
Цитата
vika12 написал:
40 квартир 5 этажей,газовые колонки
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
 
Ну и зачем сороковка??? Смотрю нормальный проект: 7 этажей, 36 квартир (с двумя с/узлами каждая) - 25-й счётчик.
 
Цитата
Ильич написал:
Ну и зачем сороковка???
а перепада в давлении не будет? у нас просто давление в летний период плохое, спасибо за подсказки
 
Цитата
Волжский парень написал:
Цитата
vika12 написал:
40 квартир 5 этажей,газовые колонки
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
Цитата
А вот так, не было никогда управляющей организации в нашей дыре.
 
Цитата
vika12 написал:
Цитата
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
Цитата
А вот так, не было никогда управляющей организации в нашей дыре.
А че, так можно было что ли? :eek:
 
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
vika12 написал:
Цитата
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
Цитата
А вот так, не было никогда управляющей организации в нашей дыре.
А че, так можно было что ли?
Цитата
Ну наверное 🤭вот решили сделать, а никто к этому не был готов)
 
Цитата
vika12 написал:
а перепада в давлении не будет? у нас просто давление в летний период плохое, спасибо за подсказки
Падение давления будет на любом счётчике. Чем больше расход, тем больше падение давления.

Посмотрите здесь: https://takir.ru/wp-content/uploads/2021/02/sp_30_13330_2020-utverzhden-prikazom-920.pdf - в действующем документе!
И станет ясно, что (табл. 12.1) вам сороковка не нужна. Край - DN25. Падение давления будет по-любому. Помните, что ваши 5 этажей ВСЕГДА "съедают" 15 м =1.5 кг/кв.см=1.5 атм=1.5 бар напора. Примерно до 5 м съест в часы максимального водоразбора счётчик. Поэтому на входе в дом должно быть, по-хорошему, не менее 35...40 м. По норме в точке водоразбора должно быть 0.3 атм, но это - бред! Ни одна стиральная машина не включится. Меньше 1....1.5 атм - очень некомфортно, хотя формально и допустимо.
Но счётчик тут играет не определяющую роль. Критичны давление на входе (в магистрали), высота дома и (важно!!!) состояние труб. Если стояки железные и заросшие, то не спастись ничем. Зауженный проход в них - страшное гидросопротивление. Его не прокачаешь!
#1
0 0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, взяли дом в управление с 1 апреля 2022 г. Прямые договора Ранее дом был на непосредственном управление. На системе ХВС был установлен счетчик в 2014 году, мы его сняли и отвезли на поверку. Сегодня пришел ответ, что счетчик не пригоден. Как теперь нам быть? В тарифе расходы на одпу не заложены. Нужно теперь проводить собрание и принимать решение об установке одпу и повышение платы? Или же могут РСО его установить и выставить в своих платежах?
#2
1 0
Вы о чём, коллега? Какой там ввод в дом, если он был на непосреде? Сколько квартир: 15? 20? Там нужен счётчик DN 20, цена которому 1.5 к₽ в базарный день. Вы с собранием или обсуждением с РСО больше набегаетесь. За потраченное время можно заработать в 10 раз больше.
Если Вы будете управлять домами с такими подходами, мой совет от чистого сердца: бросайте это дело. Вы ошиблись в выборе бизнеса.
#3
1 0
Цитата
Ильич написал:
Вы о чём, коллега? Какой там ввод в дом, если он был на непосреде? Сколько квартир: 15? 20? Там нужен счётчик DN 20, цена которому 1.5 к₽ в базарный день. Вы с собранием или обсуждением с РСО больше набегаетесь. За потраченное время можно заработать в 10 раз больше.
Если Вы будете управлять
Цитата
Ильич написал:
счётчик
Цитата
Там стоит свм - 40, цена его 10 тыс. Ну если дом при начисление 29 тыс в мес собирает всего 15 тыс, для нас это проблема. И он в управлении пока один у нас. Бросать я не хочу, у нас не было никогда управляющей в поселке. Поэтому может и мои вопросы глупы, ну ведь для этого и создаються форумы, чтоб перенимать опыт.
#4
0 0
Зачем там сороковка? Сколько квартир/жителей? В этом доме бывает расход 10...20 м³/ч? Вам там двадцатки - выше крыши. А может и много. Может и пятнашки хватить. Посчитайте:
http://slpl.ru/node/426. Счётчик подбирают не "по трубе", а по расходу! Как правило, счётчик по диаметру существенно меньше трубы.
Вот ещё: https://mgroen.ru/calculation
#5
1 0
Цитата
Ильич написал:
Зачем там сороковка? Сколько квартир/жителей? В этом доме бывает расход 10...20 м³/ч? Вам там двадцатки - выше крыши. А может и много. Может и пятнашки хватить. Посчитайте:
http://slpl.ru/node/426 . Счётчик подбирают не "по трубе", а по расходу! Как правило, счётчик по диаметру существенно меньше трубы.
Вот ещё: https://mgroen.ru/calculation
40 квартир 5 этажей,газовые колонки
#6
0 0
Цитата
vika12 написал:
40 квартир 5 этажей,газовые колонки
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
#7
0 0
Ну и зачем сороковка??? Смотрю нормальный проект: 7 этажей, 36 квартир (с двумя с/узлами каждая) - 25-й счётчик.
#8
0 0
Цитата
Ильич написал:
Ну и зачем сороковка???
а перепада в давлении не будет? у нас просто давление в летний период плохое, спасибо за подсказки
#9
0 0
Цитата
Волжский парень написал:
Цитата
vika12 написал:
40 квартир 5 этажей,газовые колонки
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
Цитата
А вот так, не было никогда управляющей организации в нашей дыре.
#10
0 0
Цитата
vika12 написал:
Цитата
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
Цитата
А вот так, не было никогда управляющей организации в нашей дыре.
А че, так можно было что ли? :eek:
#11
0 0
Цитата
Шла мимо написал:
Цитата
vika12 написал:
Цитата
Какая страна то?
В нашей вроде как такой дом не мог быть на непосредственном управлении.
Цитата
А вот так, не было никогда управляющей организации в нашей дыре.
А че, так можно было что ли?
Цитата
Ну наверное 🤭вот решили сделать, а никто к этому не был готов)
#12
1 0
Цитата
vika12 написал:
а перепада в давлении не будет? у нас просто давление в летний период плохое, спасибо за подсказки
Падение давления будет на любом счётчике. Чем больше расход, тем больше падение давления.

Посмотрите здесь: https://takir.ru/wp-content/uploads/2021/02/sp_30_13330_2020-utverzhden-prikazom-920.pdf - в действующем документе!
И станет ясно, что (табл. 12.1) вам сороковка не нужна. Край - DN25. Падение давления будет по-любому. Помните, что ваши 5 этажей ВСЕГДА "съедают" 15 м =1.5 кг/кв.см=1.5 атм=1.5 бар напора. Примерно до 5 м съест в часы максимального водоразбора счётчик. Поэтому на входе в дом должно быть, по-хорошему, не менее 35...40 м. По норме в точке водоразбора должно быть 0.3 атм, но это - бред! Ни одна стиральная машина не включится. Меньше 1....1.5 атм - очень некомфортно, хотя формально и допустимо.
Но счётчик тут играет не определяющую роль. Критичны давление на входе (в магистрали), высота дома и (важно!!!) состояние труб. Если стояки железные и заросшие, то не спастись ничем. Зауженный проход в них - страшное гидросопротивление. Его не прокачаешь!