Подрядчик делает отмостку.
по слоям:
армирование цементом
бетон с арматурой
слой полиэтилена
щебень
песок

Теперь вопрос. Для чего тут слой полиэтилена?
У меня в голове не укладывается, для чего это делать (ну кроме экономии на растворе, который не затечет в слой щебня.
Есть мнения?
 
гидроизоляция может?
 
Цитата из одной статьи:

Рассмотрим еще раз суть вопроса по обустройству отмостки вокруг дома без использования «глиняного замка». Технология работ следующая:
-учитывая тип грунта(а у Вас насколько я помню проблемы с поверхностными водами) проводим разметку и выбираем ширину полосы отмостки. Ширина отмостки принимается на 150-200 мм шире чем выступающий карниз крыши дома;
-выкапываем траншею вдоль стен дома на глубину 200-250 мм;
-выполняем гидроизоляцию траншеи с помощью двух слоев рубероида, поливинилхлоридной пленки или плотного полиэтилена(очень хорошо себя зарекомендовала для гидроизоляции отмостки пленка применяемая для обустройства бассейнов или прудов);
-укладываем на гидроизоляцию слой песка толщиной 100 мм, слегка проливаем водой и плотно утрамбовываем;
-теперь можно приступить к сооружению опалубки из подходящих материалов-доски листовой металл и т. д. -в опалубку засыпаем слой щебня, гравия что найдете, толщиной 50-100 мм, и так как песок хорошо утрамбовываем его;
-на полученную подушку укладывается армирующаяся сетка , самый лучший вариант это арматура толщиной 6 мм не менее;
-бетонирование: уклон отмостки в сторону от дома 3-5 градусов, обязательное обустройство деформационных швов.

Применение гидроизоляции из полимерных и других материалов взамен глины позволяет собирать поверхностные воды и отводить их в проложенные рядом с отмосткой дренажные трубы а в Вашем случае это как раз очень хорошее предложение .
В европейских странах отмостку выполняют вообще самым простым способом, снимают грунт на глубину 100 мм, закрепляют слой пленки к фундаменту здания с уклоном от стены а на пленку раскатывают слой дерна или газонной травы и все. Так что глина это то, что применяли наши предки-строители в отсутствие современных гидроизолирующих пленочных материалов.
 
Цитата
Шла_мимо пишет:
Цитата из одной статьи:

Рассмотрим еще раз суть вопроса по обустройству отмостки вокруг дома без использования «глиняного замка». Технология работ следующая:
Это хорошо и очевидно, но ...
1. Речь идет в статье об отмостке дома не с внутренним водостоком, а значит количество воды, которую требуется отводить значительно больше.
2. Вода отводится от дома не по самой отмостке (которая часто выполняется вообще плиткой сегодня), а по вот этой самой - плотной мембране (бассейны и тд). Тут же я имею обычную пленку типа упаковочной, на которую кладут арматуру (уже она может её проткнуть) и заливают бетоном. Т.е в щебень бетон не проникает и связки с ним не будет.
Пытаюсь найти логику технологии, но пока вижу только недостатки и проблемы.
 
Чтобы пока бетон не схватился, полен для того чтобы вода из бетона не уходила.
 
Цитата
Леший пишет:
Чтобы пока бетон не схватился, полен для того чтобы вода из бетона не уходила.
Учитывая большие цены на полиэтилен, сомнительное предположение. Да и вода испаряется вверх, бетон сверху укрывают, чтобы избежать быстрого высыхания бетона.

Отправлено спустя 8 минуты 40 секунды:
Цитата
Егор пишет:
Т.е в щебень бетон не проникает и связки с ним не будет.
Щебень и песок под отмосткой будут играть роль амортизатора при пучении грунта. Связка бетона и щебня тебе тут и не нужна. Слой бетона минимум у тебя будет 8-10 см, основную роль гидроизоляции будет нести он. Кстати, а от стены они демпеферный отступ делают?
Но вот роль полиэтилена тут и мне не понятна. Не столь важная конструкция - отмостка, чтобы бояться поступления воды снизу из грунта
 
Цитата
Егор пишет:
Пытаюсь найти логику технологии, но пока вижу только недостатки и проблемы.
А сам подрядчик как объясняет?
 
после заливки бетон утрамбовывают вибратором (выходят пузырьки воздуха). если не положить пленку то весь бетон уйдет в щебень и с ним перемешается.
 
Цитата
Клабер пишет:
после заливки бетон утрамбовывают вибратором (выходят пузырьки воздуха). если не положить пленку то весь бетон уйдет в щебень и с ним перемешается.
Чёт отмостка по объёму работы выходит как спецсооружения для Минобороны)
С гидроизоляцией, вибрированием. На ФКР это непохоже) Экономия на всём - вот их лозунг
 
можно и без вибратора, но быстрее ее поломает.
 
Цитата
Воль де Мар пишет:
Цитата
Клабер пишет:
после заливки бетон утрамбовывают вибратором (выходят пузырьки воздуха). если не положить пленку то весь бетон уйдет в щебень и с ним перемешается.
Чёт отмостка по объёму работы выходит как спецсооружения для Минобороны)
С гидроизоляцией, вибрированием. На ФКР это непохоже) Экономия на всём - вот их лозунг
Ну это не ФКР естественно. Это просто наш типа текущий ремонт.

Естественно и шов от стены и швы через 2 метра всё делается.
https://yadi.sk/i/-Dwm350S3aoDAA

Про пленку так и не понял. Попросил убрать.
Спасибо за советы.
 
Цитата
Егор пишет:
Про пленку так и не понял. Попросил убрать.
Мое мнение зря. дороги когда делают между слоями геотекстиль прокладывают, что бы слои не смешивались. А так у тебя часть (если не весь) цемента уйдет в щебень и перемешается с ним, останется только песок.
 
Цитата
Клабер пишет:
Цитата
Егор пишет:
Про пленку так и не понял. Попросил убрать.
Мое мнение зря. дороги когда делают между слоями геотекстиль прокладывают, что бы слои не смешивались. А так у тебя часть (если не весь) цемента уйдет в щебень и перемешается с ним, останется только песок.
Давай ещё подумаем.
В минусах, которые я вижу:
1. Парниковый эффект - сейчас уже пленка мокрая с обратной стороны. Вероятно такого эффекта не будет после заливки раствора.
2. Уменьшение толщины монолитной части отмостки.
3. Если вода потом будет попадать между пленкой и бетоном, то куда ей деваться? не будет ли она разрушать бетон при переходах через 0. Не всё же сможет впитать слой вставшего бетона.
В плюсах:
1. Дренаж толще, но имхо и дренировать то там особо нечего и некуда.
 
Цитата
Егор пишет:
Теперь вопрос. Для чего тут слой полиэтилена?
Чтобы трава не прорастала и не портила бетон.
 
Цитата
Sasha-kag пишет:
Цитата
Егор пишет:
Теперь вопрос. Для чего тут слой полиэтилена?
Чтобы трава не прорастала и не портила бетон.
не понимаю аргумент ... там 300-400 мм слой подушки ... какая трава?
 
Цитата
Егор пишет:
не понимаю аргумент
 
Про отмостку здесь: http://fundaizol.ru/myagkaya_otmostka_doma.html

А вот еще:
 
Это не отмостка. Это просто материал люди испортили, а отмостку не сделали. Чтоб через отмостку так проросло надо лет 20+
 
Цитата
Егор пишет:
Чтоб через отмостку так проросло надо лет 20+
Не претендуя на истину в последней инстанции - у меня иное мнение.
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста по капитальному ремонту отмостки. У нас Фонд КР хочет сделать кап.ремонт следующим способом: залить старую отмостку новым составом. Мне нужно найти почему так делать нельзя.
 
Цитата
Elelina пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста по капитальному ремонту отмостки. У нас Фонд КР хочет сделать кап.ремонт следующим способом: залить старую отмостку новым составом. Мне нужно найти почему так делать нельзя.

Посмотрите здесь, может что полезное : http://silite.spb.ru/betonnye-raboty/us ... a-snip.php
Указания по производству работ: согласно СНиП III-10-75 п. 3.26

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98.

Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей смеси заводского приготовления с температурой не менее 120°С при ее укладке. Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под покрытия должны быть очищены от грязи. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +5°С весной и летом, а осенью не ниже + 10°С. Для отвода влаги от водосточных труб должны быть сделаны специальные бетонные или асфальтобетонные лотки с уклоном не менее 15%.

Требования к толщине отмостки

Толщина слоев (подушек) песка, щебня и прочего подобного должна быть в теории рассчитана по материалам СНиП, Часть II, раздел В «Полы. Нормы проектирования. II-В.8-71.» Обычно, тем не менее, толщину слоя песка берут не менее 10 и до 15 см., щебня – не менее 6 и до 9., а бетона – от 7 до 12 см. (все в твердом теле, т. е. утрамбованным слоем). Стандартная средняя толщина отмостки из железобетона для жилых и общественных зданий (на практике) – 10 см., а из асфальтобетона – 5 см. Прямых указаний на минимальную толщину отмостки я нигде не обнаружил.

Однако, согласно с пп. 3.1 и 3.128. «Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения», толщина монолитных плит должна назначаться и приниматься не менее 40 мм. Это не нормативный документ, а рекомендующий. Если считать отмостку монолитной конструкцией (вроде балочной плиты), то, следовательно, данные рекомендации подходят и к ней тоже.

На этом основные требования к сооружению железобетонных и других отмосток заканчиваются. Как видите, они включают в себя не только СНиП, но и нормы ТСН, а также всяческие другие примечания, расчеты и рекомендации, изложенные в руководящих и рекомендующих документах.
 
Отмостки регламентируются другим документом - это СП 82.13330.2016
Отмостка это не конструктивный элемент дома, а элемент благоустройства территории.
Вот от туда по цепочке и начинайте изучение.
 
Цитата
Elelina пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста по капитальному ремонту отмостки. У нас Фонд КР хочет сделать кап.ремонт следующим способом: залить старую отмостку новым составом. Мне нужно найти почему так делать нельзя.
Рекомендую сначала разобраться в причинах разрушения старой отмостки, чтобы исключить последствия в новой. Посмотреть не поступала ли где дождевая вода под фундамент.
Если работы производятся в рамках капитального ремонта с привлечением одноименного Фонда, тогда должен быть проект. Старая отмостка, с большой долей вероятности, сделана по проекту, выведена по отметке. Если новую отмостку положите на старую, то уровень будет выше, что, наверняка, противоречит проекту.
 
Цитата
Sasha-kag пишет:
Посмотреть не поступала ли где дождевая вода под фундамент.
У меня беда с дождевой водой, все в подвал льет, если вдруг зима со снегом и он туда же при таянии. Городской тротуар гораздо выше и с торца дома все стекает в подвал, отвести воду некуда, дом как в яме. Если только на дворовую дорогу и под уклон все побежит, но это не выход, хоть яму сточную рой.
 
Цитата
Ирина В. пишет:
Цитата
Sasha-kag пишет:
Посмотреть не поступала ли где дождевая вода под фундамент.
У меня беда с дождевой водой, все в подвал льет, если вдруг зима со снегом и он туда же при таянии. Городской тротуар гораздо выше и с торца дома все стекает в подвал, отвести воду некуда, дом как в яме. Если только на дворовую дорогу и под уклон все побежит, но это не выход, хоть яму сточную рой.

А виновата будет УО, ТСЖ. Аналогично было с одним МКД. Еще и обнаружили шланг отвода в наш подвал с автостоянки, умники нашлись такие. Все было влажно постоянно. Наказывали и не раз.
 
Цитата
Ирина В. пишет:
хоть яму сточную рой.
Подумайте про обустройство (или восстановление) дренажной и/или ливневой систем канализации.
 
Цитата
Ирина В. пишет:
отвести воду некуда, дом как в ям
Сделайте приямок, установите дренажный насос и куда-нибудь тихонько организуйте с него сброс. Цена вопроса - 10 к₽.
 
Цитата
Егор пишет:
Отмостки регламентируются другим документом - это СП 82.13330.2016
Отмостка это не конструктивный элемент дома, а элемент благоустройства территории.
Вот от туда по цепочке и начинайте изучение.
Тогда нужно посмотреть, какие работы, подпадающие под КР при минимальном взносе, приняты в регионе. И очень сомнительно, что там есть благоустройство территории. Хотя отмостка фактически-то нужна для надлежащего содержания подвала и фундамента дома. Разве нет?
 
Здравствуйте! Что-то ни как не могу понять - входит ли отмостка в минимальный перечень? Или "проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента" оно и есть? ГЖИ предписание выдало по отмостке, но дома на столько старые, что не понятно была ли вообще там эта отмостка ,всё поросло травой (один дом с подвалом другой без).
 
Цитата
Grizli33 пишет:
входит ли отмостка в минимальный перечень?
Уважаемый Grizli33, откройте "минимальный перечень" и посмотрите.
#1
0 0
Подрядчик делает отмостку.
по слоям:
армирование цементом
бетон с арматурой
слой полиэтилена
щебень
песок

Теперь вопрос. Для чего тут слой полиэтилена?
У меня в голове не укладывается, для чего это делать (ну кроме экономии на растворе, который не затечет в слой щебня.
Есть мнения?
#2
0 0
гидроизоляция может?
#3
0 0
Цитата из одной статьи:

Рассмотрим еще раз суть вопроса по обустройству отмостки вокруг дома без использования «глиняного замка». Технология работ следующая:
-учитывая тип грунта(а у Вас насколько я помню проблемы с поверхностными водами) проводим разметку и выбираем ширину полосы отмостки. Ширина отмостки принимается на 150-200 мм шире чем выступающий карниз крыши дома;
-выкапываем траншею вдоль стен дома на глубину 200-250 мм;
-выполняем гидроизоляцию траншеи с помощью двух слоев рубероида, поливинилхлоридной пленки или плотного полиэтилена(очень хорошо себя зарекомендовала для гидроизоляции отмостки пленка применяемая для обустройства бассейнов или прудов);
-укладываем на гидроизоляцию слой песка толщиной 100 мм, слегка проливаем водой и плотно утрамбовываем;
-теперь можно приступить к сооружению опалубки из подходящих материалов-доски листовой металл и т. д. -в опалубку засыпаем слой щебня, гравия что найдете, толщиной 50-100 мм, и так как песок хорошо утрамбовываем его;
-на полученную подушку укладывается армирующаяся сетка , самый лучший вариант это арматура толщиной 6 мм не менее;
-бетонирование: уклон отмостки в сторону от дома 3-5 градусов, обязательное обустройство деформационных швов.

Применение гидроизоляции из полимерных и других материалов взамен глины позволяет собирать поверхностные воды и отводить их в проложенные рядом с отмосткой дренажные трубы а в Вашем случае это как раз очень хорошее предложение .
В европейских странах отмостку выполняют вообще самым простым способом, снимают грунт на глубину 100 мм, закрепляют слой пленки к фундаменту здания с уклоном от стены а на пленку раскатывают слой дерна или газонной травы и все. Так что глина это то, что применяли наши предки-строители в отсутствие современных гидроизолирующих пленочных материалов.
#4
0 0
Цитата
Шла_мимо пишет:
Цитата из одной статьи:

Рассмотрим еще раз суть вопроса по обустройству отмостки вокруг дома без использования «глиняного замка». Технология работ следующая:
Это хорошо и очевидно, но ...
1. Речь идет в статье об отмостке дома не с внутренним водостоком, а значит количество воды, которую требуется отводить значительно больше.
2. Вода отводится от дома не по самой отмостке (которая часто выполняется вообще плиткой сегодня), а по вот этой самой - плотной мембране (бассейны и тд). Тут же я имею обычную пленку типа упаковочной, на которую кладут арматуру (уже она может её проткнуть) и заливают бетоном. Т.е в щебень бетон не проникает и связки с ним не будет.
Пытаюсь найти логику технологии, но пока вижу только недостатки и проблемы.
#5
0 0
Чтобы пока бетон не схватился, полен для того чтобы вода из бетона не уходила.
#6
0 0
Цитата
Леший пишет:
Чтобы пока бетон не схватился, полен для того чтобы вода из бетона не уходила.
Учитывая большие цены на полиэтилен, сомнительное предположение. Да и вода испаряется вверх, бетон сверху укрывают, чтобы избежать быстрого высыхания бетона.

Отправлено спустя 8 минуты 40 секунды:
Цитата
Егор пишет:
Т.е в щебень бетон не проникает и связки с ним не будет.
Щебень и песок под отмосткой будут играть роль амортизатора при пучении грунта. Связка бетона и щебня тебе тут и не нужна. Слой бетона минимум у тебя будет 8-10 см, основную роль гидроизоляции будет нести он. Кстати, а от стены они демпеферный отступ делают?
Но вот роль полиэтилена тут и мне не понятна. Не столь важная конструкция - отмостка, чтобы бояться поступления воды снизу из грунта
#7
0 0
Цитата
Егор пишет:
Пытаюсь найти логику технологии, но пока вижу только недостатки и проблемы.
А сам подрядчик как объясняет?
#8
0 0
после заливки бетон утрамбовывают вибратором (выходят пузырьки воздуха). если не положить пленку то весь бетон уйдет в щебень и с ним перемешается.
#9
0 0
Цитата
Клабер пишет:
после заливки бетон утрамбовывают вибратором (выходят пузырьки воздуха). если не положить пленку то весь бетон уйдет в щебень и с ним перемешается.
Чёт отмостка по объёму работы выходит как спецсооружения для Минобороны)
С гидроизоляцией, вибрированием. На ФКР это непохоже) Экономия на всём - вот их лозунг
#10
0 0
можно и без вибратора, но быстрее ее поломает.
#11
0 0
Цитата
Воль де Мар пишет:
Цитата
Клабер пишет:
после заливки бетон утрамбовывают вибратором (выходят пузырьки воздуха). если не положить пленку то весь бетон уйдет в щебень и с ним перемешается.
Чёт отмостка по объёму работы выходит как спецсооружения для Минобороны)
С гидроизоляцией, вибрированием. На ФКР это непохоже) Экономия на всём - вот их лозунг
Ну это не ФКР естественно. Это просто наш типа текущий ремонт.

Естественно и шов от стены и швы через 2 метра всё делается.
https://yadi.sk/i/-Dwm350S3aoDAA

Про пленку так и не понял. Попросил убрать.
Спасибо за советы.
#12
0 0
Цитата
Егор пишет:
Про пленку так и не понял. Попросил убрать.
Мое мнение зря. дороги когда делают между слоями геотекстиль прокладывают, что бы слои не смешивались. А так у тебя часть (если не весь) цемента уйдет в щебень и перемешается с ним, останется только песок.
#13
0 0
Цитата
Клабер пишет:
Цитата
Егор пишет:
Про пленку так и не понял. Попросил убрать.
Мое мнение зря. дороги когда делают между слоями геотекстиль прокладывают, что бы слои не смешивались. А так у тебя часть (если не весь) цемента уйдет в щебень и перемешается с ним, останется только песок.
Давай ещё подумаем.
В минусах, которые я вижу:
1. Парниковый эффект - сейчас уже пленка мокрая с обратной стороны. Вероятно такого эффекта не будет после заливки раствора.
2. Уменьшение толщины монолитной части отмостки.
3. Если вода потом будет попадать между пленкой и бетоном, то куда ей деваться? не будет ли она разрушать бетон при переходах через 0. Не всё же сможет впитать слой вставшего бетона.
В плюсах:
1. Дренаж толще, но имхо и дренировать то там особо нечего и некуда.
#14
0 0
Цитата
Егор пишет:
Теперь вопрос. Для чего тут слой полиэтилена?
Чтобы трава не прорастала и не портила бетон.
#15
0 0
Цитата
Sasha-kag пишет:
Цитата
Егор пишет:
Теперь вопрос. Для чего тут слой полиэтилена?
Чтобы трава не прорастала и не портила бетон.
не понимаю аргумент ... там 300-400 мм слой подушки ... какая трава?
#16
0 0
Цитата
Егор пишет:
не понимаю аргумент
1.png (428.26 КБ)
2.png (362.92 КБ)
3.png (272.58 КБ)
#17
0 0
Про отмостку здесь: http://fundaizol.ru/myagkaya_otmostka_doma.html

А вот еще:
4.png (320.96 КБ)
5.png (201.81 КБ)
6.png (181.48 КБ)
#18
0 0
Это не отмостка. Это просто материал люди испортили, а отмостку не сделали. Чтоб через отмостку так проросло надо лет 20+
#19
0 0
Цитата
Егор пишет:
Чтоб через отмостку так проросло надо лет 20+
Не претендуя на истину в последней инстанции - у меня иное мнение.
#20
0 0
Добрый день. Подскажите пожалуйста по капитальному ремонту отмостки. У нас Фонд КР хочет сделать кап.ремонт следующим способом: залить старую отмостку новым составом. Мне нужно найти почему так делать нельзя.
#21
0 0
Цитата
Elelina пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста по капитальному ремонту отмостки. У нас Фонд КР хочет сделать кап.ремонт следующим способом: залить старую отмостку новым составом. Мне нужно найти почему так делать нельзя.

Посмотрите здесь, может что полезное : http://silite.spb.ru/betonnye-raboty/us ... a-snip.php
Указания по производству работ: согласно СНиП III-10-75 п. 3.26

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98.

Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей смеси заводского приготовления с температурой не менее 120°С при ее укладке. Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под покрытия должны быть очищены от грязи. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +5°С весной и летом, а осенью не ниже + 10°С. Для отвода влаги от водосточных труб должны быть сделаны специальные бетонные или асфальтобетонные лотки с уклоном не менее 15%.

Требования к толщине отмостки

Толщина слоев (подушек) песка, щебня и прочего подобного должна быть в теории рассчитана по материалам СНиП, Часть II, раздел В «Полы. Нормы проектирования. II-В.8-71.» Обычно, тем не менее, толщину слоя песка берут не менее 10 и до 15 см., щебня – не менее 6 и до 9., а бетона – от 7 до 12 см. (все в твердом теле, т. е. утрамбованным слоем). Стандартная средняя толщина отмостки из железобетона для жилых и общественных зданий (на практике) – 10 см., а из асфальтобетона – 5 см. Прямых указаний на минимальную толщину отмостки я нигде не обнаружил.

Однако, согласно с пп. 3.1 и 3.128. «Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения», толщина монолитных плит должна назначаться и приниматься не менее 40 мм. Это не нормативный документ, а рекомендующий. Если считать отмостку монолитной конструкцией (вроде балочной плиты), то, следовательно, данные рекомендации подходят и к ней тоже.

На этом основные требования к сооружению железобетонных и других отмосток заканчиваются. Как видите, они включают в себя не только СНиП, но и нормы ТСН, а также всяческие другие примечания, расчеты и рекомендации, изложенные в руководящих и рекомендующих документах.
#22
0 0
Отмостки регламентируются другим документом - это СП 82.13330.2016
Отмостка это не конструктивный элемент дома, а элемент благоустройства территории.
Вот от туда по цепочке и начинайте изучение.
#23
0 0
Цитата
Elelina пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста по капитальному ремонту отмостки. У нас Фонд КР хочет сделать кап.ремонт следующим способом: залить старую отмостку новым составом. Мне нужно найти почему так делать нельзя.
Рекомендую сначала разобраться в причинах разрушения старой отмостки, чтобы исключить последствия в новой. Посмотреть не поступала ли где дождевая вода под фундамент.
Если работы производятся в рамках капитального ремонта с привлечением одноименного Фонда, тогда должен быть проект. Старая отмостка, с большой долей вероятности, сделана по проекту, выведена по отметке. Если новую отмостку положите на старую, то уровень будет выше, что, наверняка, противоречит проекту.
#24
0 0
Цитата
Sasha-kag пишет:
Посмотреть не поступала ли где дождевая вода под фундамент.
У меня беда с дождевой водой, все в подвал льет, если вдруг зима со снегом и он туда же при таянии. Городской тротуар гораздо выше и с торца дома все стекает в подвал, отвести воду некуда, дом как в яме. Если только на дворовую дорогу и под уклон все побежит, но это не выход, хоть яму сточную рой.
#25
0 0
Цитата
Ирина В. пишет:
Цитата
Sasha-kag пишет:
Посмотреть не поступала ли где дождевая вода под фундамент.
У меня беда с дождевой водой, все в подвал льет, если вдруг зима со снегом и он туда же при таянии. Городской тротуар гораздо выше и с торца дома все стекает в подвал, отвести воду некуда, дом как в яме. Если только на дворовую дорогу и под уклон все побежит, но это не выход, хоть яму сточную рой.

А виновата будет УО, ТСЖ. Аналогично было с одним МКД. Еще и обнаружили шланг отвода в наш подвал с автостоянки, умники нашлись такие. Все было влажно постоянно. Наказывали и не раз.
#26
0 0
Цитата
Ирина В. пишет:
хоть яму сточную рой.
Подумайте про обустройство (или восстановление) дренажной и/или ливневой систем канализации.
#27
0 0
Цитата
Ирина В. пишет:
отвести воду некуда, дом как в ям
Сделайте приямок, установите дренажный насос и куда-нибудь тихонько организуйте с него сброс. Цена вопроса - 10 к₽.
#28
0 0
Цитата
Егор пишет:
Отмостки регламентируются другим документом - это СП 82.13330.2016
Отмостка это не конструктивный элемент дома, а элемент благоустройства территории.
Вот от туда по цепочке и начинайте изучение.
Тогда нужно посмотреть, какие работы, подпадающие под КР при минимальном взносе, приняты в регионе. И очень сомнительно, что там есть благоустройство территории. Хотя отмостка фактически-то нужна для надлежащего содержания подвала и фундамента дома. Разве нет?
#29
0 0
Здравствуйте! Что-то ни как не могу понять - входит ли отмостка в минимальный перечень? Или "проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента" оно и есть? ГЖИ предписание выдало по отмостке, но дома на столько старые, что не понятно была ли вообще там эта отмостка ,всё поросло травой (один дом с подвалом другой без).
#30
0 0
Цитата
Grizli33 пишет:
входит ли отмостка в минимальный перечень?
Уважаемый Grizli33, откройте "минимальный перечень" и посмотрите.