часть месяца нулевые показания ОДПУ - ОДПУ вышел из строя? , часть месяца нулевые показания ОДПУ - ОДПУ вышел из строя?
 

Ведомость учета тепловой энергии за февраль ОДПУ – все дни есть показания температуры, подача, обратка, время работы ОДПУ стоит, но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули, с 12 февраля и до 28 февраля показания имеются. Вопрос – это ОДПУ вышел из строя?

(подп. а) п.75 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 25.11.2021) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя")

Толкните в правильную сторону. В инете поискал, ничего не нашел по этому вопросу…

 
Цитата
Станислав1717 написал:
но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули
А на другие то колонки смотрели? Температура есть, объем расходомеры показывают?
 
В постановлении № 1034

84. При возникновении разногласий между сторонами договора по корректности показаний узла учета владелец узла учета по требованию другой стороны договора в течение 15 дней со дня обращения организует внеочередную поверку приборов учета, входящих в состав узла учета, с участием представителя теплоснабжающей организации и потребителя.85. В случае подтверждения правильности показаний приборов учета затраты на внеочередную поверку несет сторона договора, потребовавшая проведения внеочередной поверки. В случае обнаружения факта недостоверности показаний приборов учета затраты несет владелец узла учета.
86. При выявлении нарушений в работе узла учета количество израсходованной тепловой энергии определяется расчетным методом с момента выхода из строя прибора учета, входящего в состав узла учета. Время выхода прибора учета из строя определяется по данным архива тепловычислителя, а при их отсутствии - с даты сдачи последнего отчета о теплопотреблении.
Но здесь-то разногласий нет, конкретно нули стоят 11 дней - явно неправильная работа ОДПУ....
 
Цитата
olegkriv написал:
Цитата
Станислав1717 написал:
но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули
А на другие то колонки смотрели? Температура есть, объем расходомеры показывают?
температуру показывает, объем воды также 11 дней нули стоят
 
Цитата
Станислав1717 написал:
температуру показывает, объем воды также 11 дней нули стоят
Видимо в эти дни было отключено питание теплосчетчика. В вычислителе стоит внутренняя батарея и температуру он записывает. А у расходомеров внешние блоки питания и при отсутствии напряжения нет показаний по расходу подача-обратка.
У нас была такая ситуация. РСО попросили часовой отчет за трое суток, убедились что теплосчетчик нормально считает и эти дни по среднему посчитали.
 
Цитата
Станислав1717 написал:
Ведомость учета тепловой энергии за февраль ОДПУ – все дни есть показания температуры, подача, обратка, время работы ОДПУ стоит, но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули, с 12 февраля и до 28 февраля показания имеются.
А, в спорный период расход-то был? может задвижки были закрыты или клапан...

Если отключение питания было, то счетчики обычно пишут или время наработки или время отключения питания. Поищите эту надпись в отчете.
 
Спасибо большое, значит ОДПУ не вышел из строя.... порешаем вопрос
#1
0 0

Ведомость учета тепловой энергии за февраль ОДПУ – все дни есть показания температуры, подача, обратка, время работы ОДПУ стоит, но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули, с 12 февраля и до 28 февраля показания имеются. Вопрос – это ОДПУ вышел из строя?

(подп. а) п.75 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 (ред. от 25.11.2021) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя")

Толкните в правильную сторону. В инете поискал, ничего не нашел по этому вопросу…

#2
0 0
Цитата
Станислав1717 написал:
но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули
А на другие то колонки смотрели? Температура есть, объем расходомеры показывают?
#3
0 0
В постановлении № 1034

84. При возникновении разногласий между сторонами договора по корректности показаний узла учета владелец узла учета по требованию другой стороны договора в течение 15 дней со дня обращения организует внеочередную поверку приборов учета, входящих в состав узла учета, с участием представителя теплоснабжающей организации и потребителя.85. В случае подтверждения правильности показаний приборов учета затраты на внеочередную поверку несет сторона договора, потребовавшая проведения внеочередной поверки. В случае обнаружения факта недостоверности показаний приборов учета затраты несет владелец узла учета.
86. При выявлении нарушений в работе узла учета количество израсходованной тепловой энергии определяется расчетным методом с момента выхода из строя прибора учета, входящего в состав узла учета. Время выхода прибора учета из строя определяется по данным архива тепловычислителя, а при их отсутствии - с даты сдачи последнего отчета о теплопотреблении.
Но здесь-то разногласий нет, конкретно нули стоят 11 дней - явно неправильная работа ОДПУ....
#4
0 0
Цитата
olegkriv написал:
Цитата
Станислав1717 написал:
но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули
А на другие то колонки смотрели? Температура есть, объем расходомеры показывают?
температуру показывает, объем воды также 11 дней нули стоят
#5
0 0
Цитата
Станислав1717 написал:
температуру показывает, объем воды также 11 дней нули стоят
Видимо в эти дни было отключено питание теплосчетчика. В вычислителе стоит внутренняя батарея и температуру он записывает. А у расходомеров внешние блоки питания и при отсутствии напряжения нет показаний по расходу подача-обратка.
У нас была такая ситуация. РСО попросили часовой отчет за трое суток, убедились что теплосчетчик нормально считает и эти дни по среднему посчитали.
#6
0 0
Цитата
Станислав1717 написал:
Ведомость учета тепловой энергии за февраль ОДПУ – все дни есть показания температуры, подача, обратка, время работы ОДПУ стоит, но по графе Гкал с 1 по 11 февраля стоят нули, с 12 февраля и до 28 февраля показания имеются.
А, в спорный период расход-то был? может задвижки были закрыты или клапан...

Если отключение питания было, то счетчики обычно пишут или время наработки или время отключения питания. Поищите эту надпись в отчете.
#7
0 0
Спасибо большое, значит ОДПУ не вышел из строя.... порешаем вопрос