Замер сопротивления изоляции
 
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, с какой периодичностью необходимо проводить проверку заземления электрооболочек кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в МКД?
 
ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»
В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки:
— электропроводки, в том числе осветительные сети, в особо опасных помещениях и наружных установках — 1 раз в год, в остальных случаях — 1 раз в 3 года;
— краны и лифты — 1 раз в год;
— стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

В остальных случаях испытания и измерения проводятся с периодичностью, определяемой в системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденной техническим руководителем Потребителя (п. 3.6.2. ПТЭЭП).
 
А для не особо разбирающихся в этом, МКД относятся к остальным случаям?.. :oops:
 
Цитата
NataD 1977 пишет:
А для не особо разбирающихся в этом, МКД относятся к остальным случаям?.. :oops:
если в МКД нет электроплит, то 1 раз в три года
 
Извините, а если есть электроплиты?...

Добавлено спустя 30 seconds:
Извините, а если есть электроплиты?...
 
Цитата
OE77OE пишет:
ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»
В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки:
— стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

но электроплита, по сути, находится в границах эксплуатационной ответственности собственника....
 
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
OE77OE пишет:
ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»
В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки:
— стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

но электроплита, по сути, находится в границах эксплуатационной ответственности собственника....

А этот документ "Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004" действует?
в нем есть ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ), и там пунктик
замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах.

:oops:

я к тому, может и плиты проверять таки надо... хоть и не хотелось бы ) потому как к общему имуществу их точно не отнесешь..
 
Цитата
Shmon пишет:

А этот документ "Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004" действует?
в нем есть ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ), и там пунктик
замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах.
:oops:
я к тому, может и плиты проверять таки надо... хоть и не хотелось бы ) потому как к общему имуществу их точно не отнесешь..
нууу.... это Россия-матушка...там поменяли, а здесь забыли
В Минимальный перечень (постановление 290) эти работы не входят
электроплиты тоже вряд ли включены в состав общего имущества Вашим договором

почитайте решение суда...там и Минстрой и Минюст отдали решение по включению электроплит в состав общего имущества в руки собственников
 
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
NataD 1977 пишет:
А для не особо разбирающихся в этом, МКД относятся к остальным случаям?.. :oops:
если в МКД нет электроплит, то 1 раз в три года

Прошу прощения, а у нас в УК после проверки не получилось МКД 1 раз в три года!
Сослались на
3.4.12
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

Так что МКД (без электроплит) 1 раз в 2 года!
 
Цитата
ME4TATEJIb пишет:

Так что МКД (без электроплит) 1 раз в 2 года!
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм
собственности и организационно - правовых форм, индивидуальных
предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше
1000 В
(далее - Потребители). Они включают в себя требования к
Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до
220 кВ включительно
. Правила не распространяются на электроустановки
электрических станций, блок - станций, предприятий электрических и тепловых
сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей.

Вроде можно дальше не читать ... ?
 
Цитата
ME4TATEJIb пишет:

Прошу прощения, а у нас в УК после проверки не получилось МКД 1 раз в три года!
Сослались на
3.4.12
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

Так что МКД (без электроплит) 1 раз в 2 года!

как бы этот пунктик относится к этой главе....
Глава 3.4
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
 
Цитата
OE77OE пишет:


как бы этот пунктик относится к этой главе....
Глава 3.4
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Вот за это спасибо!!! От души!
 
Один раз в три года. Могу даже посоветовать фирму, которая нам делала замеры изоляции, электромонтаж; электроизмерительная лаборатория ________".
Недорого и без лишних проблем, погуглите, если интересно.
 
Что если жильцы проголосовали против затрат на проведение измерений?
Видится нежелательный вариант: проводить работы за бабло УК, потом взыскивать через суд с жильцов.
 
Цитата
Леший написал:
Что если жильцы проголосовали против затрат на проведение измерений?
Видится нежелательный вариант: проводить работы за бабло УК, потом взыскивать через суд с жильцов.
Шансов КМК практически нет. Упретесь в 6464/10...
 
Цитата
Леший написал:
Что если жильцы проголосовали против затрат на проведение измерений?
Видится нежелательный вариант: проводить работы за бабло УК, потом взыскивать через суд с жильцов.
290 ПП РФ.
20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

Работа входит в минимальный перечень и при всё желании решение против затрат на её проведение незаконно. Нет у ОСС полномочий отказываться от исполнения ПП.
Да и вообще постановка вопроса не понятная. Это же очень дешёвая работа, какой смысл то так выделять её.
 
Ну, двадцатка тоже деньги. Куча примеров когда управляшки отдельно отголосовывают замеры. Реально денег перечня едвали хватит на четверть 290 и 170.
 
Цитата
Леший написал:
Реально денег перечня едвали хватит на четверть 290 и 170.
Это так. Поэтому всегда есть возможность оштрафовать за оставшиеся 0.75.
 
А кто и кого за это штрафовал?
Тратиться на бумажки как то желания не много.
 
Цитата
Татьяна Ткачева написал:
А кто и кого за это штрафовал?
Тратиться на бумажки как то желания не много.
Это не бумажки, это документы.
Без этих документов Паспорт готовности -не получить.
А то, что в отдельных случаях к составлению этих документов подходят формально, это на уровне ответственности (уголовной) подрядчика.
Сейчас мы приучились к тому, что эти бумажки должны быть, теперь будем привыкать к тому, что в бумажках должен быть зафиксирован факт, а не фикция.
Так постепенно от ситуации, когда электропроводка в состоянии "вообщекапец" перейдем к ситуации электропроводка "в порядке".
 
Коллеги. Помогите советом.
Принесли нам в УК на подпись документы по капремонту электрики МКД. Я просто раньше не занимался их проверкой, у меня энергетик для этого есть, а сейчас он приболел и пришлось мне принимать работы и проверять документы. И вот проверяя акты выполненных работ я наткнулся на раздел электроизмерения, в котором замеры сопротивления изоляции, сопротивления петли фаза-нуль, переходных сопротивлений заземления, сопротивление заземляющего контура. У меня возник вопрос. Такие измерения оформляются протоколом, да и оформлять их может ни кто угодно.
Глянул я перечень передаваемой документации, а там нет протоколов измерения.
Так вот собственно вопрос. А должны ли капремонтщики оформлять и передавать протоколы измерений? И на что мне сослаться, как стрясти их?
Они скорее всего никаких измерений и не делали. Деньги сэкономили. И теперь, если мы будем требовать от них протоколы, они начнут придумывать всякие отмазки.
 
Цитата
цужкх написал:
Коллеги. Помогите советом.
Принесли нам в УК на подпись документы по капремонту электрики МКД. Я просто раньше не занимался их проверкой, у меня энергетик для этого есть, а сейчас он приболел и пришлось мне принимать работы и проверять документы. И вот проверяя акты выполненных работ я наткнулся на раздел электроизмерения, в котором замеры сопротивления изоляции, сопротивления петли фаза-нуль, переходных сопротивлений заземления, сопротивление заземляющего контура. У меня возник вопрос. Такие измерения оформляются протоколом, да и оформлять их может ни кто угодно.
Глянул я перечень передаваемой документации, а там нет протоколов измерения.
Так вот собственно вопрос. А должны ли капремонтщики оформлять и передавать протоколы измерений? И на что мне сослаться, как стрясти их?
Они скорее всего никаких измерений и не делали. Деньги сэкономили. И теперь, если мы будем требовать от них протоколы, они начнут придумывать всякие отмазки.
Не подписывайте, требуйте протоколы. Ссылайтесь на то, что именно протоколы (их 6 вроде бы) подтверждают исправность электропроводки.
 
Спросила у своих производственников по этому вопросу. В наших документах, которые мы получаем после проведения капремонта внутридомовых эл.сетей, протоколы замеров изоляции приложены. Но тут, думаю, нужно еще смотреть тех.задания и сметы на работы. Может в них вообще не заложены данные замеры?
 
Цитата
Шла мимо написал:
Но тут, думаю, нужно еще смотреть тех.задания и сметы на работы. Может в них вообще не заложены данные замеры?
В том то и дело, что в актах выполненых работ эта работа есть. То есть деньги они получат. А вот протоколов измерений нет в опист передаваемой документации. И соответственно протоколов нет.
Будем требовать, иначе не подпишем акты.
 
Оживлю тему. Во что обходится (на кв. м, на одну квартиру или как угодно) комплекс регламентных замеров? Как вариант - бумаг о замерах?
По понятным соображениям, можно в личку.
 
Цитата
Ильич написал:
Оживлю тему. Во что обходится (на кв. м, на одну квартиру или как угодно) комплекс регламентных замеров? Как вариант - бумаг о замерах?
По понятным соображениям, можно в личку.
по Москве и исходя из того, что для протоклов нужна лаборатория (т.е. мимо налогов не проедешь, и прибыль надо получать):
На квартиры до 100-120м2 стандартного энергооснащения - расценка будет исходя из стоимости выезда+потерянный день+оформление протоколов+прибыль организации + налоги. Менее 15тр -никто не дернется и более 30тр не рискнут загнуть.
 
Цитата
о-хо-хо написал:
Менее 15тр -никто не дернется и более 30тр не рискнут загнуть
За квартиру? Мне, вообще-то, на квартиры плевать. Меня интересует ОИ. Система замеров от электрощитовой до... до всего: до входных автоматов, до лифтов (+лифты), до дворового освещения и т.д.
Заранее спасибо.
 
в личке..
 
Цитата
Ильич написал:
Цитата
о-хо-хо написал:
Менее 15тр -никто не дернется и более 30тр не рискнут загнуть
Мне, вообще-то, на квартиры плевать. Меня интересует ОИ. Система замеров от электрощитовой до... до всего: до входных автоматов...
В октябре 2021 МКД (СПб, 9 подъездов, панелька 5 эт.. 1971 г. постройки, общ. площадь 6307 кв.м) - 12585 руб. (весь МКД, лифтов нет!).
 
Цитата
Валерий написал:
В октябре 2021 МКД (СПб, 9 подъездов, панелька 5 эт.. 1971 г. постройки, общ. площадь 6307 кв.м) - 12585 руб. (весь МКД, лифтов нет!).
Спасибо!!! Кто отключает/подключает/выделяет все петли/контуры? Подрядчик или заказчик?
#1
0 0
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, с какой периодичностью необходимо проводить проверку заземления электрооболочек кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в МКД?
#2
0 0
ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»
В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки:
— электропроводки, в том числе осветительные сети, в особо опасных помещениях и наружных установках — 1 раз в год, в остальных случаях — 1 раз в 3 года;
— краны и лифты — 1 раз в год;
— стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

В остальных случаях испытания и измерения проводятся с периодичностью, определяемой в системе планово-предупредительного ремонта (ППР), утвержденной техническим руководителем Потребителя (п. 3.6.2. ПТЭЭП).
#3
0 0
А для не особо разбирающихся в этом, МКД относятся к остальным случаям?.. :oops:
#4
0 0
Цитата
NataD 1977 пишет:
А для не особо разбирающихся в этом, МКД относятся к остальным случаям?.. :oops:
если в МКД нет электроплит, то 1 раз в три года
#5
0 0
Извините, а если есть электроплиты?...

Добавлено спустя 30 seconds:
Извините, а если есть электроплиты?...
#6
0 0
Цитата
OE77OE пишет:
ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»
В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки:
— стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

но электроплита, по сути, находится в границах эксплуатационной ответственности собственника....
#7
0 0
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
OE77OE пишет:
ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»
В соответствии с ПТЭЭП (приложение 3), измерения сопротивления изоляции элементов электрических сетей проводятся в сроки:
— стационарные электроплиты — 1 раз в год при нагретом состоянии плиты.

но электроплита, по сути, находится в границах эксплуатационной ответственности собственника....

А этот документ "Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004" действует?
в нем есть ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ), и там пунктик
замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах.

:oops:

я к тому, может и плиты проверять таки надо... хоть и не хотелось бы ) потому как к общему имуществу их точно не отнесешь..
#8
0 0
Цитата
Shmon пишет:

А этот документ "Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004" действует?
в нем есть ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ (ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ), и там пунктик
замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит в квартирах.
:oops:
я к тому, может и плиты проверять таки надо... хоть и не хотелось бы ) потому как к общему имуществу их точно не отнесешь..
нууу.... это Россия-матушка...там поменяли, а здесь забыли
В Минимальный перечень (постановление 290) эти работы не входят
электроплиты тоже вряд ли включены в состав общего имущества Вашим договором

почитайте решение суда...там и Минстрой и Минюст отдали решение по включению электроплит в состав общего имущества в руки собственников
#9
0 0
Цитата
OE77OE пишет:
Цитата
NataD 1977 пишет:
А для не особо разбирающихся в этом, МКД относятся к остальным случаям?.. :oops:
если в МКД нет электроплит, то 1 раз в три года

Прошу прощения, а у нас в УК после проверки не получилось МКД 1 раз в три года!
Сослались на
3.4.12
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

Так что МКД (без электроплит) 1 раз в 2 года!
#10
0 0
Цитата
ME4TATEJIb пишет:

Так что МКД (без электроплит) 1 раз в 2 года!
1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм
собственности и организационно - правовых форм, индивидуальных
предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше
1000 В
(далее - Потребители). Они включают в себя требования к
Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до
220 кВ включительно
. Правила не распространяются на электроустановки
электрических станций, блок - станций, предприятий электрических и тепловых
сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей.

Вроде можно дальше не читать ... ?
#11
0 0
Цитата
ME4TATEJIb пишет:

Прошу прощения, а у нас в УК после проверки не получилось МКД 1 раз в три года!
Сослались на
3.4.12
В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.

Так что МКД (без электроплит) 1 раз в 2 года!

как бы этот пунктик относится к этой главе....
Глава 3.4
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ
#12
0 0
Цитата
OE77OE пишет:


как бы этот пунктик относится к этой главе....
Глава 3.4
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

Вот за это спасибо!!! От души!
#13
0 0
Один раз в три года. Могу даже посоветовать фирму, которая нам делала замеры изоляции, электромонтаж; электроизмерительная лаборатория ________".
Недорого и без лишних проблем, погуглите, если интересно.
#14
0 0
Что если жильцы проголосовали против затрат на проведение измерений?
Видится нежелательный вариант: проводить работы за бабло УК, потом взыскивать через суд с жильцов.
#15
0 0
Цитата
Леший написал:
Что если жильцы проголосовали против затрат на проведение измерений?
Видится нежелательный вариант: проводить работы за бабло УК, потом взыскивать через суд с жильцов.
Шансов КМК практически нет. Упретесь в 6464/10...
#16
0 0
Цитата
Леший написал:
Что если жильцы проголосовали против затрат на проведение измерений?
Видится нежелательный вариант: проводить работы за бабло УК, потом взыскивать через суд с жильцов.
290 ПП РФ.
20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

Работа входит в минимальный перечень и при всё желании решение против затрат на её проведение незаконно. Нет у ОСС полномочий отказываться от исполнения ПП.
Да и вообще постановка вопроса не понятная. Это же очень дешёвая работа, какой смысл то так выделять её.
#17
0 0
Ну, двадцатка тоже деньги. Куча примеров когда управляшки отдельно отголосовывают замеры. Реально денег перечня едвали хватит на четверть 290 и 170.
#18
0 0
Цитата
Леший написал:
Реально денег перечня едвали хватит на четверть 290 и 170.
Это так. Поэтому всегда есть возможность оштрафовать за оставшиеся 0.75.
#19
0 0
А кто и кого за это штрафовал?
Тратиться на бумажки как то желания не много.
#20
0 0
Цитата
Татьяна Ткачева написал:
А кто и кого за это штрафовал?
Тратиться на бумажки как то желания не много.
Это не бумажки, это документы.
Без этих документов Паспорт готовности -не получить.
А то, что в отдельных случаях к составлению этих документов подходят формально, это на уровне ответственности (уголовной) подрядчика.
Сейчас мы приучились к тому, что эти бумажки должны быть, теперь будем привыкать к тому, что в бумажках должен быть зафиксирован факт, а не фикция.
Так постепенно от ситуации, когда электропроводка в состоянии "вообщекапец" перейдем к ситуации электропроводка "в порядке".
#21
0 0
Коллеги. Помогите советом.
Принесли нам в УК на подпись документы по капремонту электрики МКД. Я просто раньше не занимался их проверкой, у меня энергетик для этого есть, а сейчас он приболел и пришлось мне принимать работы и проверять документы. И вот проверяя акты выполненных работ я наткнулся на раздел электроизмерения, в котором замеры сопротивления изоляции, сопротивления петли фаза-нуль, переходных сопротивлений заземления, сопротивление заземляющего контура. У меня возник вопрос. Такие измерения оформляются протоколом, да и оформлять их может ни кто угодно.
Глянул я перечень передаваемой документации, а там нет протоколов измерения.
Так вот собственно вопрос. А должны ли капремонтщики оформлять и передавать протоколы измерений? И на что мне сослаться, как стрясти их?
Они скорее всего никаких измерений и не делали. Деньги сэкономили. И теперь, если мы будем требовать от них протоколы, они начнут придумывать всякие отмазки.
#22
0 0
Цитата
цужкх написал:
Коллеги. Помогите советом.
Принесли нам в УК на подпись документы по капремонту электрики МКД. Я просто раньше не занимался их проверкой, у меня энергетик для этого есть, а сейчас он приболел и пришлось мне принимать работы и проверять документы. И вот проверяя акты выполненных работ я наткнулся на раздел электроизмерения, в котором замеры сопротивления изоляции, сопротивления петли фаза-нуль, переходных сопротивлений заземления, сопротивление заземляющего контура. У меня возник вопрос. Такие измерения оформляются протоколом, да и оформлять их может ни кто угодно.
Глянул я перечень передаваемой документации, а там нет протоколов измерения.
Так вот собственно вопрос. А должны ли капремонтщики оформлять и передавать протоколы измерений? И на что мне сослаться, как стрясти их?
Они скорее всего никаких измерений и не делали. Деньги сэкономили. И теперь, если мы будем требовать от них протоколы, они начнут придумывать всякие отмазки.
Не подписывайте, требуйте протоколы. Ссылайтесь на то, что именно протоколы (их 6 вроде бы) подтверждают исправность электропроводки.
#23
0 0
Спросила у своих производственников по этому вопросу. В наших документах, которые мы получаем после проведения капремонта внутридомовых эл.сетей, протоколы замеров изоляции приложены. Но тут, думаю, нужно еще смотреть тех.задания и сметы на работы. Может в них вообще не заложены данные замеры?
#24
0 0
Цитата
Шла мимо написал:
Но тут, думаю, нужно еще смотреть тех.задания и сметы на работы. Может в них вообще не заложены данные замеры?
В том то и дело, что в актах выполненых работ эта работа есть. То есть деньги они получат. А вот протоколов измерений нет в опист передаваемой документации. И соответственно протоколов нет.
Будем требовать, иначе не подпишем акты.
#25
0 0
Оживлю тему. Во что обходится (на кв. м, на одну квартиру или как угодно) комплекс регламентных замеров? Как вариант - бумаг о замерах?
По понятным соображениям, можно в личку.
#26
0 0
Цитата
Ильич написал:
Оживлю тему. Во что обходится (на кв. м, на одну квартиру или как угодно) комплекс регламентных замеров? Как вариант - бумаг о замерах?
По понятным соображениям, можно в личку.
по Москве и исходя из того, что для протоклов нужна лаборатория (т.е. мимо налогов не проедешь, и прибыль надо получать):
На квартиры до 100-120м2 стандартного энергооснащения - расценка будет исходя из стоимости выезда+потерянный день+оформление протоколов+прибыль организации + налоги. Менее 15тр -никто не дернется и более 30тр не рискнут загнуть.
#27
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
Менее 15тр -никто не дернется и более 30тр не рискнут загнуть
За квартиру? Мне, вообще-то, на квартиры плевать. Меня интересует ОИ. Система замеров от электрощитовой до... до всего: до входных автоматов, до лифтов (+лифты), до дворового освещения и т.д.
Заранее спасибо.
#28
0 0
в личке..
#29
0 0
Цитата
Ильич написал:
Цитата
о-хо-хо написал:
Менее 15тр -никто не дернется и более 30тр не рискнут загнуть
Мне, вообще-то, на квартиры плевать. Меня интересует ОИ. Система замеров от электрощитовой до... до всего: до входных автоматов...
В октябре 2021 МКД (СПб, 9 подъездов, панелька 5 эт.. 1971 г. постройки, общ. площадь 6307 кв.м) - 12585 руб. (весь МКД, лифтов нет!).
#30
0 0
Цитата
Валерий написал:
В октябре 2021 МКД (СПб, 9 подъездов, панелька 5 эт.. 1971 г. постройки, общ. площадь 6307 кв.м) - 12585 руб. (весь МКД, лифтов нет!).
Спасибо!!! Кто отключает/подключает/выделяет все петли/контуры? Подрядчик или заказчик?