20.03.2019 16:42:27
Не знаю где задать вопрос, поэтому задам здесь. С новыми изменениями в 354 люди стали интересоваться по ИПУ тепла. У нас от застройщика установлены danfoss indiv 5. Однако данные приборы установлены не в соответствии с требованиями производителя на трубу, а на крылья конвектора(фото). Кто-то сталкивался с таким? Заставить собственника желающего вести расчёт по ИПУ тепла переустановить в соответствии с требованиями? Как ввести данные ИПУ в эксплуатацию? Кто то уже рассчитывался по показаниям этих приборов? И как быть со стояками? от них ведь тоже тепло идет. Тоже вешать ИПУ?
|
20.03.2019 22:08:58
Уважаемый mrDobryj, danfoss indiv 5 ни разу не ИПУ, а распределители. Про распределители рекомендую почитать, в частности, их функции и обработку их показаний - в ПП 354. В И-нете тоже публикаций выше крыши, да и на форуме есть.
Распределитель должен быть установлен строго по документации изготовителя. В противном случае он становится игрушкой для кота, греющегося на конвекторе.
Обсуждать тут нечего. вопрос обсуждён многократно. Если есть вопросы - пишите в личку, поясню. Но сначала всё-таки пройдите самоликбез. Отправлено спустя 16 минуты 21 секунды:
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунды: Тут всё об этих распределителях. Отправлено спустя 6 минуты 22 секунды: И перенести бы всё это, а то что ни вопрос - новая тема. Мало что ли написано про учёт тепла по "новому" 354-му? |
|||||
Сейчас на форуме:
1 пользователь
1 пользователь
сейчас на форуме
|
Цитата |
---|
mrDobryj пишет: И как быть со стояками? |
Цитата |
---|
mrDobryj пишет: на крылья конвектора |
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!