Коллеги доброго дня.
Диллема вот у нас.
Стояк ГВС, проходит в нише в санузле. От стояка имеются две врезки на полотенцесушитель, как правило они около 5 см потом кран и уже собственники ставят удлинители. Нишу капительно заделывают и эти врезки\удлинители жестко зафиксированы в стене.
На стояке отсутствуют компенсаторы по проекту. Стояк жестко меж этажами не зафиксирован.
При отключении ГВС - стояк остыл.. изменилось линейная длина его и оторвало зафиксированную врезку полотенцесшителя. Кто тут виноват как считаете?
 
По совести собственник, а по факту вы. Осмотры не проводили, акт о нарушении не составляли.
 
Цитата
viking пишет:
По совести собственник, а по факту вы. Осмотры не проводили, акт о нарушении не составляли.
В акте что указывать? Что доступа нет? или что врезка мешает компенсационным движениям стояка. Я в уме пока не сформулировал что то иное кроме доступ отсутствует.
 
Цитата
talon пишет:
Цитата
viking пишет:
По совести собственник, а по факту вы. Осмотры не проводили, акт о нарушении не составляли.
В акте что указывать? Что доступа нет? или что врезка мешает компенсационным движениям стояка. Я в уме пока не сформулировал что то иное кроме доступ отсутствует.

оборудование смонтировано с нарушением, т.к. препятствует линейному перемещению стояка вызванного температурным расширением.
нарушение заключается в том, что хоть удлинители и находятся за кранами (т.е. на балансовой стороне собственника), но собственник обязан при установке квартирного оборудования не ухудшать систему с другой стороны границы балансового разграничения (как правильно -не помню).
 
Цитата
о-хо-хо написал:
оборудование смонтировано с нарушением, т.к. препятствует линейному перемещению стояка вызванного температурным расширением.
нарушение заключается в том, что хоть удлинители и находятся за кранами (т.е. на балансовой стороне собственника), но собственник обязан при установке квартирного оборудования не ухудшать систему с другой стороны границы балансового разграничения (как правильно -не помню).
Коллега может поможете более правильной и юридически граммотной формулировкой.
После очередного отключения воды, посыпались врезки на полотенчики.
Хочется уже на собственника повесить.
#1
0 0
Коллеги доброго дня.
Диллема вот у нас.
Стояк ГВС, проходит в нише в санузле. От стояка имеются две врезки на полотенцесушитель, как правило они около 5 см потом кран и уже собственники ставят удлинители. Нишу капительно заделывают и эти врезки\удлинители жестко зафиксированы в стене.
На стояке отсутствуют компенсаторы по проекту. Стояк жестко меж этажами не зафиксирован.
При отключении ГВС - стояк остыл.. изменилось линейная длина его и оторвало зафиксированную врезку полотенцесшителя. Кто тут виноват как считаете?
#2
0 0
По совести собственник, а по факту вы. Осмотры не проводили, акт о нарушении не составляли.
#3
0 0
Цитата
viking пишет:
По совести собственник, а по факту вы. Осмотры не проводили, акт о нарушении не составляли.
В акте что указывать? Что доступа нет? или что врезка мешает компенсационным движениям стояка. Я в уме пока не сформулировал что то иное кроме доступ отсутствует.
#4
0 0
Цитата
talon пишет:
Цитата
viking пишет:
По совести собственник, а по факту вы. Осмотры не проводили, акт о нарушении не составляли.
В акте что указывать? Что доступа нет? или что врезка мешает компенсационным движениям стояка. Я в уме пока не сформулировал что то иное кроме доступ отсутствует.

оборудование смонтировано с нарушением, т.к. препятствует линейному перемещению стояка вызванного температурным расширением.
нарушение заключается в том, что хоть удлинители и находятся за кранами (т.е. на балансовой стороне собственника), но собственник обязан при установке квартирного оборудования не ухудшать систему с другой стороны границы балансового разграничения (как правильно -не помню).
#5
0 0
Цитата
о-хо-хо написал:
оборудование смонтировано с нарушением, т.к. препятствует линейному перемещению стояка вызванного температурным расширением.
нарушение заключается в том, что хоть удлинители и находятся за кранами (т.е. на балансовой стороне собственника), но собственник обязан при установке квартирного оборудования не ухудшать систему с другой стороны границы балансового разграничения (как правильно -не помню).
Коллега может поможете более правильной и юридически граммотной формулировкой.
После очередного отключения воды, посыпались врезки на полотенчики.
Хочется уже на собственника повесить.