CRM-система для УК и ТСЖ

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

Сообщение
Автор
UK_SputkiK
Новичок
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 20:02

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#1 Сообщение UK_SputkiK » 08 окт 2018, 20:53

Коллеги помогите в ситуации Автоматизация 100% все приборы заменены на единого образца, включая общедомовой. Общий расход по ОДПУ ХВС в среднем 280-360 м3, ИПУ 250-300 м3. Выдает СОиД по 30-60кубов в меся. Проверял все бочки и краны на протечки, везде стоят обратные клапана, трубопровод заменил, на пластик,утечек нет. Похожая ситуация без дистанционного съема потребление в течении года было все время общедомового 380-450 кубов. Соид в среднем выдавал кубов 30, ссыласля на неравномерность дачи показаний и прочее. С одного месяца резко вырос расход ОДПУ до 800кубов, при чем показания ИПУ не изменились кардинально, контрольный съем не принес плодов, ленты наклеены. протечек в системе не обнаружено. В чем причина кто сталкивался? не может это водоканал делать? и как с этим бороться, уже убытки колоссальные пошли. тк. так почти на всех МКД

Анимаиса
Ветеран
Сообщений: 686
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 03:08
Благодарил (а): 85 раза
Поблагодарили: 217 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#2 Сообщение Анимаиса » 08 окт 2018, 21:21

Врет ОДПУ, замените. Ещё м.б. неправильно подключен ОДПУ.

Джули
Ветеран
Сообщений: 2215
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 14:27
Благодарил (а): 1177 раза
Поблагодарили: 1148 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#3 Сообщение Джули » 09 окт 2018, 08:44

какой у Вас прибор учета? напишите модель. А Вы заявление в РСО писали, что ОДПУ сломался?

unionof3
Бывалый
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 14:32
Откуда: Великий Новгород
Благодарил (а): 20 раза
Поблагодарили: 72 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#4 Сообщение unionof3 » 09 окт 2018, 08:45

да, скорее всего с ОДПУ проблема. У нас сейчас тоже один ПРЭМ после поверки стал такие показания выдавать! собираемся на калибровку отдавать.

Джули
Ветеран
Сообщений: 2215
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 14:27
Благодарил (а): 1177 раза
Поблагодарили: 1148 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#5 Сообщение Джули » 09 окт 2018, 08:52

unionof3 писал(а):Источник цитаты собираемся на калибровку отдавать

и какая вероятность что потом будет работать корректно?

Аватар пользователя
Воль де Мар
Ветеран
Сообщений: 3271
Возраст: 35
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 17:44
Откуда: Ворон и Ёж
Благодарил (а): 6690 раза
Поблагодарили: 3705 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#6 Сообщение Воль де Мар » 09 окт 2018, 08:52

UK_SputkiK писал(а):Источник цитаты В чем причина кто сталкивался? не может это водоканал делать?

Мастера посоветовали нам ночью послушать трубы канализации. При текущих унитазах и смесителях ИПУ может эти объемы не считать, а ОДПУ учитывает. Вот и разница.
В нашу поверочную мастерскую недавно одна УК привозила на проливку ОДПУ ХВС, приобретенный весной у РСО. По итогам поверки было установлено, что ОДПУ был настроен на работу +17% в пользу водоканала.

Леший
Ветеран
Сообщений: 2660
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:03
Благодарил (а): 1181 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#7 Сообщение Леший » 09 окт 2018, 08:58

Джули писал(а):
unionof3 писал(а):Источник цитаты собираемся на калибровку отдавать

и какая вероятность что потом будет работать корректно?

Все зависит как сделали калибровку.

Джули
Ветеран
Сообщений: 2215
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 14:27
Благодарил (а): 1177 раза
Поблагодарили: 1148 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#8 Сообщение Джули » 09 окт 2018, 09:24

Леший писал(а):Источник цитаты Все зависит как сделали калибровку

после поверки?

Леший
Ветеран
Сообщений: 2660
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:03
Благодарил (а): 1181 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#9 Сообщение Леший » 09 окт 2018, 09:45

После калибровки или в ее процессе проводится поверка.

unionof3
Бывалый
Сообщений: 388
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 14:32
Откуда: Великий Новгород
Благодарил (а): 20 раза
Поблагодарили: 72 раза

Большая разница между ОДПУ и ИПУ

#10 Сообщение unionof3 » 09 окт 2018, 09:50

Джули писал(а):
unionof3 писал(а):Источник цитаты собираемся на калибровку отдавать

и какая вероятность что потом будет работать корректно?



не могу сказать, но другого варианта у нас нет. в случае установки нового нам придется делать модернизацию узла учета...:-(


Вернуться в «ПРИБОРЫ И УЗЛЫ УЧЕТА»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость