CRM-система для УК и ТСЖ

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

Сообщение
Автор
Аватар пользователя
МЭМ
Ветеран
Сообщений: 593
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:33
Благодарил (а): 389 раза
Поблагодарили: 121 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#21 Сообщение МЭМ » 18 янв 2016, 10:04

ДонКихот писал(а):Это же математическая модель!
95 - предельно допустимая температура в системе отопления, температурный график 95/70 - самый стандартный. Часто в дом и поболее подают, для этого и придумали элеваторы: со 115 градусов 95 получить легко!

Схема демонстрирует то, что записано в названии темы. Реально это всё замерить практически не возможно; где найти, например, помещения с расчетными теплопотерями? Вентиляционную составляющую теплопотерь вообще не измеришь простыми методами, температура на улице в течение суток меняется, влияние тепловой инерции массивных стен, бытовые теплопоступления, солнечная радиация, ветер, влажность, и прочее и прочее.

Лабораторные работы в школе (в вузе) выполняли? Часто там результат совпадал с теоретическим значением? Если g = 9,81 м/с2 получалось около 8 - это было отлично.

Первый потребитель добавил 5 секций, отапливает улицу и отбирает у остальных (кто после него) по 3 градуса. К тому же оплата у всех возрастает на 24% (за 3,1 кВт против 2,5).


99a Как понять ? если обратка уходит горячее, чем пришла в мкд ? Когда темпер. батарей упала до 39, то страрый слесарь убавил отток обратки. Прилагаю дневной расклад - там рукописно БашРТС добавляет разницу Гкал от ушедшей обратки более горячей. Как это понимать для работы с тепловиком?
Вложения
дек.14год 001.jpg

Аватар пользователя
ДонКихот
Ветеран
Сообщений: 987
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 09:54
Благодарил (а): 341 раза
Поблагодарили: 332 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#22 Сообщение ДонКихот » 18 янв 2016, 10:33

МЭМ писал(а): Как понять ? если обратка уходит горячее, чем пришла в мкд ? Когда темпер. батарей упала до 39, то страрый слесарь убавил отток обратки. Прилагаю дневной расклад - там рукописно БашРТС добавляет разницу Гкал от ушедшей обратки более горячей. Как это понимать для работы с тепловиком?

Как часто бывает в общении с Вами - я ничего не понял.

С 12-го ноября уменьшилась прокачка, наверно, что-то прикрыли. Зачем? На улице потеплело, теплосети не соблюдают температурный график подачи?

Температура обратки ни в какие сутки не превышала температуру подачи.
Возможно, речь идет о превышении температуры обратки выше обусловленной температурным графиком? За это тепловики наказывают, пересчитывают с учетом своих убытков.

Я ведь тоже дилетант, разве что более продвинутый. Запросите объяснений у своих тепловиков - ведь условия разные по всей стране.

И к обсуждаемой теме (о секциях батарей) это не имеет отношения!

Аватар пользователя
МЭМ
Ветеран
Сообщений: 593
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:33
Благодарил (а): 389 раза
Поблагодарили: 121 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#23 Сообщение МЭМ » 18 янв 2016, 18:20

ДонКихот писал(а):
МЭМ писал(а): Как понять ? если обратка уходит горячее, чем пришла в мкд ? Когда темпер. батарей упала до 39, то страрый слесарь убавил отток обратки. Прилагаю дневной расклад - там рукописно БашРТС добавляет разницу Гкал от ушедшей обратки более горячей. Как это понимать для работы с тепловиком?

Как часто бывает в общении с Вами - я ничего не понял.

С 12-го ноября уменьшилась прокачка, наверно, что-то прикрыли. Зачем? На улице потеплело, теплосети не соблюдают температурный график подачи?

Температура обратки ни в какие сутки не превышала температуру подачи.
Возможно, речь идет о превышении температуры обратки выше обусловленной температурным графиком? За это тепловики наказывают, пересчитывают с учетом своих убытков.

Я ведь тоже дилетант, разве что более продвинутый. Запросите объяснений у своих тепловиков - ведь условия разные по всей стране.

И к обсуждаемой теме (о секциях батарей) это не имеет отношения![/quot

И УО и БашРТС молчат категорически. УО все проигрывает. Прокачка-это понижение давления , застой ? Потому и думала, что унас оказывается в 3-х первых подъездах все заменили батареи на больший объем. Случайно узнала. там даже зимние сады на лоджиях. а последний подъезд промерзает периодичемки при понижении давления. Спасибо. В мкд 2 чел. из БашРТС-молчат дуркой.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1057
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 148 раза
Поблагодарили: 503 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#24 Сообщение ИгорьЯр » 18 янв 2016, 18:48

блин.и можно было бы что то посоветовать но вообще нефига не понял.....
узел то хоть какой?простой элеваторный или насосная схема?

Аватар пользователя
Клабер
Модератор
Сообщений: 984
Возраст: 38
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:46
Откуда: Пермский край
Благодарил (а): 265 раза
Поблагодарили: 239 раза
Контактная информация:

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#25 Сообщение Клабер » 13 фев 2018, 10:46

В каком СНиПе написано как высчитывать количество секций радиатора в батареи (желательно с пунктом). В проекте нет этих данных, по тому проекту что предоставила ТСЖ, разводка всех сетей на 9 этажей, а это 10-ый. Есть подозрения что собственник уменьшил их количество, что бы потом жаловаться на низкую температуру. Сам собственник почти не живет.

Аватар пользователя
ДонКихот
Ветеран
Сообщений: 987
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 09:54
Благодарил (а): 341 раза
Поблагодарили: 332 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#26 Сообщение ДонКихот » 24 фев 2018, 02:56

Неужели кто-то вот так просто возьмет и укажет СНиП и пункт, по которому можно вычислить количество секций?
Удивлюсь! :o

Много проектировщиков останутся без работы :mrgreen:

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1228
Возраст: 47
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 189 раза
Поблагодарили: 603 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#27 Сообщение о-хо-хо » 24 фев 2018, 10:48

Клабер писал(а):В каком СНиПе написано как высчитывать количество секций радиатора в батареи (желательно с пунктом). В проекте нет этих данных, по тому проекту что предоставила ТСЖ, разводка всех сетей на 9 этажей, а это 10-ый. Есть подозрения что собственник уменьшил их количество, что бы потом жаловаться на низкую температуру. Сам собственник почти не живет.


нет смысла перерасчитывать Отопительные приборы (ОП).
В случае, если по проекту на 10-м этаже нет ОП, это означает, что их там быть НЕ ДОЛЖНО, и единственное, что УО может сказать собственнику "уймись, или заставим привести ОИ в проектное состояние (т.е. снять ОП, установленные с нарушением проекта)".

такая ситуация запросто могла возникнуть, когда "оформили" помещение на 10-м этаже (а он был какой-нибудь технический этаж или чердак)...а напора отопления нехватает что-бы продавить СО.

Аватар пользователя
Клабер
Модератор
Сообщений: 984
Возраст: 38
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:46
Откуда: Пермский край
Благодарил (а): 265 раза
Поблагодарили: 239 раза
Контактная информация:

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#28 Сообщение Клабер » 24 фев 2018, 11:38

этого 10-го этажа совсем не должно было быть. По проекту только 9 нарисовано (сейчас сужусь с ТСЖ, может есть другой проект где 10 этажей). Но она пишет во все инстанции, по любому поводу. Хочет что бы у нее администрация выкупила эту квартиру. Вот и хочу обезопасить себя, говорить что это она уменьшила количество секций. У нее 9, а по калькуляторам на сайтах должно быть 14.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1228
Возраст: 47
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 189 раза
Поблагодарили: 603 раза

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#29 Сообщение о-хо-хо » 24 фев 2018, 12:22

Клабер писал(а):этого 10-го этажа совсем не должно было быть. По проекту только 9 нарисовано (сейчас сужусь с ТСЖ, может есть другой проект где 10 этажей). Но она пишет во все инстанции, по любому поводу. Хочет что бы у нее администрация выкупила эту квартиру. Вот и хочу обезопасить себя, говорить что это она уменьшила количество секций. У нее 9, а по калькуляторам на сайтах должно быть 14.


Забавно, что приходится МОДЕРАТОРУ напоминать о правиле форума, запрещающим консультировать собственников по вопросам борьбы с управляющей организацией :).

но, ради справедливости, продолжу: Где дом и какой год сдачи??
в Москве есть ИГАСН (инпекция госстройнадзора), туда передаются проектная и исполниельная документация на сданные дома.... ккой там лежит, такой и правильный (такой и сдавался). этажность могла поменяться только через реконструкцию, но об этом -бы знали все, т.к. на реконструкцию пакет документов не ментше (и даже больше) чем на новое строительство.....

по вопросам кол-ва секций -калькуляторы не катят. при замене ОП много зависит не от нагрузки а от реальных графиков работы СО. А, у Вас квартира на 10-м этаже официальная квартира? в номером и адресом? а, то какой-то бред: квартира на 10-м этаже в 9-ти этажном доме...

Аватар пользователя
Клабер
Модератор
Сообщений: 984
Возраст: 38
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:46
Откуда: Пермский край
Благодарил (а): 265 раза
Поблагодарили: 239 раза
Контактная информация:

Влияние увеличения секций батарей на отопление других квартир

#30 Сообщение Клабер » 24 фев 2018, 16:27

о-хо-хо писал(а):Источник цитаты Забавно, что приходится МОДЕРАТОРУ напоминать о правиле форума, запрещающим консультировать собственников по вопросам борьбы с управляющей организацией


В каком это месте я прошу консультировать меня как собственника?

В моей УК есть проекты на этот дом, где во всех указанно что дом 7 и 9 этажей. А по факту построено 8 и 10. Было долевое строительство, строили долго. Строительные фирмы банкротились. Только 3-ей удалось достроить, чтобы она не была в минусе построила еще по одному этажу. Как то сдали, причем с нарушениями в 2010 году. Есть отчет независимой организации, что построена с нарушениями, но делали его 2 года назад по заказу администрации.
о-хо-хо писал(а):Источник цитаты у Вас квартира на 10-м этаже официальная квартира? в номером и адресом?

В техническом паспорте 8 и 10 этажей. все квартиры получили номера с адресом.

о-хо-хо писал(а):Источник цитаты по вопросам кол-ва секций -калькуляторы не катят.

вот по этому и спрашиваю про снип, что бы эту собственницу ткнуть носом, когда она будет жаловаться что холодно.

о-хо-хо писал(а):Источник цитаты а, то какой-то бред: квартира на 10-м этаже в 9-ти этажном доме...

вот так и получается что по одним документам одна этажность, а по другим другая.
может и есть другие проекты, но ТСЖ мне их еще не передало


Вернуться в «СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС, ЦТП, ИТП, БОЙЛЕРА)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость