Проблемы с ГВС (ИТП)

#1 Сообщение Никотиныч » 30 ноя 2018, 09:54

Проблемы с циркуляцией ГВС. Дом 2 подъезда, 18 и 14 этажей.
Перепад давления был 8.4/8.0
Я посчитал, что перепад маленький.
На обратном трубопроводе стоят спаренные насосы Вило-Стратос.
На насосе стоит перепад в 10 метров.
Это максимум, большее значение не задаётся.
Убавили давление ХВС на нужды ГВС до 8.
Перепад стал 8/7
Т.е 10 метров.
Почистили фильтр.
Давление стало 8/6.5
Т.е. перепад уже 15 метров.
На насосе по-прежнему 10 метров.
В результате всех этих манипуляций температура на подаче была 65 градусов, на обратке 50 градусов.
Т.е. перепад давления изменился в три раза, а температура на обратном трубопроводе не изменилась.
Да, забыл сказать, нижний розлив.
Вопрос, почему не изменилась температура на обратном трубопроводе.

talon
Активист
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 20 раза
Поблагодарили: 16 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#2 Сообщение talon » 30 ноя 2018, 16:20

т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?

FSerg
Новичок
Сообщений: 38
Возраст: 63
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 13:47
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 12 раза
Поблагодарили: 16 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#3 Сообщение FSerg » 30 ноя 2018, 18:48

Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.

Аватар пользователя
Никотиныч
Активист
Сообщений: 248
Возраст: 31
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 14:54
Благодарил (а): 87 раза
Поблагодарили: 96 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#4 Сообщение Никотиныч » 30 ноя 2018, 23:09

talon писал(а):т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?

Вообще не поменялось

Аватар пользователя
ДонКихот
Ветеран
Сообщений: 1009
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 09:54
Благодарил (а): 352 раза
Поблагодарили: 338 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#5 Сообщение ДонКихот » 09 дек 2018, 11:46

Какую цель преследует топикстартер? Увеличить температуру обратки ГВС? Зачем? (Догадываюсь, но хотелось бы услышать).
Как я понял, система закрытая, с теплообменником.
FSerg писал(а):Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.

Да, нужно представлять всю гидравлическую схему. Чертёжик бы! Интересно же. ;)

Понятно, что расходомера нет. Для мониторинга можно врезать простой водомер соответствующего диаметра. Если средства позволяют и цель оправдывает. Только помнить, что на водомере (расходомере) тоже падает давление.

Расход (прокачка, циркуляция) увеличивается пропорционально корню квадратному из перепада. И наоборот: препад растет пропорционально квадрату расхода. "Закон Ома для участка цепи", но применительно к гидравлике. :geek: