Спасибо,
viking, ИльичСлесарям обслуживающей организации это по барабану: руководитель уже отказалась в чем-либо помогать. Даже будет рада всяким неудачам, и уже сейчас твердит, что без проекта и согласования с теплоснабжающей организацией нельзя.
Это пока планируется как макет, концепт, или как там еще. Проверить работоспособность в принципе, экономию, реакцию собственников, ТСО. Хотя бы на сезон.
Про шаровый кран знаю. Спрашивал, читал в Интернете. Нельзя использовать как регулирующий, но многие используют - и ничего! В перспективе должен быть частотный преобразователь для насоса. Дней 5 назад видел в магазине дюймовый вентиль-задвижку с клиновым чем-то там. Существуют еще специальные вентили, но в магазинах у нас нет. Присматриваюсь к обычному вентилю, если в нем резиновую прокладку заменить на металлическую шайбу, или конус ("обтекатель").
Нужен ли грязевик перед насосом? Во-первых, опасаюсь повышения сопротивления на всасе, кавитации (теоретически). Во-вторых, мало места до потолка - при выбранной компоновке.
Плавно регулировать производительность насоса можно либо байпасом (шунтированием, разгрузкой), либо - дросселированием на подаче. Я выбрал пока второе, хотя это и увеличит расход энергии. Точных параметров местного сопротивления системы отопления не знаю, сопротивления узла подмеса - с учетом тройников и поворотов - тоже.
Датчиков температуры нет - пока. Имеется китайский пирометр, для эпизодического контроля.
Расходомер. Подарили б/ушный водомер Ду25, но без штуцеров (полусгонов 1 дюйм). Уже месяц ищу по городу - не могу найти. Поэтому родилась идея с парой квартирных водомеров Ду15, коих много старых, и с монтажными штуцерами. Нужен будет, конечно, подходящий расходомер на 25 или 32 с импульсным выходом - но это потом, если замаячит интерес. Хотел использовать расходомер на обратке узла учета тепла, он не используется в расчетах (Q=
M1(h1-h2))- но спец из обслуживающей организации не разрешил.
Подачу на входе в дом намерен прикрывать одним из дисковым затворов, или несколькими. В перспективе, конечно - регулирующий клапан с приводом. Кстати, видел рекламу шаровых регулирующих кранов. Но это придется городить еще какую-то регулирующую ветку.
Если из металлопластиковых труб и фиттингов собрать, чтобы не связываться с полипропиленом? Наружным диаметром 32 мм.
Озаботился температурной и механической деформацией конструкции. Трубы-то разные, хоть и лежат рядом. С точки зрения гибкости конструкции вариант с двумя расходомерами Ду15 кажется более интересным.
Оказалось, что в магазинах есть не всякая фасонина, существующая в природе. Придется выкручиваться и придумывать на ходу.
Вариант с насосом на обратке не нравится, выбрал "с насосом на перемычке". Трехходовой вентиль без крупной переделки системы не врежешь, а ресурсов нет и хотелось бы сохранить возможность "отката" (если меня попрут из домоуправов, или будут сильно бить по рукам, или просто надоест бороться в одиночку с в/мельницами).
Да, еще! Никогда ничего не делал по сантехнике, гольный теоретик. Резьбы вварил сосед сварщик, из собственников. Никому кроме нас самих эта хрень не нужна, ни ТСЖ, ни ОО, а РСО - и подавно.