Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 02 апр 2017, 18:23
Евгеша
Добрый день, коллеги! Ситуация следующаяя: в МКД стоит теплообменник на подогрев ГВС. Дом 2015 года, с некоторых пор горячая вода перестала быть горячей (по мнению одного "умного" собственника), предположили, что теплообменник засорился- промыли, температура прибавилась, но до нормы все равно не дотягивает! Подогревается водой из теплосети, температура которой 70-75 градусов! Вроде бы все логично, теплосъем и все такое , но мне то от этого не легче, ГЖИ выписало предписание на устранение, в точке разбора должно быть 60! Может быть на подогретую питьевую воду какой то другой норматив? Посоветуйте, пожалуйста, где поискать или может как то можно добиться нужной температуры другим способом? прошу прощения за возможно глупые вопросы))) пишу на эмоциях. rev

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 07:57
франклин
Евгеша писал(а):Источник цитаты пишу на эмоциях.

Какое отклонение в точке водоразбора ? У вас какая система ГВС, открытая или закрытая ?.

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 08:50
ИгорьЯр
Евгеша писал(а):Источник цитаты предположили, что теплообменник засорился- промыли, температура прибавилась,

промывали как?
эффект дает только разборная промывка

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:23
Евгеша
ИгорьЯр писал(а):
Евгеша писал(а):Источник цитаты предположили, что теплообменник засорился- промыли, температура прибавилась,

промывали как?
эффект дает только разборная промывка

Промывали химическим реагентом.

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:26
о-хо-хо
ИгорьЯр писал(а):эффект дает только разборная промывка


Вот уж, не соглашусь, ежегодно мою химией, в прошлом году разобрали ПТО ГВС, (прокладки потекли) внутри - идеально (с учетом 15-ти летней работы).

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:29
ИгорьЯр
о-хо-хо писал(а):
ИгорьЯр писал(а):эффект дает только разборная промывка


Вот уж, не соглашусь, ежегодно мою химией, в прошлом году разобрали ПТО ГВС, (прокладки потекли) внутри - идеально (с учетом 15-ти летней работы).

я мою теплообменники не первый год и каждый сезон
безразборная промывка любой химией это лажа.
когда разберете,да пластины в химии отмочите,вот тогда и есть эффект

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:32
о-хо-хо
Евгеша писал(а): Может быть на подогретую питьевую воду какой то другой норматив? Посоветуйте, пожалуйста, где поискать или может как то можно добиться нужной температуры другим способом?


для закрытых систем- другой :), но 60 -надо выдерживать в любой системе.
обратитесь к инженерам, они разберутся.

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:34
Zyazin
всю систему смотреть надо. Есть ли обратка ГВС, насосное оборудование на обратке или прямотоком идёт вода. Да и теплообменники разные бывают, кожухотрубные и пластинчатые.

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:36
о-хо-хо
ИгорьЯр писал(а):я мою теплообменники не первый год и каждый сезон
безразборная промывка любой химией это лажа.
когда разберете,да пластины в химии отмочите,вот тогда и есть эффект


Где территориально?
откуда водозабор?

я-ж говорю: разобрали ПТО, -ИДЕАЛЬНО! (Москва). мою каждый год Силит-кальклозером (не реклама).
нечего в химии отмачивать, она -как новая (реально).

Температура ГВС в точке разбора!

Добавлено: 03 апр 2017, 10:37
ИгорьЯр
Изображение

Изображение