CRM-система для УК и ТСЖ

Противопожарная обработка конструкций кровли

Сообщение
Автор
о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1251
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 195 раза
Поблагодарили: 613 раза

Противопожарная обработка конструкций кровли

#1 Сообщение о-хо-хо » 06 дек 2018, 11:01

Не нашел на форуме раздел по противопожарной безопасности :) Спрошу здесь.

Имеем здание 2008г. постройки. 4 этажа. чердак: эксплуатируемая мансарда , конструкция крыши: стропила-стальные швелера, на них брус, деревянная обрешетка, сверху пирог утепления и фальцевая кровля.
Снял стружку с доски обрешетки, поджег... результат: горит когда убираешь зажигалку...т.е. антипиреном -не припитана. (ну, или пропитана, но плохо, или не везде пропитана).

В противопожарных нормах прописано, что огнезащитой должно покрываться на этапе строительства, но я нигде не нашел где написано с какой периодичностью надо проводить очередную обработку...и еще вопрос, нигде не нашел как проводить обработку недоступных частей кровли, тех которые зашиты?? кто сталкивался -подскажите плиз.

Леший
Ветеран
Сообщений: 2625
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:03
Благодарил (а): 1176 раза
Поблагодарили: 1637 раза

Противопожарная обработка конструкций кровли

#2 Сообщение Леший » 06 дек 2018, 11:41

Огнезащитные покрытия для древесины имеют гарантийный срок несколько лет, но некоторые из них, например, мастики и пасты, имеют гарантийный срок до 10 лет. Если гарантийный срок не установлен, сроки огнезащитной обработки устанавливаются не более 1 года. Такие сроки приняты начиная с февраля 2014 года Постановлением Правительства РФ № 113. Обработка производится лицензированной фирмешкой которая выдаст акт обработки с указанием срока следующей обработки.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1251
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 195 раза
Поблагодарили: 613 раза

Противопожарная обработка конструкций кровли

#3 Сообщение о-хо-хо » 06 дек 2018, 12:26

Леший писал(а):Огнезащитные покрытия для древесины имеют гарантийный срок несколько лет, но некоторые из них, например, мастики и пасты, имеют гарантийный срок до 10 лет. Если гарантийный срок не установлен, сроки огнезащитной обработки устанавливаются не более 1 года. Такие сроки приняты начиная с февраля 2014 года Постановлением Правительства РФ № 113. Обработка производится лицензированной фирмешкой которая выдаст акт обработки с указанием срока следующей обработки.


Не поверите, я эти Правила противопожарного режима (которое ввело в действие ПП РФ 113) прочитал, но нихрена не нашел, то-ли слепой, то-ли дурак... НЕ ВИЖУ!

Леший
Ветеран
Сообщений: 2625
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:03
Благодарил (а): 1176 раза
Поблагодарили: 1637 раза

Противопожарная обработка конструкций кровли

#4 Сообщение Леший » 06 дек 2018, 12:36

Вроде это:
21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1251
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 195 раза
Поблагодарили: 613 раза

Противопожарная обработка конструкций кровли

#5 Сообщение о-хо-хо » 06 дек 2018, 17:37

Леший писал(а):Вроде это:
21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.


А, т.е. посыл такой: 1 раз в год проверять, и если не соответствует, то пропитывать...

Леший
Ветеран
Сообщений: 2625
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:03
Благодарил (а): 1176 раза
Поблагодарили: 1637 раза

Противопожарная обработка конструкций кровли

#6 Сообщение Леший » 07 дек 2018, 05:22

Но проверять должны спецы, а это деньги. Да и самим обработку , в общем , проводить нельзя.


Вернуться в «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ФУНДАМЕНТЫ, ФАСАДЫ, КРОВЛИ...)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость