CRM-система для УК и ТСЖ

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

Сообщение
Автор
valera27
Активист
Сообщений: 151
Возраст: 37
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 16:37
Откуда: Североуральск, Свердловская обл.
Благодарил (а): 818 раза
Поблагодарили: 37 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#21 Сообщение valera27 » 11 мар 2018, 15:56

о-хо-хо, Я имею ввиду буровую установку с целью подработки,
о-хо-хо писал(а):Источник цитаты фильтр, нагреватель (ТЭН), вентилятор силент канальник слабошумный, котроллер, датчик температуры =25 тр. за все удовольствие.
корпусная 50-70 тр, но зато красиво и органично.

ценники для нашего города заоблачные, рассматриваю как вариант простые клапана без подогрева. А у вас какие стоят?

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1245
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 191 раза
Поблагодарили: 612 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#22 Сообщение о-хо-хо » 11 мар 2018, 21:02

valera27 писал(а):о-хо-хо, Я имею ввиду буровую установку с целью подработки,
о-хо-хо писал(а):Источник цитаты фильтр, нагреватель (ТЭН), вентилятор силент канальник слабошумный, котроллер, датчик температуры =25 тр. за все удовольствие.
корпусная 50-70 тр, но зато красиво и органично.

ценники для нашего города заоблачные, рассматриваю как вариант простые клапана без подогрева. А у вас какие стоят?


КИВ 125.

talon
Активист
Сообщений: 188
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 15 раза
Поблагодарили: 10 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#23 Сообщение talon » 11 мар 2018, 21:11

у нас в доме есть тоже проблемные стояки некоторые в которых изз отсутствия притока в квартирах просходит опрокидывание тяги в ванной на обратную. Коридорная на себя перетягивает. ( в этих квартирах по 4 вент канала, ванна, туалет кухня и коридор) Пока что решили проблему на паре таких стояков, что сначала закрыли на крыше фуфайкой канал где обратная тяга, чтобы его прогреть, потом через неделю его открыли, а вот коридорный ( как самый бесполезный он на себя основной поток воздуха тянул) закрыли фуфайкой. Вроде бы жалобы ушли. + я всем жителям советую устанавливать на вент каналы обратные клапана, использовать микропроветривание либо клапана на окна ставить.

в одном стояке квартир вентиляция после сработки пожарки и работы дымодуаления также тяга поменялась. Но вроде кроме одной квартиры больше жалоб не было по ним

ДедаЁж
Новичок
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 09:23
Благодарил (а): 318 раза
Поблагодарили: 16 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#24 Сообщение ДедаЁж » Вчера, 14:08

Какие методы убеждения, и какую нормативку дать жителю, чтобы он согласился с необходимостью устройства приточной вентиляции в квартире?

Пришли в квартиру, провели измерения микроклимата, влажность 80% при температуре 21градус. Полы, потолки 20 градусов, наружные стены - 17 градусов. В детской комнате на стене сырость, в одном месте - мокрое пятно, что даже жидкие обои размокли. По наружным стенам вдоль потолка - чернота поползла. Переток тяги из ванной в кухню. Квартира - герметичный кокон: двери стальные, окна ПВХ.

При этом при всём объяснения и ссылки на законы физики не помогают. Житель уверен, что мы должны как угодно убрать влажность с его стен. Предложение хотя бы окна на микропроветривании оставлять не принимаются, говорит холодно становится.

Есть у кого в практике технология убеждения таких жителей?

talon
Активист
Сообщений: 188
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 15 раза
Поблагодарили: 10 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#25 Сообщение talon » Вчера, 18:35

пусть тион тогда покупает раз ему холодно.
А вы отопления добавьте, 21 градус конечно в норме.. но что мешает прибавить до 22-23 хотя бы чтобы компенсировать потери через окна.
Акт составляйте, замер вытяжки при открытых окнах. у него один из крайних этажей наверное.
хотя если вытяжку уже опрокинуло - фиг что сделаешь в морозы.

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1293
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Благодарил (а): 1201 раза
Поблагодарили: 2380 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#26 Сообщение Sasha-kag » Вчера, 22:34

ДедаЁж писал(а):Источник цитаты Какие методы убеждения, и какую нормативку дать жителю, чтобы он согласился с необходимостью устройства приточной вентиляции в квартире?

ПГ 170 п.3.1.3 Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер трубопроводы
рекомендуется утеплять и гидроизолировать.
Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в наладке печей, подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.).
Квартиросъемщикам рекомендуется устанавливать в вытяжных отверстиях вентиляторов.
5.8.8. Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2 - 3 см) в нижней части дверей.

Леший
Ветеран
Сообщений: 2546
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 07:03
Благодарил (а): 1153 раза
Поблагодарили: 1577 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#27 Сообщение Леший » Сегодня, 05:45

Убеждать на словах таких кренделей бесполезно, только писать бумажку с требованием обеспечения норм по нормативке, что то должно быть в снипах.

ДедаЁж
Новичок
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 09:23
Благодарил (а): 318 раза
Поблагодарили: 16 раза

Про вентиляцию, обратную тягу и промерзание стен

#28 Сообщение ДедаЁж » Сегодня, 08:43

talon писал(а):пусть тион тогда покупает раз ему холодно.
А вы отопления добавьте, 21 градус конечно в норме.. но что мешает прибавить до 22-23 хотя бы чтобы компенсировать потери через окна.
Акт составляйте, замер вытяжки при открытых окнах. у него один из крайних этажей наверное.


Отопления мы им не добавим никак. У нас идёт стабильный недогрев домов по осени, когда на улице ещё тепло, т.к. котельные с подогодным регулированием.


Вернуться в «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ФУНДАМЕНТЫ, ФАСАДЫ, КРОВЛИ...)»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость