#11 Сообщение Red74 » 15 дек 2014, 13:36

Я правильно понял, что все "сопли" провайдеров, которые тянутся с межэтажек, нужно резать?

Аватар пользователя
burmistr
Администратор
Сообщений: 20859
Возраст: 37
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 12:33
Откуда: Нерезиновая
Благодарил (а): 4965 раза
Поблагодарили: 16717 раза

Re: Проверка пожарников

#12 Сообщение burmistr » 15 дек 2014, 20:47

Red74 писал(а):Я правильно понял, что все "сопли" провайдеров, которые тянутся с межэтажек, нужно резать?


"Сопли" провайдеров - это слаботочка... К ней другие требования...

Аватар пользователя
Red74
Бывалый
Сообщений: 357
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 12:01
Благодарил (а): 30 раза
Поблагодарили: 126 раза

Re: Проверка пожарников

#13 Сообщение Red74 » 16 дек 2014, 09:42

burmistr писал(а):
Red74 писал(а):Я правильно понял, что все "сопли" провайдеров, которые тянутся с межэтажек, нужно резать?


"Сопли" провайдеров - это слаботочка... К ней другие требования...

Жаль. Хотел было мужика с топором послать, ибо задолбали...

Аватар пользователя
Алексеич
Бывалый
Сообщений: 396
Возраст: 55
Зарегистрирован: 10 дек 2013, 22:57
Откуда: Краснодарский край, ТУАПСЕ
Благодарил (а): 184 раза
Поблагодарили: 151 раза

Re: Проверка пожарников

#14 Сообщение Алексеич » 15 янв 2015, 16:56

И к нам сегодня пришёл дед Мороз в форме пожарного инспектора!!! :shock: С 20-го начнут проверять!!! Осталось 4 дня и 5 ночей! Время есть! Может кто-нибудь чем-нибудь подскажет! Оргмероприятия такиеж как и везде, или есть особенности для УК? Будут проверять офис и дома!!! Какую-нибудь документацию если кто имеет поделитесь пожалста!

Аватар пользователя
Лаврентий
Ветеран
Сообщений: 1892
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 11:37
Благодарил (а): 582 раза
Поблагодарили: 630 раза

Re: Проверка пожарников

#15 Сообщение Лаврентий » 15 янв 2015, 17:18

У меня проверяли только офис.
хотели установить постоянную"ежемесячную плату".
заплатил штраф 10т.р.
какое то время была "ежем.пл." через поср.
Рассказали, что надо купить огнетушителей пару,
что пропитать деревянные конструкции и ковролин)))
Потом я взбрыкнул подловил
летели, перд..до сих.пор бояться подходить.

Аватар пользователя
OE77OE
Модератор
Сообщений: 1722
Возраст: 40
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 13:46
Откуда: город К.
Благодарил (а): 391 раза
Поблагодарили: 1695 раза
Контактная информация:

Re: Проверка пожарников

#16 Сообщение OE77OE » 20 янв 2015, 18:17

Ну вот и дожили :)
предстоит проверка пожарной безопасности жилых домов....
пока только легкая паника, куда бежать куда податься
дома не новые 1981-86 г.г
читаю "Правила..." но не все понятно до конца

И собственно вопрос, вернее просьба
Коллеги, кто уже проходил такую процедуру, объясните на пальцах что будут проверять в домах? Какая документация должна быть у УК в отношении проверяемых домов в плане пожарной безопасности?

Аватар пользователя
Митрофан Никитич
Ветеран
Сообщений: 880
Зарегистрирован: 25 сен 2014, 08:22
Откуда: 14°24'28.080"S 71°17'60.000"W
Благодарил (а): 27 раза
Поблагодарили: 405 раза

Re: Проверка пожарников

#17 Сообщение Митрофан Никитич » 20 янв 2015, 23:18

OE77OE писал(а):Ну вот и дожили :)
предстоит проверка пожарной безопасности жилых домов....
пока только легкая паника, куда бежать куда податься
дома не новые 1981-86 г.г
читаю "Правила..." но не все понятно до конца

И собственно вопрос, вернее просьба
Коллеги, кто уже проходил такую процедуру, объясните на пальцах что будут проверять в домах? Какая документация должна быть у УК в отношении проверяемых домов в плане пожарной безопасности?

Что могут проверять - перечислять пальцев не хватит :)
Основное, противопожарная сигнализация, датчики задымления, в домах с консъержами - часто проверяют вывод тревожной кнопки на пульт, пути эвакуации, наличие пожарных лестниц, частично лифтовое хозяйство (в части соответствия нормам), и т.п. и т.д. :shock:
Плюс, если есть нежилые помещения - чаще всего упор делается именно на них...

Аватар пользователя
OE77OE
Модератор
Сообщений: 1722
Возраст: 40
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 13:46
Откуда: город К.
Благодарил (а): 391 раза
Поблагодарили: 1695 раза
Контактная информация:

Re: Проверка пожарников

#18 Сообщение OE77OE » 20 янв 2015, 23:32

Арон Мульман писал(а):Что могут проверять - перечислять пальцев не хватит :)

вот и я уже третий листок в блокноте дописываю (пометки в процессе чтения нормативки :) )
Арон Мульман писал(а):и т.п. и т.д. :shock:

нашла тему про масляную краску на стенах подъездов...хоть иди и начинай отколупывать, как раз к апрелю управлюсь
и еще сарайчики в подвалах интересуют...хотя в устном разговоре пояснили, что смогут оштрафовать только если в них что то запрещенное и огнеопасное хранится

ну а по большому счету...если захотят - всегда найдут
а если адекватные люди, то все хорошо заканчивается

Аватар пользователя
Митрофан Никитич
Ветеран
Сообщений: 880
Зарегистрирован: 25 сен 2014, 08:22
Откуда: 14°24'28.080"S 71°17'60.000"W
Благодарил (а): 27 раза
Поблагодарили: 405 раза

Re: Проверка пожарников

#19 Сообщение Митрофан Никитич » 20 янв 2015, 23:41

OE77OE писал(а):
Арон Мульман писал(а):Что могут проверять - перечислять пальцев не хватит :)

вот и я уже третий листок в блокноте дописываю (пометки в процессе чтения нормативки :) )
Арон Мульман писал(а):и т.п. и т.д. :shock:

нашла тему про масляную краску на стенах подъездов...хоть иди и начинай отколупывать, как раз к апрелю управлюсь
и еще сарайчики в подвалах интересуют...хотя в устном разговоре пояснили, что смогут оштрафовать только если в них что то запрещенное и огнеопасное хранится

ну а по большому счету...если захотят - всегда найдут
а если адекватные люди, то все хорошо заканчивается

СНиП 31-01-2003 можете посмотреть...
Глава 7. Пожарная безопасность
7.1 предотвращение распространения пожара
7.2 обеспечение эвакуации
7.3 противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию здания
7.4 обеспечение тушения пожара и спасательных работ

nokian
Стажер
Сообщений: 127
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 08:13
Благодарил (а): 9 раза
Поблагодарили: 27 раза

Re: Проверка пожарников

#20 Сообщение nokian » 21 янв 2015, 05:14

У нас почти ежегодно проверяют, 1 раз плановая проверка, выносят замечания, предписания и как правило небольшой штраф на должностное лицо, а на следующий год идут с внеплановой проверкой, проверять исполнение выданных прпедписаний, и так уже 3-й год, но в целом расходимся мирно. А насчет того, что проверяют - в основном скрутки по подъездам, светильники должны быть закрыты плафоном, захламление в подвалах, "жучки" в ВРУ, акты огнезащиты кровель и испытания пожарных лестниц, закрыты или нет входа на крышу и в подвал, акты испытаний контура заземления в МКД, по офису пож. сигнализацию спрашивают, места, определенные для курения, план эвакуации, ну есстестно смотрят на огнетушители