CRM-система для УК и ТСЖ

Вопрос про датчики на канализационные колодцы

Сообщение
Автор
Аватар пользователя
Клабер
Модератор
Сообщений: 994
Возраст: 38
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 17:46
Откуда: Пермский край
Благодарил (а): 268 раза
Поблагодарили: 244 раза
Контактная информация:

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#11 Сообщение Клабер » 04 янв 2015, 12:51

поинтересуйся кто ставит или продает сигнализации (охранные или противопожарные), там есть gsm передатчики. стояли около 5000 рублей. вместо охранного извещателя посадить датчик который в колодце.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1068
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 148 раза
Поблагодарили: 506 раза

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#12 Сообщение ИгорьЯр » 07 янв 2015, 14:45

а просто обратный клапан или клапан с электроприводом?
да,стоит денег но при засоре со стороны водоканала хотя бы не все с окрестных домов идет в подвал

Аватар пользователя
Егор
Модератор
Сообщений: 4318
Возраст: 41
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 16:37
Откуда: Гатчина
Благодарил (а): 914 раза
Поблагодарили: 2535 раза
Контактная информация:

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#13 Сообщение Егор » 07 янв 2015, 15:09

А есть такой опыт? Вроде же канализация ... Боюсь как бы это не было причиной лишних засоров ... Опять же, если вынести его за фасад - замерзнет же ...

У меня пока выпуски 110 диаметра. Хех, вот есть у меня дом с 200 выпуском, вообще не знаю в нём, что такое засоры канализации. Руки чешутся переделать все ...

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1068
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 148 раза
Поблагодарили: 506 раза

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#14 Сообщение ИгорьЯр » 07 янв 2015, 15:15

у меня есть опыт установки клапана с электроприводом.но там как раз ставили на последнем ответвлении от выпуска в колодец так как при засоре колодца сразу все шло в это помещение.после установки это помещение чувствует теперь себя защищенным
а так простой копеешный канализационный обратный клапан хотя бы спасает от того что в дом льется все из сети водоканала
понятно что при засоре в колодце его подопрет и стояк домовой будет работать на подвал,но это в разы меньше чем вылилось бы в подвал из колодца

Аватар пользователя
Егор
Модератор
Сообщений: 4318
Возраст: 41
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 16:37
Откуда: Гатчина
Благодарил (а): 914 раза
Поблагодарили: 2535 раза
Контактная информация:

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#15 Сообщение Егор » 07 янв 2015, 15:38

На подвал работать не будет. Система герметична. :)
Пойдет на первый этаж и будет истеричный вызов аварийки. (что точно лучше чем по несколько дней работающий на подвал, пока запах не пошёл сильный).

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1068
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 148 раза
Поблагодарили: 506 раза

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#16 Сообщение ИгорьЯр » 07 янв 2015, 16:24

Егор писал(а):На подвал работать не будет. Система герметична. :)
Пойдет на первый этаж и будет истеричный вызов аварийки. (что точно лучше чем по несколько дней работающий на подвал, пока запах не пошёл сильный).

клапан поставь прямо у своей стены внутри здания.перед клапаном ревизию воткни с простой пластиковой заглушкой.не резьбовую.если пойдет засор со стороны водоканала клапан не даст с колодца в дом пойти а когда пойдет подпор со стояка дома выбьет пластиковую заглушку
поверь так дерьма в подвал выльет гораздо меньше чем через колодец

Аватар пользователя
Гость с Урала
Модератор
Сообщений: 4384
Возраст: 42
Зарегистрирован: 28 фев 2014, 13:54
Откуда: с Урала
Благодарил (а): 960 раза
Поблагодарили: 2571 раза

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#17 Сообщение Гость с Урала » 07 янв 2015, 16:34

У нас стоят самые простые (на картинке), в принципе работают, хотя требуют периодическую ревизию (чистку). Наглухо конечно систему не запирают, но от больших "возвратов" уберегают...
Есть конечно клапана и с приводами и с автоматикой (к примеру http://www.aquastyle-spb.ru/product_152630.html ) но на порядок дороже... Весь вопрос в размере проблемы! ))
Вложения
269ead8f0244уу.jpg

Аватар пользователя
Егор
Модератор
Сообщений: 4318
Возраст: 41
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 16:37
Откуда: Гатчина
Благодарил (а): 914 раза
Поблагодарили: 2535 раза
Контактная информация:

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#18 Сообщение Егор » 07 янв 2015, 17:26

Т.е ложных срабатываний не наблюдается и на подпор встаёт только тогда, когда идет из колодца?

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1068
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 148 раза
Поблагодарили: 506 раза

Re: Вопрос про датчики на канализационные колодцы

#19 Сообщение ИгорьЯр » 07 янв 2015, 17:41

Егор писал(а):Т.е ложных срабатываний не наблюдается и на подпор встаёт только тогда, когда идет из колодца?

да