CRM-система для УК и ТСЖ

Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

Сообщение
Автор
Аватар пользователя
CaHTeXHuK
Активист
Сообщений: 245
Возраст: 42
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 08:42
Откуда: ХМАО
Благодарил (а): 81 раза
Поблагодарили: 124 раза
Контактная информация:

Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

#1 Сообщение CaHTeXHuK » 30 янв 2015, 13:24

Что-то впал в ступор.
12 января произвели замеры в квартире, +22+24 - все отлично
Сегодня пришла заявка от собственника на создание комиссии в составе УК и РСО, для замеров теплоносителя на входе в дом и в самой квартире. Видать хотят узнать разницу и потери на внутридомовых сетях. Доводы, что замеряется только температура воздуха в квартире не были услышаны.

Хелп, как отослать собственника с его заявлением ?

Аватар пользователя
Митрофан Никитич
Ветеран
Сообщений: 880
Зарегистрирован: 25 сен 2014, 08:22
Откуда: 14°24'28.080"S 71°17'60.000"W
Благодарил (а): 27 раза
Поблагодарили: 405 раза

Re: Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

#2 Сообщение Митрофан Никитич » 30 янв 2015, 13:54

CaHTeXHuK писал(а):Что-то впал в ступор.
12 января произвели замеры в квартире, +22+24 - все отлично
Сегодня пришла заявка от собственника на создание комиссии в составе УК и РСО, для замеров теплоносителя на входе в дом и в самой квартире. Видать хотят узнать разницу и потери на внутридомовых сетях. Доводы, что замеряется только температура воздуха в квартире не были услышаны.

Хелп, как отослать собственника с его заявлением ?

Если заявка просто ради "хочу" - шлите лесом, только ласково...
Если заявка на проведение проверки по нарушению, подтвержденному старшим по дому, поставки теплоносителя на отопление - то не отвертитесь, да и приглашение представителя РСО обязательно

Замеры температуры в жилых помещениях производятся не менее чем в двух комнатах площадью более 5 м каждая в квартирах на первом и последнем этажах. Термометр устанавливается в точке пересечения диагональных линий помещения на высоте 0,6м от пола. Снятие показаний термометра производится через 20 минут, после установки термометра при закрытых окнах и открытых дверях в смежные помещения
В случае определения температуры воздуха в комнатах ниже установленной нормы, производится замер температуры теплоносителя на вводе в дом. Для определения необходимой температуры теплоносителя производится замер температуры наружного воздуха (легитимной считается и температура наружного воздуха по данным метеоцентра). Температура теплоносителя на подающем трубопроводе на вводе в дом не должна быть ниже температуры оговоренной для соответственной температуры наружного воздуха в принятом Сторонами температурном графике поставки.
Производится замер давления на трубопроводе подачи на вводе в дом. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе на вводе в дом должно быть не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.
Производится замер давления на трубопроводе возврата теплоносителя в систему на вводе в дом. Расчетным методом определяется разность давления (перепад давления). Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа.( либо иная легитимная величина, принятая Сторонами ).
В случае соответствия температуры, давления и перепада давления воды на вводе в дом нормативному, претензии к РСО считаются необоснованными.

Ну и нормативка Вам в помощь...
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом от 24 марта 2003 года N 115 Минэнерго РФ
ПП РФ 354

Аватар пользователя
МЭМ
Ветеран
Сообщений: 597
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:33
Благодарил (а): 394 раза
Поблагодарили: 121 раза

Re: Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

#3 Сообщение МЭМ » 31 янв 2015, 22:25

Добро. Приложила файл. Анализ нужен.Пожл. Спасибо. мкд последний закольцован. mem47@mail.ru
Вложения
дек.14год 001.jpg
Последний раз редактировалось МЭМ 01 фев 2015, 06:40, всего редактировалось 1 раз.

Аватар пользователя
ИгорьЯр
Ветеран
Сообщений: 1080
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 11:09
Благодарил (а): 151 раза
Поблагодарили: 513 раза

Re: Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

#4 Сообщение ИгорьЯр » 31 янв 2015, 22:50

что то под конец месяца Т1 прямая на вводе в дом совсем низкая.
при начале отопительного сезона на прямой не должно быть меньше 70 градусов.а у вас средняя 70
или у вас теплоноситель уже в отопление напрямую с котельной идет подготовленный?

Аватар пользователя
МЭМ
Ветеран
Сообщений: 597
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:33
Благодарил (а): 394 раза
Поблагодарили: 121 раза

Re: Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

#5 Сообщение МЭМ » 01 фев 2015, 06:31

От ЦТП (бойлерная) наш дом 6-ой последний. город задолжал якобы БашРТСу 4милиард.рубликов. Дом расположен дальше проектного, слабая мощность ЦТП (объекты лишние) и мы последние. Только категорически не хотят составить расчет реальной потребности при наших параметрах. При такой экономии в конце года и тараканы сбежали из дома. Как снять деньги за среднюю выживаемость в больнице? счетчик гвс показал в конце года в 2 раза меньше -так оказался сломанным. и вдруг и манометры не работали оказывается. так и живем с самоиронией и сарказмом.

vk/jkh64
Новичок
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12 апр 2015, 22:22
Поблагодарили: 1 раз

Re: Как отказать собственнику - замер теплоносителя ?

#6 Сообщение vk/jkh64 » 25 апр 2015, 22:53

Пользователь забанен за советы по войне с УК... Навечно.

Уважаемый дуйте на форум общества защиты прав потребителей. Там будете советовать.

Вам тут делать нечего...

Сталин...