Добрый день,
УК, являясь заказчиком работ, наняло подрядную организацию для проведения капремонта системы ГВС. Имеется смета, КС2, КС3. При замене стояков в смету не были включены работы по установке гильз в перекрытиях. Использовались полипропилленовые трубы.
Спустя год проводится проверка и в сторону УК выдается практически невыполнимое предписание установить гильзы.
Посоветуйте, насколько обязательное требование к их использованию.
 
Цитата
kmb kmb написал:
насколько обязательное требование к их использованию.
Абсолютно обязательно. СП 40-102-2000 устанавливают:
3.6 Опоры и крепления
3.6.1 В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.

И это не прихоть, а здравый смысл. На ГВС линейные перемещения труб значительны. Защемления в непроектных точках недопустимы. Стесненные перемещения в бетонных перекрытиях - путь к механическим повреждениям труб. Понятно, что за год-другой они не протрутся, но так делать нельзя!

ИМХО. УК, как и любой заказчик, теоретически может не знать нюансов СНиПов (лучше знать: отвечать за эксплуатацию кто будет?), но подрядчик, допустивший косяк, должен отвечать по полной. Как? Переделывать. Технически это выполнимо. Организационно - сложно. А кому сейчас легко.
Если откровенно, то не заметившая такой косяк УК, если с её стороны было (должно было быть?) сопровождение капремонта, даже сочувствия не вызывает. Жаль жильцов.
PS. Некоторые желающие отобрать спецсчета говорят о некомпетентности ТСЖ. rev УК лучше?
 
Цитата
Ильич написал:
PS. Некоторые желающие отобрать спецсчета говорят о некомпетентности ТСЖ. УК лучше?
Капремонт кровли, заказчик региональный фонд капитального ремонта. Принимать работы никто из фонда не явился. По счастливой случайности удалось сфотографировать несколько страниц проекта, который нам(УК) не хотели показывать. На вопросы почему нет водостоков указанных в проекте, фонд ответил, что это неправильный проект и не наше дело.
 
Цитата
olegkriv написал:
нам(УК) не хотели показывать
Это - другой случай. Вы пытались что-то делать.
Цитата
kmb kmb написал:
УК, являясь заказчиком работ, наняло подрядную организацию для проведения капремонта системы ГВС.
А тут УК вообще-то (как заказчик) продемонстрировала полную некомпетентность. Пролюбила ремонт, проще говоря.
#1
0 0
Добрый день,
УК, являясь заказчиком работ, наняло подрядную организацию для проведения капремонта системы ГВС. Имеется смета, КС2, КС3. При замене стояков в смету не были включены работы по установке гильз в перекрытиях. Использовались полипропилленовые трубы.
Спустя год проводится проверка и в сторону УК выдается практически невыполнимое предписание установить гильзы.
Посоветуйте, насколько обязательное требование к их использованию.
#2
0 0
Цитата
kmb kmb написал:
насколько обязательное требование к их использованию.
Абсолютно обязательно. СП 40-102-2000 устанавливают:
3.6 Опоры и крепления
3.6.1 В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.

И это не прихоть, а здравый смысл. На ГВС линейные перемещения труб значительны. Защемления в непроектных точках недопустимы. Стесненные перемещения в бетонных перекрытиях - путь к механическим повреждениям труб. Понятно, что за год-другой они не протрутся, но так делать нельзя!

ИМХО. УК, как и любой заказчик, теоретически может не знать нюансов СНиПов (лучше знать: отвечать за эксплуатацию кто будет?), но подрядчик, допустивший косяк, должен отвечать по полной. Как? Переделывать. Технически это выполнимо. Организационно - сложно. А кому сейчас легко.
Если откровенно, то не заметившая такой косяк УК, если с её стороны было (должно было быть?) сопровождение капремонта, даже сочувствия не вызывает. Жаль жильцов.
PS. Некоторые желающие отобрать спецсчета говорят о некомпетентности ТСЖ. rev УК лучше?
#3
0 0
Цитата
Ильич написал:
PS. Некоторые желающие отобрать спецсчета говорят о некомпетентности ТСЖ. УК лучше?
Капремонт кровли, заказчик региональный фонд капитального ремонта. Принимать работы никто из фонда не явился. По счастливой случайности удалось сфотографировать несколько страниц проекта, который нам(УК) не хотели показывать. На вопросы почему нет водостоков указанных в проекте, фонд ответил, что это неправильный проект и не наше дело.
#4
0 0
Цитата
olegkriv написал:
нам(УК) не хотели показывать
Это - другой случай. Вы пытались что-то делать.
Цитата
kmb kmb написал:
УК, являясь заказчиком работ, наняло подрядную организацию для проведения капремонта системы ГВС.
А тут УК вообще-то (как заказчик) продемонстрировала полную некомпетентность. Пролюбила ремонт, проще говоря.