Проблемы с циркуляцией ГВС. Дом 2 подъезда, 18 и 14 этажей.
Перепад давления был 8.4/8.0
Я посчитал, что перепад маленький.
На обратном трубопроводе стоят спаренные насосы Вило-Стратос.
На насосе стоит перепад в 10 метров.
Это максимум, большее значение не задаётся.
Убавили давление ХВС на нужды ГВС до 8.
Перепад стал 8/7
Т.е 10 метров.
Почистили фильтр.
Давление стало 8/6.5
Т.е. перепад уже 15 метров.
На насосе по-прежнему 10 метров.
В результате всех этих манипуляций температура на подаче была 65 градусов, на обратке 50 градусов.
Т.е. перепад давления изменился в три раза, а температура на обратном трубопроводе не изменилась.
Да, забыл сказать, нижний розлив.
Вопрос, почему не изменилась температура на обратном трубопроводе.

talon
Бывалый
Сообщений: 441
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 31 раза
Поблагодарили: 48 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#2 Сообщение talon » 30 ноя 2018, 16:20

т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?

FSerg
Стажер
Сообщений: 57
Возраст: 63
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 13:47
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 58 раза
Поблагодарили: 18 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#3 Сообщение FSerg » 30 ноя 2018, 18:48

Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.

Аватар пользователя
Никотиныч
Активист
Сообщений: 258
Возраст: 31
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 14:54
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 98 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#4 Сообщение Никотиныч » 30 ноя 2018, 23:09

talon писал(а):т.е. 50 градусов на обратке что до манипуляций было, что после?
а подача до манипуляций? тоже 65?

Вообще не поменялось

Аватар пользователя
ДонКихот
Ветеран
Сообщений: 1074
Зарегистрирован: 29 авг 2014, 09:54
Благодарил (а): 373 раза
Поблагодарили: 357 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#5 Сообщение ДонКихот » 09 дек 2018, 11:46

Какую цель преследует топикстартер? Увеличить температуру обратки ГВС? Зачем? (Догадываюсь, но хотелось бы услышать).
Как я понял, система закрытая, с теплообменником.
FSerg писал(а):Увеличение перепада давления не обязательно ведёт к усилению циркуляции. У меня на обратке стоят термостаты и температура (и циркуляция) стабильные.

Да, нужно представлять всю гидравлическую схему. Чертёжик бы! Интересно же. ;)

Понятно, что расходомера нет. Для мониторинга можно врезать простой водомер соответствующего диаметра. Если средства позволяют и цель оправдывает. Только помнить, что на водомере (расходомере) тоже падает давление.

Расход (прокачка, циркуляция) увеличивается пропорционально корню квадратному из перепада. И наоборот: препад растет пропорционально квадрату расхода. "Закон Ома для участка цепи", но применительно к гидравлике. :geek:

Юрий М
Бывалый
Сообщений: 372
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 16:59
Благодарил (а): 21 раза
Поблагодарили: 62 раза

Проблемы с ГВС (ИТП)

#6 Сообщение Юрий М » 30 янв 2019, 12:52

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 N 30
"О внесении изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения"

Определен порядок установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения


После окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения органы регулирования тарифов устанавливают тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. При этом компонент на тепловую энергию определяется равным цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в соответствии с договором поставки тепловой энергии (мощности), заключаемым в ценовых зонах теплоснабжения согласно части 2 статьи 23.4 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

Цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяется соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области регулирования тарифов.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... ntent=body