Промывка систем отопления - компрессора

#1 Сообщение Upravlenec » 04 июн 2019, 11:33

klub В свете грубых нарушений лицензионных требований, интересует вопрос по промывке систем отопления а именно кто чем пользуется?
Химическую промывку отметаем в свете того что у кого алюминь у кого биметтал у кого чугун, на всех не подберешь состав, следовательно берем гидропневматику, и здесь интересует вопрос какой аналог зарубежного компрессора можно найти с ней и подешевле???
Нашли Эпульс - компрессор в районе 66 рублей стоит, Роттенберги отметаем так как дорого в районе 160 рублей, Буча - русский тоже дорогой вроде...
Поделитесь мнением, что лучше купить и кто чем пользуеться?

Аватар пользователя
viking
Ветеран
Сообщений: 1838
Возраст: 40
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 10:13
Благодарил (а): 1532 раза
Поблагодарили: 1215 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#2 Сообщение viking » 04 июн 2019, 13:56

Гидропневмопромывка требуется после ремонта или при первом пуске сетей. Для подготовки к озп достаточно простой промывки. Ну или купить дешевый компрессор за 5 тысяч. Для промывки стояков по отдельности его производительности хватит.

Upravlenec
Активист
Сообщений: 164
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:33
Благодарил (а): 89 раза
Поблагодарили: 36 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#3 Сообщение Upravlenec » 05 июн 2019, 11:36

viking писал(а):Гидропневмопромывка требуется после ремонта или при первом пуске сетей. Для подготовки к озп достаточно простой промывки. Ну или купить дешевый компрессор за 5 тысяч. Для промывки стояков по отдельности его производительности хватит.


Спасибо что ответили, а отложения разве не появляются в системе отопления, просто я так понимаю обычным компрессором их не выдуешь, ладно если дома новые, а если трубам лет по 15 уже в любом случае скорость циркуляции потока воды не сможет сбить наросты и т.д. или не прав?

Аватар пользователя
viking
Ветеран
Сообщений: 1838
Возраст: 40
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 10:13
Благодарил (а): 1532 раза
Поблагодарили: 1215 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#4 Сообщение viking » 05 июн 2019, 11:46

Дорогущий промывочный компрессор отличается от простого только наличием тройников и кранов. Ну может ещё автоматики. Смысл гидропневмопромывки в закачке воздуха с водой в трубопровод. Получается бурлящая смесь которая отрывает отложения за счёт микрогидроударов. Так смысл переплачивать? Надо просто подобрать простой компрессор нужной производительности.

talon
Бывалый
Сообщений: 470
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 51 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#5 Сообщение talon » 07 июн 2019, 17:04

тупо воздух в циркулирующую воду подаете? и получается та же гидропневматика?
а теплообменнники хим промывкой или разборкой и промывкой ктонить пользуется?

Отправлено спустя 40 секунды:
планируется отключение ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1327
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 208 раза
Поблагодарили: 664 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#6 Сообщение о-хо-хо » 07 июн 2019, 23:56

talon писал(а):тупо воздух в циркулирующую воду подаете? и получается та же гидропневматика?
а теплообменнники хим промывкой или разборкой и промывкой ктонить пользуется?

Отправлено спустя 40 секунды:
планируется отключение ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось


я регулярно мою ПТО химией (каждый год).
в этом году достался ИТП в котором 14 лет не мыли. летом при Т1-70гр, Т2 на 40гр. могли держать только при Тгвс -45гр. промыли, все-ОК, Тгвс -60, при Т2-42.

По гидропневматике -все просто, но промывать лучше постоячно, на МКД бытового компрессора -маловато будет.опять-же трудозатраты на человека, который на подаче в стояк компрессор откр/закр. делает, очень полезная Приблуда будет, если энтот процесс автоматизировать т.е. поставить клапан на подачу воздуха с таймером, который воздух с компрессора каждые 5 сек. импульсом на 3 сек будет подавать...


не надо ничего разбирать из любопытства, если прокладки держат, то промывайте консервативно.

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1500
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1280 раза
Поблагодарили: 2574 раза
Контактная информация:

Промывка систем отопления - компрессора

#7 Сообщение Sasha-kag » 08 июн 2019, 10:52

talon писал(а):
ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось

Screenshot_2.png


Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Это каждый год промываем химией. Один раз в 4 года - разбираем + замена, вышедших из строя, пласин.

о-хо-хо
Ветеран
Сообщений: 1327
Возраст: 48
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 09:31
Откуда: г. Москва
Благодарил (а): 208 раза
Поблагодарили: 664 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#8 Сообщение о-хо-хо » 08 июн 2019, 15:45

Sasha-kag писал(а):
talon писал(а):
ГВС хотим один теплообменник разобрать посмотреть чего там внутри за 4 года случилось

Screenshot_2.png


Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Это каждый год промываем химией. Один раз в 4 года - разбираем + замена, вышедших из строя, пласин.


Жесть какая...
Это-ж где такое? а с пластинами что у Вас? у меня по Москве -отродясь с ними ничего не случалось...

Аватар пользователя
Sasha-kag
Ветеран
Сообщений: 1500
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 15:17
Откуда: г. Череповец, Вологодской обл.
Благодарил (а): 1280 раза
Поблагодарили: 2574 раза
Контактная информация:

Промывка систем отопления - компрессора

#9 Сообщение Sasha-kag » 08 июн 2019, 18:17

о-хо-хо писал(а):Источник цитаты а с пластинами что у Вас?

Отложения. После химической промывки сверкают как у кота я...
А когда разбираем, то моем губкой с нейтральным моющим средством.
Пластины со стороны РСО чистые, а с нашей такие.

talon
Бывалый
Сообщений: 470
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 21:38
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 51 раза

Промывка систем отопления - компрессора

#10 Сообщение talon » 08 июн 2019, 21:06

а промываете какой химией?
силит килклохером какойнибудь?

Отправлено спустя 14 минуты 57 секунды:
и вообще с разборкой какие подводные камни есть?